Fingersicherheit Schützkontakte im Schaltschrank
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 1841
- Registriert: Mittwoch 9. Januar 2013, 11:18
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 87
- Registriert: Sonntag 2. Januar 2005, 14:09
- Kontaktdaten:
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 217
- Registriert: Donnerstag 17. Juli 2003, 10:25
- Kontaktdaten:
-
- Beiträge: 13786
- Registriert: Montag 10. Januar 2005, 23:57
Moin Spezi,
an Deinem Foto kann ich so nicht nachteiliges erkennen. Die VDE 0660-514 führt das seitliche Fingereinführen nicht auf. Auch das umfassen einer Sammelschiene, um von hinten an aktive Teile zu gelangen, ist dort nicht aufgeführt.
Stell bitte ein Bild des gesamten Schrankes ein.
Gruß Olaf
an Deinem Foto kann ich so nicht nachteiliges erkennen. Die VDE 0660-514 führt das seitliche Fingereinführen nicht auf. Auch das umfassen einer Sammelschiene, um von hinten an aktive Teile zu gelangen, ist dort nicht aufgeführt.
Stell bitte ein Bild des gesamten Schrankes ein.
Gruß Olaf
Dies ist keine rechtsverbindliche Auskunft sondern meine Meinung bzw. mein Tipp für den Bereich der Bundesrepublik Deutschland! Die einschlägigen Normen/Vorschriften (z. B. DIN, VDE, TAB, DGUV, TRBS, BekBS, NAV, EN, LBO, LAR, ArbStättV, BetrSichV, ProdSG, ...) sind zu beachten. Ein Rechtsanspruch kann hieraus nicht abgeleitet werden. Die Nennung von Fundstellen in Regelwerken stellt keine Rechtsberatung sondern nur die Sichtweise des Verfassers dar.
Für elektrotechnische Laien gilt: Dieser Beitrag erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung obliegt den konzessionierten Fachbetrieben (§13(2)NAV).
"Wer eine Handlung begeht, der übernimmt auch alle daraus folgende Pflichten." §33 I-3 prALR 1794
Für elektrotechnische Laien gilt: Dieser Beitrag erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung obliegt den konzessionierten Fachbetrieben (§13(2)NAV).
"Wer eine Handlung begeht, der übernimmt auch alle daraus folgende Pflichten." §33 I-3 prALR 1794