Und: Ist es nicht stellenweise geplant, das MS-Verteilnetz mittelfristig von 10 auf 20 kV umzustellen? Dann hätte man im Vergleich zu 10 kV mal eben 50% mehr Kapazität gewonnen. (Geht natürlich nur wenn die Betriebsmittel das mitmachen)
Hausanschluß Audi-Händler
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 514
- Registriert: Samstag 26. Januar 2019, 11:57
Re: Hausanschluß Audi-Händler
Und: Ist es nicht stellenweise geplant, das MS-Verteilnetz mittelfristig von 10 auf 20 kV umzustellen? Dann hätte man im Vergleich zu 10 kV mal eben 50% mehr Kapazität gewonnen. (Geht natürlich nur wenn die Betriebsmittel das mitmachen)
- Elt-Onkel
- Null-Leiter
- Beiträge: 7748
- Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
- Kontaktdaten:
Re: Hausanschluß Audi-Händler
Hallo,
Es gibt beide Spannungseben in Deutschland, 10 kV und 20 kV.
Kabel, Schaltanlagen und Trafos in den Städen sind teilweise in 10 KV.
Umstellen kann man da nichts.
Das muß alles neu gebaut werden.
...
Es gibt beide Spannungseben in Deutschland, 10 kV und 20 kV.
Kabel, Schaltanlagen und Trafos in den Städen sind teilweise in 10 KV.
Umstellen kann man da nichts.
Das muß alles neu gebaut werden.
...
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 514
- Registriert: Samstag 26. Januar 2019, 11:57
Re: Hausanschluß Audi-Händler
Hallo,
Die Betriebsspannung ist regional unterschiedlich und im Planungsstadium bei der SHNG zu
erfragen. Da eine generelle Spannungsumstellung auf 20 kV beabsichtigt wird, empfiehlt die SHNG in den Netzgebieten (10 – 15 kV) eine Bemessungsspannung für Schaltanlagen von 24 kV sowie den Einsatz von oberspannungsseitig umschaltbaren Transformatoren.
....
Und warum steht denn in den MS TAB des hiesigen Netzbetreibers
Die Betriebsspannung ist regional unterschiedlich und im Planungsstadium bei der SHNG zu
erfragen. Da eine generelle Spannungsumstellung auf 20 kV beabsichtigt wird, empfiehlt die SHNG in den Netzgebieten (10 – 15 kV) eine Bemessungsspannung für Schaltanlagen von 24 kV sowie den Einsatz von oberspannungsseitig umschaltbaren Transformatoren.
....
- Elt-Onkel
- Null-Leiter
- Beiträge: 7748
- Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
- Kontaktdaten:
Re: Hausanschluß Audi-Händler
Hallo,
das sind Wünsche für aktuelle Ersatzbeschaffungen.
Wenn man heute eine 10 kV Schaltanlage benötigt, wird man tunlichst eine für 24 kV einbauen.
Kein Mensch wird 10 kV-Ölkabel auf 20 kV umstellen.
…
das sind Wünsche für aktuelle Ersatzbeschaffungen.
Wenn man heute eine 10 kV Schaltanlage benötigt, wird man tunlichst eine für 24 kV einbauen.
Kein Mensch wird 10 kV-Ölkabel auf 20 kV umstellen.
…
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 514
- Registriert: Samstag 26. Januar 2019, 11:57
Re: Hausanschluß Audi-Händler
Hi,
https://www.tib.eu/de/suchen/id/tema%3A ... -im-20-kV/
Also scheint das wohl doch nicht so abwegig, wie das hier gerade dargestellt wird. 50 Jahre alte Ölkabel muss man ja eh früher oder später auswechseln.
Es gibt anscheinend 10kV Kabel die erfolgreich mit 20 kV betrieben werden:
https://www.tib.eu/de/suchen/id/tema%3A ... -im-20-kV/
Also scheint das wohl doch nicht so abwegig, wie das hier gerade dargestellt wird. 50 Jahre alte Ölkabel muss man ja eh früher oder später auswechseln.
- Elt-Onkel
- Null-Leiter
- Beiträge: 7748
- Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
- Kontaktdaten:
Re: Hausanschluß Audi-Händler
Hallo,
bitte genau lesen.
in dem Aufsatz geht es um VPE-Kabel.
Ich sprach von Öl-Kabeln.
Jeder Hersteller gibt die Betriebsspannung seiner Kabel an.
Wir kennen keine der Ausgangsbedingungen.
Wir kennen die genaue Kabeltype nicht.
Es kann ja ein 15 kV-Kabel gewesen sein.
Auf jeden Fall wird irgendwer die Spannungserhöhung unterschrieben haben.
Derjenige wird mindestens im Labor die Sache geprüft haben.
Und eine 10 kV-Schaltanlage (womöglich noch Luftisoliert) wird niemand auf 20 kV umstellen.
…
bitte genau lesen.
in dem Aufsatz geht es um VPE-Kabel.
Ich sprach von Öl-Kabeln.
Jeder Hersteller gibt die Betriebsspannung seiner Kabel an.
Wir kennen keine der Ausgangsbedingungen.
Wir kennen die genaue Kabeltype nicht.
