PCE PRCD-S+ (10/2017 - 12/2018)
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 263
- Registriert: Dienstag 20. Januar 2015, 16:11
PCE PRCD-S+ (10/2017 - 12/2018)
Hallo zusammen,
PCE hat für den PRCD-S+ in oben genanntem Herstellungszeitraum eine Produktwarnung herausgegeben.
"Losnummer EAN-Code:
Artikelnummer 46700.. , 9250027.. , 9350001.. , 9621695.. , 967011355.. mit dem Produktionsdatum am Schutzorgan 10.2017 bis 12.2018"
https://www.baua.de/SiteGlobals/Layout/ ... ord=182380
Gruß bo_93
PCE hat für den PRCD-S+ in oben genanntem Herstellungszeitraum eine Produktwarnung herausgegeben.
"Losnummer EAN-Code:
Artikelnummer 46700.. , 9250027.. , 9350001.. , 9621695.. , 967011355.. mit dem Produktionsdatum am Schutzorgan 10.2017 bis 12.2018"
https://www.baua.de/SiteGlobals/Layout/ ... ord=182380
Gruß bo_93
- SPS
- Beiträge: 6023
- Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
- Kontaktdaten:
Re: PCE PRCD-S+ (10/2017 - 12/2018)
Mit freundlichem Gruß sps
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 263
- Registriert: Dienstag 20. Januar 2015, 16:11
Re: PCE PRCD-S+ (10/2017 - 12/2018)
SPS, hab ich dann wohl irgendwie überlesen als ich mir die ungelesenen Beiträge anzeigen lassen hab.
Gruß
bo_93
Gruß
bo_93
- SPS
- Beiträge: 6023
- Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
- Kontaktdaten:
Re: PCE PRCD-S+ (10/2017 - 12/2018)
Hallo bo_93,
möglich das das Thema jemand an die richtige Stelle verschieben kann. Dann findet sich das auch besser.
möglich das das Thema jemand an die richtige Stelle verschieben kann. Dann findet sich das auch besser.
Mit freundlichem Gruß sps
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 1510
- Registriert: Sonntag 27. März 2005, 01:20
- Wohnort: Nideggen
- Kontaktdaten:
Re: PCE PRCD-S+ (10/2017 - 12/2018)
Danke für den Hinweis! Meiner ist aus 2016, also nicht betroffen
Weiß jemand worum es genau geht? Auf der Webseite liest sich das so als ob die Verbindung zwischen Erdkontakt der Steckdose und metallenem Knopf auf dem PRCD-S+ niederohmig werden könnte (keine echten Schutzwiderstände oder zu wenige hintereinander).
Weiß jemand worum es genau geht? Auf der Webseite liest sich das so als ob die Verbindung zwischen Erdkontakt der Steckdose und metallenem Knopf auf dem PRCD-S+ niederohmig werden könnte (keine echten Schutzwiderstände oder zu wenige hintereinander).
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 4
- Registriert: Mittwoch 24. April 2019, 13:44
Re: PCE PRCD-S+ (10/2017 - 12/2018)
Hallo,ThomasR hat geschrieben: ↑Donnerstag 9. Mai 2019, 14:41 Weiß jemand worum es genau geht? Auf der Webseite liest sich das so als ob die Verbindung zwischen Erdkontakt der Steckdose und metallenem Knopf auf dem PRCD-S+ niederohmig werden könnte (keine echten Schutzwiderstände oder zu wenige hintereinander).
das Problem lässt sich recht kurz zusammenfassen. Ein anlagenseitiger Fehler (PE spannungsführend), führt zur Einschaltung.
Im Grunde genommen ein ähnliches Phänomen wie beim PRCD-S (siehe Verbot der Betätigung mit Handschuhen). Bei den fehlerhaften PRCD-S+ Geräten, wird in diesem Fall das Einschalten mit Handschuhen verhindert, ohne Handschuhe jedoch schaltet der Schutzschalter ein. Folglich liegt dann am abgangsseitigen PE, ebenfalls Spannung an!
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 1510
- Registriert: Sonntag 27. März 2005, 01:20
- Wohnort: Nideggen
- Kontaktdaten:
Re: PCE PRCD-S+ (10/2017 - 12/2018)
Mit Verlaub: das wäre dann aber in allen Serien des PCE PRCD-S+ so gewesen. Was ist nur in diesem einen Herstellungsjahr anders gewesen??surfeu90 hat geschrieben: ↑Mittwoch 15. Mai 2019, 14:52 Ein anlagenseitiger Fehler (PE spannungsführend), führt zur Einschaltung.
Im Grunde genommen ein ähnliches Phänomen wie beim PRCD-S (siehe Verbot der Betätigung mit Handschuhen). Bei den fehlerhaften PRCD-S+ Geräten, wird in diesem Fall das Einschalten mit Handschuhen verhindert, ohne Handschuhe jedoch schaltet der Schutzschalter ein. Folglich liegt dann am abgangsseitigen PE, ebenfalls Spannung an!
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 46
- Registriert: Freitag 5. September 2014, 12:42
- Wohnort: Nähe von Hannover
Re: PCE PRCD-S+ (10/2017 - 12/2018)
Es ist durchaus denkbar, ohne jetzt den inneren Aufbau genau zu kennen, dass die Drucktasten des PRCD-S für die korrekte Funktion aus einer leitfähigen Gummimischung sein müssen und die Schutzwiderstände für die Ankopplung an die Messschaltung innenliegend sind. Der Bediener stellt bei dem Funktionsprinzip ja die "Referenzerde/Referenzpotential" dar.
Wenn die Tastkappen nun aus einem sehr hochohmigen/isolierendem Elastomer hergestellt wurden (Zulieferer?), kann eine Potentialdifferenz Nutzer zu PE nicht erkannt werden.
Dafür spräche auch der große Zeitraum. Bei der Teilegröße und vermutlichen Herstellungsart werden wohl deutlich mehr als 10.000 Stück pro Los hergestellt.
Wenn die Tastkappen nun aus einem sehr hochohmigen/isolierendem Elastomer hergestellt wurden (Zulieferer?), kann eine Potentialdifferenz Nutzer zu PE nicht erkannt werden.
Dafür spräche auch der große Zeitraum. Bei der Teilegröße und vermutlichen Herstellungsart werden wohl deutlich mehr als 10.000 Stück pro Los hergestellt.