Symetrischer Kurzschlussstrom bei einem Gesischts-Schutzschirm
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 84
- Registriert: Dienstag 10. April 2018, 08:24
Symetrischer Kurzschlussstrom bei einem Gesischts-Schutzschirm
http://www.elektrotools.de/Produkt/1402 ... rm-14-0207
Dieser Gesichts-Schutzschirm wird beworben mit der Aussage er habe einen "symmetrischen Kurzschlussstrom-Wert -7 kA".
Was bedeutet das und ist das wichtig?
Und wenn es wichtig ist, was genau macht das anders als der Hier (https://www.voltus.de/?cl=details&anid= ... gJOp_D_BwE) der für die Hälfte zu haben ist?
Dieser Gesichts-Schutzschirm wird beworben mit der Aussage er habe einen "symmetrischen Kurzschlussstrom-Wert -7 kA".
Was bedeutet das und ist das wichtig?
Und wenn es wichtig ist, was genau macht das anders als der Hier (https://www.voltus.de/?cl=details&anid= ... gJOp_D_BwE) der für die Hälfte zu haben ist?
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 30
- Registriert: Mittwoch 20. März 2019, 15:42
Re: Symetrischer Kurzschlussstrom bei einem Gesischts-Schutzschirm
Der teurere mit Kantenschutz ist Störlichtbogen-geprüft, der günstigere nicht.Mackie Messer hat geschrieben: ↑Freitag 29. März 2019, 09:54 http://www.elektrotools.de/Produkt/1402 ... rm-14-0207
Dieser Gesichts-Schutzschirm wird beworben mit der Aussage er habe einen "symmetrischen Kurzschlussstrom-Wert -7 kA".
Was bedeutet das und ist das wichtig?
Und wenn es wichtig ist, was genau macht das anders als der Hier (https://www.voltus.de/?cl=details&anid= ... gJOp_D_BwE) der für die Hälfte zu haben ist?
Gruß Kurt
- Tobi P.
- Beiträge: 1906
- Registriert: Sonntag 18. November 2007, 13:46
- Wohnort: 41516 Grevenbroich
Re: Symetrischer Kurzschlussstrom bei einem Gesischts-Schutzschirm
Moin,
würde ich beide nicht verwenden. Moderne Schutzvisiere sind mit einem Kinnschutz ausgerüstet um ein Unterwandern des Visiers durch Lichtbögen zu verhindern. Ich nutze einen Helm + Visier von Dehn - mit ca. 180€ nicht ganz günstig aber meine Sicherheit ist es mir wert.
Gruß Tobi
würde ich beide nicht verwenden. Moderne Schutzvisiere sind mit einem Kinnschutz ausgerüstet um ein Unterwandern des Visiers durch Lichtbögen zu verhindern. Ich nutze einen Helm + Visier von Dehn - mit ca. 180€ nicht ganz günstig aber meine Sicherheit ist es mir wert.
Gruß Tobi
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 514
- Registriert: Samstag 26. Januar 2019, 11:57
- Tobi P.
- Beiträge: 1906
- Registriert: Sonntag 18. November 2007, 13:46
- Wohnort: 41516 Grevenbroich
Re: Symetrischer Kurzschlussstrom bei einem Gesischts-Schutzschirm
Moin,
bei allen denkbaren und undenkbaren Arten von Schalthandlungen an nicht gekapselten Anlagen inkl. NH, ausserdem bei AuS und bei bestimmten Messtätigkeiten an Sammelschienensystemen. Also kurz gesagt bei allen Arbeiten bei denen ein Störlichtbogen entstehen könnte.
Gruß Tobi
bei allen denkbaren und undenkbaren Arten von Schalthandlungen an nicht gekapselten Anlagen inkl. NH, ausserdem bei AuS und bei bestimmten Messtätigkeiten an Sammelschienensystemen. Also kurz gesagt bei allen Arbeiten bei denen ein Störlichtbogen entstehen könnte.
Gruß Tobi
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 84
- Registriert: Dienstag 10. April 2018, 08:24
Re: Symetrischer Kurzschlussstrom bei einem Gesischts-Schutzschirm
Was bedeutet bei den Dehn Schirmen der "ATPV-Wert" (zum Beispiel 12 cal/cm²).
Ist das Bruchsicherheit?
Für Stromfestigkeit (bei ~850 cal für ein Ampere) scheint mir das sehr niedrig.
Ist das Bruchsicherheit?
Für Stromfestigkeit (bei ~850 cal für ein Ampere) scheint mir das sehr niedrig.
- Tobi P.
- Beiträge: 1906
- Registriert: Sonntag 18. November 2007, 13:46
- Wohnort: 41516 Grevenbroich
Re: Symetrischer Kurzschlussstrom bei einem Gesischts-Schutzschirm
Moin,
nein, ATPV (Arc Thermal Performance Value) hat nichts mit Bruchsicherheit zu tun sondern bezeichnet den Wärmeeintrag pro Flächeneinheit dem das Visiermaterial widerstehen kann. Je höher der Wert ist desto besser schützt das Visier vor thermischen Einwirkungen.
Ist ne Ami-Prüfung, in Europa wird stattdessen der sog. Box-Test verwendet.
Gruß Tobi
nein, ATPV (Arc Thermal Performance Value) hat nichts mit Bruchsicherheit zu tun sondern bezeichnet den Wärmeeintrag pro Flächeneinheit dem das Visiermaterial widerstehen kann. Je höher der Wert ist desto besser schützt das Visier vor thermischen Einwirkungen.
Ist ne Ami-Prüfung, in Europa wird stattdessen der sog. Box-Test verwendet.
Gruß Tobi