Wann wird ein Gerüst benötigt?
- Tobi P.
- Beiträge: 1906
- Registriert: Sonntag 18. November 2007, 13:46
- Wohnort: 41516 Grevenbroich
Re: Wann wird ein Gerüst benötigt?
Moin Olaf,
gerade die Leitungsverlegungen sind besonders kritisch zu betrachten - hier ist bedingt durch die auftretenden Zugkräfte schnell mal die Leiter umgerissen. Und für die Kabelbahnmontage gibts nichts angenehmeres als eine Hubarbeitsbühne oder ein Fahrgerüst. Ich hab mir dafür extra Halter gebaut um die unverarbeiteten Bühnenelemente sicher auf dem Korbrahmen ablegen zu können. Damit muss man dann nur noch runterfahren um das Magazin wieder aufzufüllen
Gruß Tobi
gerade die Leitungsverlegungen sind besonders kritisch zu betrachten - hier ist bedingt durch die auftretenden Zugkräfte schnell mal die Leiter umgerissen. Und für die Kabelbahnmontage gibts nichts angenehmeres als eine Hubarbeitsbühne oder ein Fahrgerüst. Ich hab mir dafür extra Halter gebaut um die unverarbeiteten Bühnenelemente sicher auf dem Korbrahmen ablegen zu können. Damit muss man dann nur noch runterfahren um das Magazin wieder aufzufüllen
Gruß Tobi
-
- Beiträge: 13786
- Registriert: Montag 10. Januar 2005, 23:57
Re: Wann wird ein Gerüst benötigt?
Moin Tobi,
hinsichtlich der Leitungsverlegung bin ich weitestgehend bei Dir. Jedoch sollte man differenzieren, was verlegt wird: 1,5 m MYN-J 3x1,5 senkrecht oder NYCWY 4x95/50 waagerecht.
Ein Gerüst bzw. eine Bühne sind immer angenehmer.
Gruß Olaf
hinsichtlich der Leitungsverlegung bin ich weitestgehend bei Dir. Jedoch sollte man differenzieren, was verlegt wird: 1,5 m MYN-J 3x1,5 senkrecht oder NYCWY 4x95/50 waagerecht.
Ein Gerüst bzw. eine Bühne sind immer angenehmer.
Gruß Olaf
Dies ist keine rechtsverbindliche Auskunft sondern meine Meinung bzw. mein Tipp für den Bereich der Bundesrepublik Deutschland! Die einschlägigen Normen/Vorschriften (z. B. DIN, VDE, TAB, DGUV, TRBS, BekBS, NAV, EN, LBO, LAR, ArbStättV, BetrSichV, ProdSG, ...) sind zu beachten. Ein Rechtsanspruch kann hieraus nicht abgeleitet werden. Die Nennung von Fundstellen in Regelwerken stellt keine Rechtsberatung sondern nur die Sichtweise des Verfassers dar.
Für elektrotechnische Laien gilt: Dieser Beitrag erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung obliegt den konzessionierten Fachbetrieben (§13(2)NAV).
"Wer eine Handlung begeht, der übernimmt auch alle daraus folgende Pflichten." §33 I-3 prALR 1794
Für elektrotechnische Laien gilt: Dieser Beitrag erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung obliegt den konzessionierten Fachbetrieben (§13(2)NAV).
"Wer eine Handlung begeht, der übernimmt auch alle daraus folgende Pflichten." §33 I-3 prALR 1794
- Tobi P.
- Beiträge: 1906
- Registriert: Sonntag 18. November 2007, 13:46
- Wohnort: 41516 Grevenbroich
Re: Wann wird ein Gerüst benötigt?
Moin Olaf,
Gruß Tobi
da mir dieser Leitungstyp unbekannt ist kann ich nicht mitreden, wenn der aufgrund irgendeiner abartigen atomkriegsbeständigen Isolierung ein Gewicht von 300kg pro Meter hat wär eine Bühne schon besser
Gruß Tobi
-
- Beiträge: 13786
- Registriert: Montag 10. Januar 2005, 23:57
Re: Wann wird ein Gerüst benötigt?
Moin Tobi,
der Duckpfählerteufel hat wieder zugeschlagen. Es sollte natürlich NYM heißen - damit Du auch weiterhin mitreden kannst.
Gruß Olaf
der Duckpfählerteufel hat wieder zugeschlagen. Es sollte natürlich NYM heißen - damit Du auch weiterhin mitreden kannst.
Gruß Olaf
Dies ist keine rechtsverbindliche Auskunft sondern meine Meinung bzw. mein Tipp für den Bereich der Bundesrepublik Deutschland! Die einschlägigen Normen/Vorschriften (z. B. DIN, VDE, TAB, DGUV, TRBS, BekBS, NAV, EN, LBO, LAR, ArbStättV, BetrSichV, ProdSG, ...) sind zu beachten. Ein Rechtsanspruch kann hieraus nicht abgeleitet werden. Die Nennung von Fundstellen in Regelwerken stellt keine Rechtsberatung sondern nur die Sichtweise des Verfassers dar.
Für elektrotechnische Laien gilt: Dieser Beitrag erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung obliegt den konzessionierten Fachbetrieben (§13(2)NAV).
