Seite 3 von 3

Re: Ladesteckdose am Mietshaus

Verfasst: Dienstag 5. September 2023, 07:04
von Josupei
Moin Olaf,

tausend Dank für die geile Aufstellung!

Grüßle
Josupei

Re: Ladesteckdose am Mietshaus

Verfasst: Mittwoch 6. September 2023, 01:20
von Elt-Onkel
Hallo,

Go-Box 11kW:
.
Go_Box_11kW_ab.png
.

Kabellänge: 8,50m
Das müsste auch für Rückwärtseinparker hinreichen.


...

Re: Ladesteckdose am Mietshaus

Verfasst: Mittwoch 6. September 2023, 02:56
von SPS
Olaf S-H hat geschrieben: Dienstag 5. September 2023, 06:01 Wenn ich einen Haupt-RCD habe, dann passt es. Habe ich jedoch mehrere parallel geschaltete RCDs, dann muss ich die Bemessungsdifferenzström addieren und bekomme plötzlich kleinere Werte für den Erder. Auf den Typ B wird hier nicht eingegangen - muss ja auch nicht, da der Gleichfehlerstrom-Erder einen größeren Wert haben darf als der Wechselfehlerstrom-Erder.
Hallo Olaf zum Thema Erdungswiderstand bei mehreren RCD hatten wir schon Beiträge.
Da gab es eine Rechnung zu. Ich glaube im EP von Klaus.
Ich hatte dazu eine Office-Tabelle erstellt. Im verlinkten Thema zugänglich

Neuere Fachbeiträge haben da einfachere Rechnungen oder auch keine.

Altes Thema
viewtopic.php?t=17400&p=207237#p207237

Bei Typ B RCD muss der Erder, so wie ich es verstanden habe, einen kleineren Widerstand haben.
Da steht in den Tabellen bei Gleichfehlerströmen der RCD mit Faktor 2 für den Auslösestromtyp. 0,5 ... 2 IΔn Bei Typ B und bei Typ A 0,35 ... 1,4 IΔn
https://search.abb.com/library/Download ... mentPartId
Tabelle Seite 18 im PDF

Sowie multipliziert mit Faktor 2 für den 2-fachen Prüfstrom bei Selektiven RCD im TT.
Meinst du die Grenze beim Herzkammerflimmern, die bei Gleichstrom höher ist?

Re: Ladesteckdose am Mietshaus

Verfasst: Donnerstag 7. September 2023, 21:15
von Olaf S-H
Moin SPS,

bei 50 V Berührungsspannung und 30 mA Bemessungsdifferenzstrom ergibt sich ein Erder von 1 667 Ohm (50 V / 0,03 A).

Bei 120 V (DC) und 60 mA haben wir 2 000 Ohm (120 V / 0,06 A).

Wenn der Wechselstromerder passt, dann passt auch der Gleichstromerder.

Gruß Olaf

Re: Ladesteckdose am Mietshaus

Verfasst: Donnerstag 7. September 2023, 22:20
von SPS
dank1 Olaf