Nabend,
wie stellt sich Eigentlich für die hier Anwesenden Prüfer die Situation bei den Speziellen Schreibtischsteckdosen da, die mit Kaskadierkabel kommen?
Meist durch mehrere Schreibtische Durchgezogen.
Sind diese Zulässig?
mfg
Ralf
wie stellt sich Eigentlich für die hier Anwesenden Prüfer die Situation bei den Speziellen Schreibtischsteckdosen da, die mit Kaskadierkabel kommen?
Meist durch mehrere Schreibtische Durchgezogen.
Sind diese Zulässig?
mfg
Ralf
Energiewende nach NIMBY: Wir brauchen keine Stromleitungen, wir haben Steckdosen!
- -Claus-
- Beiträge: 2898
- Registriert: Donnerstag 21. Januar 2010, 11:48
- Wohnort: Sachsen
Hallo amtlich anerkannter Sakast (besondere Form von Sarkasmus oder nur Tippfehler?)EIB-Nutzer hat geschrieben:Nabend, wie stellt sich Eigentlich für die hier Anwesenden Prüfer die Situation bei den Speziellen Schreibtischsteckdosen da, die mit Kaskadierkabel kommen? Meist durch mehrere Schreibtische Durchgezogen.
Sind diese Zulässig?
Die Frage ist doch, sind wir im gewerblichen Bereich (wie in deinem Beisp.) oder im privaten Bereich?
Wird die "Installation" betreut/beaufsichtigt durch EuP/EFK spricht nichts gegen eine Zulassung. Im privaten Bereich muss man davon ausgehen, dass Sicherheit nicht so im Bewusstsein aktiv ist. Deshalb soll mann das Kaskadieren nicht zulassen.
Gruß
Claus
-
- Beiträge: 13786
- Registriert: Montag 10. Januar 2005, 23:57
Moin Claus,-Claus- hat geschrieben:... Die Frage ist doch, sind wir im gewerblichen Bereich (wie in deinem Beisp.) oder im privaten Bereich? ...
die Frage kann sich aber nur insofern stellen, ob es eine Vorgabe gibt (z. B. DGUV) oder ob man selbst denken muss (GMV).
Das "Kaskadierverbot" hat einen physikalischen Hintergrund - und der physik ist es egal, wo sie angewandt wird.
Gruß Olaf
Dies ist keine rechtsverbindliche Auskunft sondern meine Meinung bzw. mein Tipp für den Bereich der Bundesrepublik Deutschland! Die einschlägigen Normen/Vorschriften (z. B. DIN, VDE, TAB, DGUV, TRBS, BekBS, NAV, EN, LBO, LAR, ArbStättV, BetrSichV, ProdSG, ...) sind zu beachten. Ein Rechtsanspruch kann hieraus nicht abgeleitet werden. Die Nennung von Fundstellen in Regelwerken stellt keine Rechtsberatung sondern nur die Sichtweise des Verfassers dar.
Für elektrotechnische Laien gilt: Dieser Beitrag erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung obliegt den konzessionierten Fachbetrieben (§13(2)NAV).
"Wer eine Handlung begeht, der übernimmt auch alle daraus folgende Pflichten." §33 I-3 prALR 1794
![VDE vde1](./images/smilies/smilie_vde.gif)
Für elektrotechnische Laien gilt: Dieser Beitrag erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung obliegt den konzessionierten Fachbetrieben (§13(2)NAV).
"Wer eine Handlung begeht, der übernimmt auch alle daraus folgende Pflichten." §33 I-3 prALR 1794
- Spannungsfall
- Null-Leiter
- Beiträge: 56
- Registriert: Mittwoch 7. März 2012, 17:35
- Wohnort: Weilheim
Wie wäre es, einfach an der letzten Dose Zi und Zs messtechnisch zu ermitteln und so die Abschaltzeiten nachzuweisen? Bei 80% meiner Kunden sind hintereinander gesteckte Mehrfachdosen an der Tagesordnung. Allein mit dem Spannungsfall könnte es eng werden, aber da muss ja erstmal der In der Sicherung zum fließen kommen.
![Augen rollen :rolleyes:](./images/smilies/rolleyes.gif)
![Augen rollen :rolleyes:](./images/smilies/rolleyes.gif)
-
- Beiträge: 349
- Registriert: Mittwoch 3. Oktober 2012, 12:36
Um wieder auf den Grund der Anfrage zurückzukomen, muss ich sagen, dass mir ein Verbot des Hintereinanderschaltens von Mehrfachsteckdosen , außer in den VDS- Regeln, nicht bekannt ist.
Die DIN VDE-Bestimmungen gelten immer nur für die fest installierte Elektroanlage, außer einigen speziellen Bestimmungen, die sich mit dem Aufbau von flexiblen Leitungsnetzen,z.B. im Katastrophenfall, befassen.
Abschaltbedingungen, Spannungsfall müssen bei der letzten fest montierten Steckdose stimmen. Wie sich die Leitungslängen danach auswirken liegt im Graubereich.
Zum Schutz gegen gefährliche Körperströme ist daher bei längeren Leitungslängen der RCD zu empfehlen.
