In diesem Unterforum können Hinweise auf Produktwarnungen und Rückrufe eingestellt werden. HINWEIS: Dieses Unterforum erhebt weder den Anspruch auf Vollstänigkeit noch auf Aktualität. Es ist jeweils im Einzelfall zu prüfen, ob die Produktwarnung noch aktuell ist und welche Produkte im Einzelnen betroffen sind (z. B. Herstellungszeiträume, Seriennummern, ...).
Antworten
tm90
Null-Leiter
Beiträge: 918
Registriert: Sonntag 20. Februar 2022, 20:03

Rückruf Spax Betonschraube

Beitrag von tm90 »

Wichtige Info für SPAX-Schraubenbesitzer:

https://www.spax.com/de-de/services-fue ... f4020b947f

Der Rückruf betrifft alle SPAX Betonschrauben mit 5 und 6 mm Durchmesser und allen Kopfformen (HS, SK, RK, RKG, AG, und IG).

Bei SPAX Betonschrauben mit 5 und 6 mm Durchmesser, die ab dem 01.09.2021 gemäß ETA-20/0859 in Verkehr gebracht wurden, d.h. bei strukturellen Befestigungselementen in gerissenem und ungerissenem Beton, wurde ein Qualitätsproblem festgestellt. Das Problem besteht darin, dass die Betonschraube SX-BS die Kriterien des EAD 330232-00-0601 für die Anfälligkeit für Wasserstoffversprödung (N3) nicht erfüllt.
Folglich kann von den Schrauben ein ernstes Risiko ausgehen, wenn es zum Versagen von Schrauben und damit zum Schaden oder Versagen der befestigten Bauteile kommt. Dies kann eine Gefahr für Gesundheit und Leben darstellen, wenn sich Personen in dem betroffenen Bereich aufhalten.
Benutzeravatar
Elt-Onkel
Null-Leiter
Beiträge: 7778
Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
Kontaktdaten:

Re: Rückruf Spax Betonschraube

Beitrag von Elt-Onkel »

Hallo,

ja, es ist ein altes Thema.

Wasserstoffversprödung in galvanisch verzinkten, hochfesten Schrauben.

Seit 30 Jahren bekannt, aber immer wieder gerne ignoriert.
Da sind schon ganze Deckenverkleidungen von Schwimmbädern auf die Besucher herabgestürzt.

Die Kosten der Schrauben sind eine.
Die Auswechselkosten das andere.
Da hätte sich der Anwender wohl vor dem Einsatz besser informieren müssen.


...
tm90
Null-Leiter
Beiträge: 918
Registriert: Sonntag 20. Februar 2022, 20:03

Re: Rückruf Spax Betonschraube

Beitrag von tm90 »

Es gibt auch genug feuchte Keller (Decken und Wände), bei welchem die ganze Kabelbahn absacken kann.