Es kann ja ein 15 kV-Kabel gewesen sein.
Auf jeden Fall wird irgendwer die Spannungserhöhung unterschrieben haben.
Derjenige wird mindestens im Labor die Sache geprüft haben.
Und eine 10 kV-Schaltanlage (womöglich noch Luftisoliert) wird niemand auf 20 kV umstellen.
…
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 514
- Registriert: Samstag 26. Januar 2019, 11:57
Re: Hausanschluß Audi-Händler
Ich sprach davon, dass 10 kV Kabelnetze mit 20 kV beaufachlagt werden. Die TAB des hiesigen Netzbetreibers empfehlen aus dem Grund die Installation von 24 kV Schaltanlagen. 10 kV Kabelnetze werden seit mehreren Jahren erfolgreich mit 20 kV betrieben. Aber: Geht alles nicht
- Elt-Onkel
- Null-Leiter
- Beiträge: 7748
- Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
- Kontaktdaten:
Re: Hausanschluß Audi-Händler
Hallo,
Zitat:
"Zum jetzigen Zeitpunkt werden in drei Teststrecken 3,9 km 10-kV-Kabel mit 37 Verbindungsmuffen mit 20 kV betrieben."
Von Standard würde ich da nicht sprechen wollen.
…
Zitat:
"Zum jetzigen Zeitpunkt werden in drei Teststrecken 3,9 km 10-kV-Kabel mit 37 Verbindungsmuffen mit 20 kV betrieben."
Von Standard würde ich da nicht sprechen wollen.
…
-
- Beiträge: 13786
- Registriert: Montag 10. Januar 2005, 23:57
Re: Hausanschluß Audi-Händler
Moin zusammen,
die Netzbetreiber im MS-Bereich haben unterschiedliche Spannungen: 10 kV, 11 kV, 20 kV, ...
ABER: Irgendwo muss der Saft ja auch herkommen. Wenn sich mal jemand die Mühe macht und den Ölimport in ELT-Windräder umrechnet, dann haben wir sicherlich gut gequirlte Luft hier.
Gruß Olaf
die Netzbetreiber im MS-Bereich haben unterschiedliche Spannungen: 10 kV, 11 kV, 20 kV, ...
ABER: Irgendwo muss der Saft ja auch herkommen. Wenn sich mal jemand die Mühe macht und den Ölimport in ELT-Windräder umrechnet, dann haben wir sicherlich gut gequirlte Luft hier.
Gruß Olaf
Dies ist keine rechtsverbindliche Auskunft sondern meine Meinung bzw. mein Tipp für den Bereich der Bundesrepublik Deutschland! Die einschlägigen Normen/Vorschriften (z. B. DIN, VDE, TAB, DGUV, TRBS, BekBS, NAV, EN, LBO, LAR, ArbStättV, BetrSichV, ProdSG, ...) sind zu beachten. Ein Rechtsanspruch kann hieraus nicht abgeleitet werden. Die Nennung von Fundstellen in Regelwerken stellt keine Rechtsberatung sondern nur die Sichtweise des Verfassers dar.
Für elektrotechnische Laien gilt: Dieser Beitrag erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung obliegt den konzessionierten Fachbetrieben (§13(2)NAV).
"Wer eine Handlung begeht, der übernimmt auch alle daraus folgende Pflichten." §33 I-3 prALR 1794
Für elektrotechnische Laien gilt: Dieser Beitrag erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung obliegt den konzessionierten Fachbetrieben (§13(2)NAV).
"Wer eine Handlung begeht, der übernimmt auch alle daraus folgende Pflichten." §33 I-3 prALR 1794
- Elt-Onkel
- Null-Leiter
- Beiträge: 7748
- Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
- Kontaktdaten:
Re: Hausanschluß Audi-Händler
Hallo,
dem Wunsch kann entsprochen werden.
Energiestruktur in Deutschland in %:
.
Das soll dann in 30 Jahren alles elektrisch laufen.
Aus Wikipedia:
In Deutschland lag der Primärenergieverbrauch im Jahr 2017 bei rd. 13.594 Petajoule (PJ) (entsprechend 3.776 Mrd. kWh) und der Endenergieverbrauch bei rd. 9.329 Petajoule (PJ) (entsprechend 2.591 Mrd. kWh).[13] Die Energiebilanz für die Bundesrepublik Deutschland weist zwischen Primär- und Endenergieverbrauch Umwandlungsverluste von 31 % aus (Bilanzjahr 2017).
…
dem Wunsch kann entsprochen werden.
Energiestruktur in Deutschland in %:
.
Das soll dann in 30 Jahren alles elektrisch laufen.
Aus Wikipedia:
In Deutschland lag der Primärenergieverbrauch im Jahr 2017 bei rd. 13.594 Petajoule (PJ) (entsprechend 3.776 Mrd. kWh) und der Endenergieverbrauch bei rd. 9.329 Petajoule (PJ) (entsprechend 2.591 Mrd. kWh).[13] Die Energiebilanz für die Bundesrepublik Deutschland weist zwischen Primär- und Endenergieverbrauch Umwandlungsverluste von 31 % aus (Bilanzjahr 2017).
…