Aufbau einer Reparaurwerkstatt
Verfasst: Dienstag 18. Oktober 2016, 09:05
Hallo in die Runde,
ich bin dabei eine Reparaturwerkstatt zu planen, in welcher an Geräten ohne vollständigen Berührungsschutz Reparaturen durchgeführt werden sollen.
Für die zu reparierenden Geräte möchte ich Trenntransformatoren mit sicherer Trennung einsetzen.
Hat von Euch schon jemand eine Reparaturwerkstatt geplant? Worauf sollte ich achten.
Bis jetzt habe ich folgende Punkte beachtet:
Prüffeld nach VDE 0104 -> Notaus, Tische aus nicht leitfähigen Werkstoffen, Einsatz von Elektrofachkräften und EUPs.
Des Weiteren möchte ich Trenntransformatoren einsetzen, welche zwei Tischreihen versorgen. In den Stromkreisen hinter dem Transformator werden die Schutzleiter miteinander verbunden aber nicht geerdet.
Höchstwahrscheinlich kommt ein 18kVA Dyn5 Transformator eingesetzt, wegen der unsymmetrischen Belastung.
Habe ich etwas vergessen oder sollte ich noch eine weitere Norm beachten?
Gruß
Fabi
ich bin dabei eine Reparaturwerkstatt zu planen, in welcher an Geräten ohne vollständigen Berührungsschutz Reparaturen durchgeführt werden sollen.
Für die zu reparierenden Geräte möchte ich Trenntransformatoren mit sicherer Trennung einsetzen.
Hat von Euch schon jemand eine Reparaturwerkstatt geplant? Worauf sollte ich achten.
Bis jetzt habe ich folgende Punkte beachtet:
Prüffeld nach VDE 0104 -> Notaus, Tische aus nicht leitfähigen Werkstoffen, Einsatz von Elektrofachkräften und EUPs.
Des Weiteren möchte ich Trenntransformatoren einsetzen, welche zwei Tischreihen versorgen. In den Stromkreisen hinter dem Transformator werden die Schutzleiter miteinander verbunden aber nicht geerdet.
Höchstwahrscheinlich kommt ein 18kVA Dyn5 Transformator eingesetzt, wegen der unsymmetrischen Belastung.
Habe ich etwas vergessen oder sollte ich noch eine weitere Norm beachten?
Gruß
Fabi