Seite 1 von 1
Symetrischer Kurzschlussstrom bei einem Gesischts-Schutzschirm
Verfasst: Freitag 29. März 2019, 09:54
von Mackie Messer
http://www.elektrotools.de/Produkt/1402 ... rm-14-0207
Dieser Gesichts-Schutzschirm wird beworben mit der Aussage er habe einen "symmetrischen Kurzschlussstrom-Wert -7 kA".
Was bedeutet das und ist das wichtig?
Und wenn es wichtig ist, was genau macht das anders als der Hier (
https://www.voltus.de/?cl=details&anid= ... gJOp_D_BwE) der für die Hälfte zu haben ist?
Re: Symetrischer Kurzschlussstrom bei einem Gesischts-Schutzschirm
Verfasst: Freitag 29. März 2019, 14:33
von Kurt
Der teurere mit Kantenschutz ist Störlichtbogen-geprüft, der günstigere nicht.
Gruß Kurt
Re: Symetrischer Kurzschlussstrom bei einem Gesischts-Schutzschirm
Verfasst: Freitag 29. März 2019, 17:56
von Tobi P.
Moin,
würde ich beide nicht verwenden. Moderne Schutzvisiere sind mit einem Kinnschutz ausgerüstet um ein Unterwandern des Visiers durch Lichtbögen zu verhindern. Ich nutze einen Helm + Visier von Dehn - mit ca. 180€ nicht ganz günstig aber meine Sicherheit ist es mir wert.
Gruß Tobi
Re: Symetrischer Kurzschlussstrom bei einem Gesischts-Schutzschirm
Verfasst: Sonntag 31. März 2019, 21:56
von froebel88
Moin,
Tobi P. hat geschrieben: ↑Freitag 29. März 2019, 17:56
Ich nutze einen Helm + Visier von Dehn - mit ca. 180€ nicht ganz günstig aber meine Sicherheit ist es mir wert.
wann nutzt du das? Bei Schalthandlungen im NSHV/MS-Bereich oder auch schon beim ziehen von NH-Sicherungen im HAK?
Re: Symetrischer Kurzschlussstrom bei einem Gesischts-Schutzschirm
Verfasst: Sonntag 31. März 2019, 22:58
von Tobi P.
Moin,
bei allen denkbaren und undenkbaren Arten von Schalthandlungen an nicht gekapselten Anlagen inkl. NH, ausserdem bei AuS und bei bestimmten Messtätigkeiten an Sammelschienensystemen. Also kurz gesagt bei allen Arbeiten bei denen ein Störlichtbogen entstehen könnte.
Gruß Tobi
Re: Symetrischer Kurzschlussstrom bei einem Gesischts-Schutzschirm
Verfasst: Montag 1. April 2019, 13:02
von Mackie Messer
Was bedeutet bei den Dehn Schirmen der "ATPV-Wert" (zum Beispiel 12 cal/cm²).
Ist das Bruchsicherheit?
Für Stromfestigkeit (bei ~850 cal für ein Ampere) scheint mir das sehr niedrig.
Re: Symetrischer Kurzschlussstrom bei einem Gesischts-Schutzschirm
Verfasst: Montag 1. April 2019, 13:27
von Tobi P.
Moin,
nein, ATPV (Arc Thermal Performance Value) hat nichts mit Bruchsicherheit zu tun sondern bezeichnet den Wärmeeintrag pro Flächeneinheit dem das Visiermaterial widerstehen kann. Je höher der Wert ist desto besser schützt das Visier vor thermischen Einwirkungen.
Ist ne Ami-Prüfung, in Europa wird stattdessen der sog. Box-Test verwendet.
Gruß Tobi