Elektromeister in Achach verurteilt

Alles rund um die Arbeitssicherheit.
Heinrich
Null-Leiter
Beiträge: 127
Registriert: Montag 29. August 2016, 21:41

Re: Elektromeister in Achach verurteilt

Beitrag von Heinrich »

ego11 hat geschrieben: Sonntag 13. Januar 2019, 12:38 Hätte nicht unter diesen umständen genauso der Kollege des Verunfallten(oder war er es gar selber?) welche die Schrauben falsch eingedreht hat belangt werden können/müssen?

Was kann der Elektriker dafür? Und wie wurde begründet das er die Fehlerstelle unter dem Beton hätte finden müssen?
Leider endet der Artikel etwas schnell.
Wohl Trockenestrich, ich lese das so:

Die Leitungen die Balken kreuzen sind einfach über die Balken geführt worden, deshalb wurde wohl der Trockenestrich ausgespart, der Abstand zu den Leitungen wurde so klein das die Schrauben durch gingen. Vermutlich Richtig wäre es gewesen das die Balken ausgespart werden, oder das die Leitungen durch Löcher im Balken tief unter den Boden geführt werden.
Aus meiner Sicht hat allerdings der Trockenbauer etwas mehr Schuld er hat gesehen wie die Leitungen verlegt wurden hat den Trockenestrich verlegt und die Leitungen beschädigt.
Heisst natürlich nicht das der Elektroinstallateur völlig ohne Schuld ist.

Gruß
Antworten