"Wer eine Handlung begeht, der übernimmt auch alle daraus folgende Pflichten." §33 I-3 prALR 1794
Für elektrotechnische Laien gilt: Dieser Beitrag erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung obliegt den konzessionierten Fachbetrieben (§13(2)NAV).
"Wer eine Handlung begeht, der übernimmt auch alle daraus folgende Pflichten." §33 I-3 prALR 1794
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 710
- Registriert: Freitag 16. Dezember 2016, 21:37
- Wohnort: im Norden
Re: Wann wird ein Gerüst benötigt?
Mehr davon.
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 1841
- Registriert: Mittwoch 9. Januar 2013, 11:18
Re: Wann wird ein Gerüst benötigt?
Ein Gerüst oder eine Arbeitsbühne bringen aber keine Sicherheit wenn der (die) Monteur(e) meinen zeigen zu müssen das der Mensch vom Affen abstammt indem sie die Kletterkünste eines Orang-Utan auf und/oder an Kabelpritschen, Leitungen o.ä. direkt unter der Hallendecke nachmachen...
Habe da ab und an schon so manches zu sehen bekommen. Im Zirkus hätte es für manches "Kunststückchen" tosenden Applaus gegeben, in der Industrie und im Handwerk hat solche Turnerei aber m.E. nach nichts zu suchen !
Habe da ab und an schon so manches zu sehen bekommen. Im Zirkus hätte es für manches "Kunststückchen" tosenden Applaus gegeben, in der Industrie und im Handwerk hat solche Turnerei aber m.E. nach nichts zu suchen !
- Tobi P.
- Beiträge: 1906
- Registriert: Sonntag 18. November 2007, 13:46
- Wohnort: 41516 Grevenbroich
Re: Wann wird ein Gerüst benötigt?
Moin,
Gruß Tobi
na sagen wir mal zumindest bei Leuten die dafür weder ausgerüstet noch ausgebildet sind Wobei horizontale Fortbewegung am Seil schon ne Nummer für sich ist, beim letzten Job hab ich allein für den Aufbau der beiden Seilrutschen quer durch die Halle fast einen Tag gebraucht. Na was solls, der Gerüstbauer hat eine Woche nur fürs Einrüsten geschätztIH-Elektriker hat geschrieben: ↑Donnerstag 2. Januar 2020, 16:45 in der Industrie und im Handwerk hat solche Turnerei aber m.E. nach nichts zu suchen !
Gruß Tobi
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 1841
- Registriert: Mittwoch 9. Januar 2013, 11:18
Re: Wann wird ein Gerüst benötigt?
Leute die für solche Klettertouren ausgerüstet und ausgebildet sind klettern nicht ohne eine entsprechende Absicherung frei wie ein Orang-Utan - zumindest die meisten davon. Die wissen nämlich wie schnell es nach unten gehen kann und das bei einem Absturz aus großer Höhe oft der Sensenmann daneben steht und winkt - komm zu mir, komm zu mir....
Und horizontale Fortbewegung am Seil ist von der komplexität her nur rein höhenabhängig - auf Höhe "Null" also am Boden liegend kann man gefahr- und problemlos über ein Seil laufen....mit steigender Höhe wird's dann schon schwieriger....
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 905
- Registriert: Mittwoch 16. Juli 2014, 14:27
- Wohnort: Münsterland
Re: Wann wird ein Gerüst benötigt?
Moinsen,
Ocho
auch wenn ich den Tobi, ohne ihn zu kennen, für einen "Guten" halte, so wage ich doch anzuzweifeln, dass er die horizontalen Wege freihändig auf den Seil balancierend überwindet, aber ich mag mich irren...IH-Elektriker hat geschrieben: ↑Freitag 3. Januar 2020, 09:19Und horizontale Fortbewegung am Seil ist von der komplexität her nur rein höhenabhängig - auf Höhe "Null" also am Boden liegend kann man gefahr- und problemlos über ein Seil laufen....mit steigender Höhe wird's dann schon schwieriger....
Ocho
Immer wenn ich Langweile habe, dann melde ich mich in einem Eltern-Forum an und Frage, wie weit man den Schimmel im Pausenbrot der Kinder wegschneiden sollte...
- Tobi P.
- Beiträge: 1906
- Registriert: Sonntag 18. November 2007, 13:46
- Wohnort: 41516 Grevenbroich
Re: Wann wird ein Gerüst benötigt?
Moin
In größeren Höhen verwendet man zur horizontalen Fortbewegung auf einer Seilrutsche dann allerdings Seilrollen wie zb die Tandem Cable von Petzl oder Spezial-Laufkatzen mit Personentransportzulassung für die Bewegung an Trägern.
Gruß Tobi
natürlich nicht - beim freihändigen balancieren nehme ich einen Spanngurt Das nennt man Slackline, passiert 20-30cm überm Boden und dient dem Gleichgewichts - u. Koordinationstraining. Und als positiver Nebeneffekt machts auch noch Spass
In größeren Höhen verwendet man zur horizontalen Fortbewegung auf einer Seilrutsche dann allerdings Seilrollen wie zb die Tandem Cable von Petzl oder Spezial-Laufkatzen mit Personentransportzulassung für die Bewegung an Trägern.
Gruß Tobi