https://www.aldi-nord.de/tools/rueckruf ... hters.html
Aktuell gibt es eine Austausch-Aktion des Wechselrichters des 600W "Plug & Play" Balkon-Kraftwerk SP 175/350Wp, verkauft vom 01.06. - 03.07.2023, da das Koppelrelais fehlen kann.
Aktuell gibt es eine Austausch-Aktion des Wechselrichters des 600W "Plug & Play" Balkon-Kraftwerk SP 175/350Wp, verkauft vom 01.06. - 03.07.2023, da das Koppelrelais fehlen kann.
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 1666
- Registriert: Mittwoch 26. Juli 2006, 15:18
- Wohnort: Berlin
Re: Produktrückruf Aldi Wechselrichter MMI600
Da hat der Chinamann doch tatsächlich Drahtbrücken über die Kontakte des eingesparten Relais eingelötet, deshalb weiß man auch nicht so genau, welche Geräte betroffen sind, auch die Ursache für den Pfusch sind unklar, entweder wollte man Geld sparen oder die passenden Relais waren nicht vorrätig...
- Elt-Onkel
- Null-Leiter
- Beiträge: 7752
- Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
- Kontaktdaten:
Re: Produktrückruf Aldi Wechselrichter MMI600
Hallo,
Die Chinesen sind resistent gegen 230 Volt.
Wieder die pingeligen Europäer.
Wie schrieb Klöckner-Moeller mal hinten im Katatlog ?
Zit.: "Elektrisieren ist gesund - Isolieren ist gesünder."
...
Ist doch nicht so schlimm.meisterglücklich hat geschrieben: ↑Montag 7. August 2023, 14:14 Da hat der Chinamann doch tatsächlich Drahtbrücken über die Kontakte des eingesparten Relais eingelötet, deshalb weiß man auch nicht so genau, welche Geräte betroffen sind, auch die Ursache für den Pfusch sind unklar, entweder wollte man Geld sparen oder die passenden Relais waren nicht vorrätig...
Die Chinesen sind resistent gegen 230 Volt.
Wieder die pingeligen Europäer.
Wie schrieb Klöckner-Moeller mal hinten im Katatlog ?
Zit.: "Elektrisieren ist gesund - Isolieren ist gesünder."
...
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 1842
- Registriert: Mittwoch 9. Januar 2013, 11:18
Re: Produktrückruf Aldi Wechselrichter MMI600
Ist doch alles lichtig gemacht - Stlom kommt laus aus dem Wechsellichter - ist doch alles gut!
Immel diese Eulopäel, wollen da ein Lelais haben, geht doch auch ohne!
Ich war bereits vor gut 10 Jahren das erste Mal in China um dort europäische Sicherheit zu schulen - was gründlich misslungen ist. In China herrscht ein völlig anderer Begriff von "Sicherheit" als bei uns.
Daher ist es nicht verwunderlich wenn da Drahtbrücken anstelle einem Abschaltrelais verbaut werden. Der chinesische Dipl.-Ing. denkt sich dabei nix und macht einfach....
Immel diese Eulopäel, wollen da ein Lelais haben, geht doch auch ohne!
Ich war bereits vor gut 10 Jahren das erste Mal in China um dort europäische Sicherheit zu schulen - was gründlich misslungen ist. In China herrscht ein völlig anderer Begriff von "Sicherheit" als bei uns.
Daher ist es nicht verwunderlich wenn da Drahtbrücken anstelle einem Abschaltrelais verbaut werden. Der chinesische Dipl.-Ing. denkt sich dabei nix und macht einfach....
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 916
- Registriert: Sonntag 20. Februar 2022, 20:03
Re: Produktrückruf Aldi Wechselrichter MMI600
War das Relais nicht eine VDE-Besonderheit?
Dann sind es eher nur die pingeligen Deutschen
Dann sind es eher nur die pingeligen Deutschen
-
- Beiträge: 13786
- Registriert: Montag 10. Januar 2005, 23:57
Re: Produktrückruf Aldi Wechselrichter MMI600
Moin zusammen,
den Funktionselektriker wird es nicht stören - läuft doch.
Gruß Olaf
den Funktionselektriker wird es nicht stören - läuft doch.
Gruß Olaf
Dies ist keine rechtsverbindliche Auskunft sondern meine Meinung bzw. mein Tipp für den Bereich der Bundesrepublik Deutschland! Die einschlägigen Normen/Vorschriften (z. B. DIN, VDE, TAB, DGUV, TRBS, BekBS, NAV, EN, LBO, LAR, ArbStättV, BetrSichV, ProdSG, ...) sind zu beachten. Ein Rechtsanspruch kann hieraus nicht abgeleitet werden. Die Nennung von Fundstellen in Regelwerken stellt keine Rechtsberatung sondern nur die Sichtweise des Verfassers dar.
Für elektrotechnische Laien gilt: Dieser Beitrag erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung obliegt den konzessionierten Fachbetrieben (§13(2)NAV).
"Wer eine Handlung begeht, der übernimmt auch alle daraus folgende Pflichten." §33 I-3 prALR 1794
Für elektrotechnische Laien gilt: Dieser Beitrag erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung obliegt den konzessionierten Fachbetrieben (§13(2)NAV).
"Wer eine Handlung begeht, der übernimmt auch alle daraus folgende Pflichten." §33 I-3 prALR 1794
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 1842
- Registriert: Mittwoch 9. Januar 2013, 11:18
Re: Produktrückruf Aldi Wechselrichter MMI600
Funktionselektriker....
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 710
- Registriert: Freitag 16. Dezember 2016, 21:37
- Wohnort: im Norden
Re: Produktrückruf Aldi Wechselrichter MMI600
Hallo,
Funktionselektriker ist gut.
Die Funktion ist doch das, was der Kunde haben möchte und bezahlt.
Diese ganzen Sicherheitssachen will der Elektriker doch nur, weil er Angst hat und schnell reich werden will.
Funktionselektriker ist gut.
Die Funktion ist doch das, was der Kunde haben möchte und bezahlt.
Diese ganzen Sicherheitssachen will der Elektriker doch nur, weil er Angst hat und schnell reich werden will.