Die Forenleitung möchte der Tatsache Rechnung tragen, dass immer mehr Azubis, aber auch Studenten hier nachfragen. Um dem gerecht zu werden wird das Ausbildungsforum unterteilt in das Azubi-Forum und das Studenten-Forum
geloescht
Beitrag
von geloescht » Samstag 2. Februar 2013, 19:32
Hallo whatsup,
die Zeichnung ist auf jeden Fall deutlich besser als die bisherigen.
Hier muss noch "A" und "B" eingetragen werden.
Ein neuer PC ist eher nicht nötig. Eine Simulationssoftware wäre die bessere Investition und die billigere.
Gruß
Alois
whatsup
Null-Leiter
Beiträge: 86 Registriert: Dienstag 22. Januar 2013, 19:51
Beitrag
von whatsup » Samstag 2. Februar 2013, 19:37
Ok werde es später machen!
hier die zeichnung!
Dateianhänge
Sterndreieck.jpg (15.9 KiB) 3357 mal betrachtet
geloescht
Beitrag
von geloescht » Samstag 2. Februar 2013, 19:41
Hallo whatsup,
es tut bei der Schaltung nichts zur Sache, aber "A" und "B" sind vertauscht.
Gruß
Alois
whatsup
Null-Leiter
Beiträge: 86 Registriert: Dienstag 22. Januar 2013, 19:51
Beitrag
von whatsup » Samstag 2. Februar 2013, 19:46
sorry !!
hier habe es vertauscht !
Was meinen sie damit ?
es tut bei der Schaltung nichts zur Sache
Dateianhänge
Sterndreieck.jpg (15.79 KiB) 3358 mal betrachtet
whatsup
Null-Leiter
Beiträge: 86 Registriert: Dienstag 22. Januar 2013, 19:51
Beitrag
von whatsup » Samstag 2. Februar 2013, 19:55
ich habs!
geloescht
Beitrag
von geloescht » Samstag 2. Februar 2013, 19:59
Hallo whatsup,
Was meinen sie damit ?
es tut bei der Schaltung nichts zur Sache
Es ist für das Ergebnis egal, ob man "A" und "B" vertauscht. Da das aber nicht immer so ist sollte man sich daran gewöhnen auch Kleinigkeiten richtig zu machen.
Gruß
Alois
whatsup
Null-Leiter
Beiträge: 86 Registriert: Dienstag 22. Januar 2013, 19:51
Beitrag
von whatsup » Samstag 2. Februar 2013, 20:00
Ich gehe von A nach b sehen sie sich mal an!
Dateianhänge
Sterndreieck.jpg (17.85 KiB) 3353 mal betrachtet
geloescht
Beitrag
von geloescht » Samstag 2. Februar 2013, 20:07
Hallo whatsup,
Ich gehe von A nach b sehen sie sich mal an!
was willst Du berechnen?
Gruß
Alois
whatsup
Null-Leiter
Beiträge: 86 Registriert: Dienstag 22. Januar 2013, 19:51
Beitrag
von whatsup » Samstag 2. Februar 2013, 20:09
Also Rab!
da kommt Rab =2,499 Ohm !!
geloescht
Beitrag
von geloescht » Samstag 2. Februar 2013, 20:11
Hallo whatsup,
Also Rab!
da kommt Rab =2,499 Ohm !!
das wissen wir ja schon. Der Rechenweg wäre interessant.
Gruß
Alois