Re: Hausanschluß Audi-Händler

Verfasst: Sonntag 21. April 2019, 16:04
von froebel88
Elt-Onkel hat geschrieben: Sonntag 21. April 2019, 15:54 Hallo,


wo wir bei MS angekommen sind:

Frage:

Was liegt denn als MS-Ring so üblicherweise ?

25 mm² / 35 mm² / 50 mm² ?

Und: Ist es nicht stellenweise geplant, das MS-Verteilnetz mittelfristig von 10 auf 20 kV umzustellen? Dann hätte man im Vergleich zu 10 kV mal eben 50% mehr Kapazität gewonnen. (Geht natürlich nur wenn die Betriebsmittel das mitmachen)

Re: Hausanschluß Audi-Händler

Verfasst: Sonntag 21. April 2019, 16:26
von Elt-Onkel
Hallo,
froebel88 hat geschrieben: Sonntag 21. April 2019, 16:04
Und: Ist es nicht stellenweise geplant, das MS-Verteilnetz mittelfristig von 10 auf 20 kV umzustellen? Dann hätte man im Vergleich zu 10 kV mal eben 50% mehr Kapazität gewonnen. (Geht natürlich nur wenn die Betriebsmittel das mitmachen)

Es gibt beide Spannungseben in Deutschland, 10 kV und 20 kV.

Kabel, Schaltanlagen und Trafos in den Städen sind teilweise in 10 KV.

Umstellen kann man da nichts.
Das muß alles neu gebaut werden.



...

Re: Hausanschluß Audi-Händler

Verfasst: Sonntag 21. April 2019, 17:15
von froebel88
Hallo,
Elt-Onkel hat geschrieben: Sonntag 21. April 2019, 16:26

Es gibt beide Spannungseben in Deutschland, 10 kV und 20 kV.

Kabel, Schaltanlagen und Trafos in den Städen sind teilweise in 10 KV.

Umstellen kann man da nichts.
Das muß alles neu gebaut werden.
Und warum steht denn in den MS TAB des hiesigen Netzbetreibers


Die Betriebsspannung ist regional unterschiedlich und im Planungsstadium bei der SHNG zu
erfragen. Da eine generelle Spannungsumstellung auf 20 kV beabsichtigt wird, empfiehlt die SHNG in den Netzgebieten (10 – 15 kV) eine Bemessungsspannung für Schaltanlagen von 24 kV sowie den Einsatz von oberspannungsseitig umschaltbaren Transformatoren.

....

Re: Hausanschluß Audi-Händler

Verfasst: Sonntag 21. April 2019, 17:54
von Elt-Onkel
Hallo,

das sind Wünsche für aktuelle Ersatzbeschaffungen.

Wenn man heute eine 10 kV Schaltanlage benötigt, wird man tunlichst eine für 24 kV einbauen.

Kein Mensch wird 10 kV-Ölkabel auf 20 kV umstellen.



Re: Hausanschluß Audi-Händler

Verfasst: Sonntag 21. April 2019, 18:03
von froebel88
Hi,
Elt-Onkel hat geschrieben: Sonntag 21. April 2019, 17:54
Kein Mensch wird 10 kV-Ölkabel auf 20 kV umstellen.
Es gibt anscheinend 10kV Kabel die erfolgreich mit 20 kV betrieben werden:

https://www.tib.eu/de/suchen/id/tema%3A ... -im-20-kV/

Also scheint das wohl doch nicht so abwegig, wie das hier gerade dargestellt wird. 50 Jahre alte Ölkabel muss man ja eh früher oder später auswechseln.

Re: Hausanschluß Audi-Händler

Verfasst: Sonntag 21. April 2019, 18:12
von Elt-Onkel
Hallo,

bitte genau lesen.

in dem Aufsatz geht es um VPE-Kabel.

Ich sprach von Öl-Kabeln.

Jeder Hersteller gibt die Betriebsspannung seiner Kabel an.
Wir kennen keine der Ausgangsbedingungen.
Wir kennen die genaue Kabeltype nicht.
Es kann ja ein 15 kV-Kabel gewesen sein.
Auf jeden Fall wird irgendwer die Spannungserhöhung unterschrieben haben.
Derjenige wird mindestens im Labor die Sache geprüft haben.

Und eine 10 kV-Schaltanlage (womöglich noch Luftisoliert) wird niemand auf 20 kV umstellen.



Re: Hausanschluß Audi-Händler

Verfasst: Sonntag 21. April 2019, 18:16
von froebel88
Ich sprach davon, dass 10 kV Kabelnetze mit 20 kV beaufachlagt werden. Die TAB des hiesigen Netzbetreibers empfehlen aus dem Grund die Installation von 24 kV Schaltanlagen. 10 kV Kabelnetze werden seit mehreren Jahren erfolgreich mit 20 kV betrieben. Aber: Geht alles nicht

Re: Hausanschluß Audi-Händler

Verfasst: Sonntag 21. April 2019, 18:21
von Elt-Onkel
Hallo,

Zitat:

"Zum jetzigen Zeitpunkt werden in drei Teststrecken 3,9 km 10-kV-Kabel mit 37 Verbindungsmuffen mit 20 kV betrieben."

Von Standard würde ich da nicht sprechen wollen.



Re: Hausanschluß Audi-Händler

Verfasst: Sonntag 21. April 2019, 21:00
von Olaf S-H
Moin zusammen,

die Netzbetreiber im MS-Bereich haben unterschiedliche Spannungen: 10 kV, 11 kV, 20 kV, ...

ABER: Irgendwo muss der Saft ja auch herkommen. Wenn sich mal jemand die Mühe macht und den Ölimport in ELT-Windräder umrechnet, dann haben wir sicherlich gut gequirlte Luft hier. :D

Gruß Olaf

Re: Hausanschluß Audi-Händler

Verfasst: Sonntag 21. April 2019, 21:05
von Elt-Onkel
Hallo,

dem Wunsch kann entsprochen werden.

Energiestruktur in Deutschland in %:
Energie_Deutschland.jpg
.
Das soll dann in 30 Jahren alles elektrisch laufen.

Aus Wikipedia:

In Deutschland lag der Primärenergieverbrauch im Jahr 2017 bei rd. 13.594 Petajoule (PJ) (entsprechend 3.776 Mrd. kWh) und der Endenergieverbrauch bei rd. 9.329 Petajoule (PJ) (entsprechend 2.591 Mrd. kWh).[13] Die Energiebilanz für die Bundesrepublik Deutschland weist zwischen Primär- und Endenergieverbrauch Umwandlungsverluste von 31 % aus (Bilanzjahr 2017).