Überstrom muss immer beachtet werden und zwar für das schächste Glied in der Zuleitungskette.
Der Kurzschlussschutz ist gegeben wenn die Leitung gegen Überstrom richtig gesichert ist.
Gruß
Die DIN VDE-Bestimmungen gelten immer nur für die fest installierte Elektroanlage, außer einigen speziellen Bestimmungen, die sich mit dem Aufbau von flexiblen Leitungsnetzen,z.B. im Katastrophenfall, befassen.
Abschaltbedingungen, Spannungsfall müssen bei der letzten fest montierten Steckdose stimmen. Wie sich die Leitungslängen danach auswirken liegt im Graubereich.
Zum Schutz gegen gefährliche Körperströme ist daher bei längeren Leitungslängen der RCD zu empfehlen.
Überstrom muss immer beachtet werden und zwar für das schächste Glied in der Zuleitungskette.
Der Kurzschlussschutz ist gegeben wenn die Leitung gegen Überstrom richtig gesichert ist.
Gruß
- Epileptriker
- Beiträge: 1154
- Registriert: Sonntag 6. Dezember 2009, 16:20
- Wohnort: Zwischen Köln, Trier, Frankfurt
Schon mal gelesen was auf der Mehrfachsteckerleiste, bzw. der kleinsten VPE aufgeruckt ist? Genau, entsprechendes Verbot.Starkstromer hat geschrieben:Um wieder auf den Grund der Anfrage zurückzukomen, muss ich sagen, dass mir ein Verbot des Hintereinanderschaltens von Mehrfachsteckdosen , außer in den VDS- Regeln, nicht bekannt ist.
Ähm.... Nein! Auch die Betriebsmittel zählen Grundsätzlich zur elektrischen Anlage. Abgesehen davon, dass es auch Herstellernormen für Betriebsmittel oder Bedienungsanleitungen gibt, die VDE X-irgendwas heißen.Starkstromer hat geschrieben:Die DIN VDE-Bestimmungen gelten immer nur für die fest installierte Elektroanlage, außer einigen speziellen Bestimmungen, die sich mit dem Aufbau von flexiblen Leitungsnetzen,z.B. im Katastrophenfall, befassen.
Ohne die segensreiche Wirkung des Forums mit seiner messiastischen Verkündigung froher Botschaften wären die Döspaddel "draußen" selbstverständlich mehrheitlich noch gar nicht auf dies oder jenes gekommen.
![Bild](http://cdn.5to.me/wp-content/uploads/2015/10/countpix.png)
Sicherheit ist mitnichten eine Frage des Geldes, sondern viel mehr eine Frage des Sachverstandes desjenigen, der sie implementiert.
- Strippe-HH
- Beiträge: 1430
- Registriert: Freitag 10. Oktober 2014, 17:01
- Wohnort: Hamburg
Es gibt noch genug Altbauwohnungen, wo es im jedem Zimmer nur eine Steckdose gibt.
Und was wird da gemacht? natürlich Verlängerunsschnüre und Mehrfachsteckdosen aneinander gesteckt und alles liegt hinter Schränke und Sofas.
Was natürlich bei einem E-Check gemacht wird, da wird sich nur um die Steckdose in der Wand gekümmert, und der Rest bleibt liegen.
Mit den Warum, da heist es lapidar von oben: dafür sind wir nicht zuständig, auch nicht der Vermieter sondern der Mieter.
Also bleibt alles so wie es ist.
Und was wird da gemacht? natürlich Verlängerunsschnüre und Mehrfachsteckdosen aneinander gesteckt und alles liegt hinter Schränke und Sofas.
Was natürlich bei einem E-Check gemacht wird, da wird sich nur um die Steckdose in der Wand gekümmert, und der Rest bleibt liegen.
Mit den Warum, da heist es lapidar von oben: dafür sind wir nicht zuständig, auch nicht der Vermieter sondern der Mieter.
Also bleibt alles so wie es ist.
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 129
- Registriert: Dienstag 26. August 2014, 13:28
- Wohnort: Ruhrgebiet
Hi,
steht wahrscheinlich im Mietvertrag.
Bestimmungsgemäßer Gebrauch der technischen Ausstattung.... .
Das läßt sich im Privatbereich nicht verhindern.
Welcher Mieter prüft schon den RCD? Das gehört in der Regel auch zum bestimmungsgemäßen Gebrauch.
Als Vermieter bin ich da faul, das gebe ich zu. Ist ja bis jetzt immer gut gegangen.
Hauptsache, die Gasgeräte werden einmal im Jahr überprüft.
Gruß
Norbert
steht wahrscheinlich im Mietvertrag.
Bestimmungsgemäßer Gebrauch der technischen Ausstattung.... .
Das läßt sich im Privatbereich nicht verhindern.
Welcher Mieter prüft schon den RCD? Das gehört in der Regel auch zum bestimmungsgemäßen Gebrauch.
Als Vermieter bin ich da faul, das gebe ich zu. Ist ja bis jetzt immer gut gegangen.
Hauptsache, die Gasgeräte werden einmal im Jahr überprüft.
Gruß
Norbert