Fingersicherheit Schützkontakte im Schaltschrank
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 31
- Registriert: Montag 14. März 2016, 13:25
Fingersicherheit Schützkontakte im Schaltschrank
Hallo, ich habe folgendes "Problem".
Man stelle sich eine Neuanlage vor in der neben diversen anderen Gerätschaften sich auch große Schütze befinden.
Diese Schütze haben natürlich entsprechend große Anschlussklemmen die auf sich nicht fingersicher sind, das Gleiche gilt für die Unterseite der Sammelschienen. Wie ist hierzu der Standpunkt der Vorschriften und Normen ?
Meiner Meinung nach, müssten alle potentiell gefährlichen Stellen fingersicher abgedeckt sein werden.
Man stelle sich eine Neuanlage vor in der neben diversen anderen Gerätschaften sich auch große Schütze befinden.
Diese Schütze haben natürlich entsprechend große Anschlussklemmen die auf sich nicht fingersicher sind, das Gleiche gilt für die Unterseite der Sammelschienen. Wie ist hierzu der Standpunkt der Vorschriften und Normen ?
Meiner Meinung nach, müssten alle potentiell gefährlichen Stellen fingersicher abgedeckt sein werden.
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 905
- Registriert: Mittwoch 16. Juli 2014, 14:27
- Wohnort: Münsterland
Moinsen Spezi,
ist das Innenleben der Steuerung für jedermann zugänglich? Dann muss alles Fingersicher sein.
Wenn dem nicht so ist, dann müssen alles Geräte, wo mehr oder minder betriebsmäßig dran rumhantiert wird, Leitungsschutzschalter, Motorschutzschalter, Zeitrelais etc., Fingersicher sein, der Rest Handrückensicher.
Die DIN EN 50274 (VDE 0660-514) ist hier u.a. anzuwenden, evt. VDE 0100-731, el. Betriebsräume.
Gruß,
Ocho
ist das Innenleben der Steuerung für jedermann zugänglich? Dann muss alles Fingersicher sein.
Wenn dem nicht so ist, dann müssen alles Geräte, wo mehr oder minder betriebsmäßig dran rumhantiert wird, Leitungsschutzschalter, Motorschutzschalter, Zeitrelais etc., Fingersicher sein, der Rest Handrückensicher.
Die DIN EN 50274 (VDE 0660-514) ist hier u.a. anzuwenden, evt. VDE 0100-731, el. Betriebsräume.
Gruß,
Ocho
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 1841
- Registriert: Mittwoch 9. Januar 2013, 11:18
- langer
- Null-Leiter
- Beiträge: 1561
- Registriert: Montag 5. Juli 2010, 09:17
- Wohnort: Am Rande des Ruhrpotts
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 217
- Registriert: Donnerstag 17. Juli 2003, 10:25
- Kontaktdaten: