Hallo Markus, Danke!
Bei meiner Rechnung(der einzigen die ich halbwegs begreife) bekomme ich als erforderliche Hubleistung P = 66,3kW raus. Darum würd ich jetzt mal laienhaft einen 75kW Motor nehmen.
Ist die Leistung ausreichend wenn man ein Getriebe, die Reibungsverluste und die Losreißkraft(50% der beschleunigung) miteinbezieht?
Die Formel für die statische Leistung ist: P=m*g*v/Wirkungsgrad
Kann ich die nehmen für die erf. Leisutng?
Danke
Asynchronmaschine berechnen
- 50Hertz
- Null-Leiter
- Beiträge: 3559
- Registriert: Sonntag 11. Februar 2007, 15:53
- Wohnort: Dümmerland
- Kontaktdaten:
Leistungsanforderung
Hallo Downstring!
Die Lestungsformel ist natürlich in Ordnung.
Statisch ist allerdings etwas anderes als Du berechnen willst.
Statisch: Es bewegt sich nichts
Biologische Systeme benötigen dazu allerdings i.d.R. Energie
Kinematisch: Bewegung wird betrachtet ohne Kräfte oder leistungsumsatz
Dynamisch: Bewegungen werden mit den dafür nötigen Kräften und Momenten bzw. Leistungen betrachtet.
Ein Wirkungsgrad von 50 % erscheint mir etwas gering.
Die Motorleistung sollte nicht beliebig groß gewählt werden.
Das geht auf den Phasenwinkel.
Grüße
50Hertz
Die Lestungsformel ist natürlich in Ordnung.
Statisch ist allerdings etwas anderes als Du berechnen willst.
Statisch: Es bewegt sich nichts
Biologische Systeme benötigen dazu allerdings i.d.R. Energie
Kinematisch: Bewegung wird betrachtet ohne Kräfte oder leistungsumsatz
Dynamisch: Bewegungen werden mit den dafür nötigen Kräften und Momenten bzw. Leistungen betrachtet.
Ein Wirkungsgrad von 50 % erscheint mir etwas gering.
Die Motorleistung sollte nicht beliebig groß gewählt werden.
Das geht auf den Phasenwinkel.
Grüße
50Hertz
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 10
- Registriert: Samstag 27. April 2013, 12:39
wirkungsgrad
Nein der wirkungsgrad ist nicht 50% sonder 74%... Die angegebene Losreißkraft ist aber 50% von der beschleunigung, und die bekomm ich in keine Formel rein.
Aber wären 75kW zum heben der last genug, wenn 66kW als statische leistung genügt?
Aber wären 75kW zum heben der last genug, wenn 66kW als statische leistung genügt?
- 50Hertz
- Null-Leiter
- Beiträge: 3559
- Registriert: Sonntag 11. Februar 2007, 15:53
- Wohnort: Dümmerland
- Kontaktdaten:
Schwierige Antwort
Hallo!
Mit meinen physikalischen Kenntnissen komme ich hier irgendwie nicht weiter.
"Die angegebene Losreißkraft ist aber 50% von der beschleunigung"
Eine Kraft und eine Beschleunigung sind völlig verschiedene Größen und nicht vergleichbar.
"Aber wären 75kW zum heben der last genug, wenn 66kW als statische leistung genügt?"
Man kann die Last auch mit kleineren Leistungen heben, nur eben langsamer.
Was eine statische Leistung ist hab ich schon gefragt. Aus der Physik kenne ich einen solchen Begriff nicht. Die Formel steht für dynamische mechanische Leistung.
Es geht wohl im Prinzip um das aufgebrachte Moment beim Anlauf.
Da muss einfach die Kennlinie her.
Grüße
50Hertz
Mit meinen physikalischen Kenntnissen komme ich hier irgendwie nicht weiter.
"Die angegebene Losreißkraft ist aber 50% von der beschleunigung"
Eine Kraft und eine Beschleunigung sind völlig verschiedene Größen und nicht vergleichbar.
"Aber wären 75kW zum heben der last genug, wenn 66kW als statische leistung genügt?"
Man kann die Last auch mit kleineren Leistungen heben, nur eben langsamer.
Was eine statische Leistung ist hab ich schon gefragt. Aus der Physik kenne ich einen solchen Begriff nicht. Die Formel steht für dynamische mechanische Leistung.
Es geht wohl im Prinzip um das aufgebrachte Moment beim Anlauf.
Da muss einfach die Kennlinie her.
Grüße
50Hertz