Fingersicherheit Schützkontakte im Schaltschrank

Alles rund um die Arbeitssicherheit.
Spezi
Null-Leiter
Beiträge: 31
Registriert: Montag 14. März 2016, 13:25

Fingersicherheit Schützkontakte im Schaltschrank

Beitrag von Spezi »

Hallo, ich habe folgendes "Problem".

Man stelle sich eine Neuanlage vor in der neben diversen anderen Gerätschaften sich auch große Schütze befinden.

Diese Schütze haben natürlich entsprechend große Anschlussklemmen die auf sich nicht fingersicher sind, das Gleiche gilt für die Unterseite der Sammelschienen. Wie ist hierzu der Standpunkt der Vorschriften und Normen ?

Meiner Meinung nach, müssten alle potentiell gefährlichen Stellen fingersicher abgedeckt sein werden.
Elo-Ocho
Null-Leiter
Beiträge: 905
Registriert: Mittwoch 16. Juli 2014, 14:27
Wohnort: Münsterland

Beitrag von Elo-Ocho »

Moinsen Spezi,

ist das Innenleben der Steuerung für jedermann zugänglich? Dann muss alles Fingersicher sein.

Wenn dem nicht so ist, dann müssen alles Geräte, wo mehr oder minder betriebsmäßig dran rumhantiert wird, Leitungsschutzschalter, Motorschutzschalter, Zeitrelais etc., Fingersicher sein, der Rest Handrückensicher.

Die DIN EN 50274 (VDE 0660-514) ist hier u.a. anzuwenden, evt. VDE 0100-731, el. Betriebsräume.

Gruß,

Ocho
Spezi
Null-Leiter
Beiträge: 31
Registriert: Montag 14. März 2016, 13:25

Beitrag von Spezi »

Moin,


die Schaltschränke befinden sich in einem abgeschlossenen Raum.
Ich würde ja ein Bild hochladen aber der will immer eine URL und das Bild liegt Lokal auf meinem PC
IH-Elektriker
Null-Leiter
Beiträge: 1841
Registriert: Mittwoch 9. Januar 2013, 11:18

Beitrag von IH-Elektriker »

Zu was gehören die Schaltschränke - zu einer Maschine (Anlage) oder zur Gebäudeinstallation...?

Die Vorschriftenlage ist da nämlich durchaus unterschiedlich....
Spezi
Null-Leiter
Beiträge: 31
Registriert: Montag 14. März 2016, 13:25

Beitrag von Spezi »

Die Schaltschränke sind so genannte Lichtreglersteuerugen für Straßebeleuchtungen.
Benutzeravatar
langer
Null-Leiter
Beiträge: 1561
Registriert: Montag 5. Juli 2010, 09:17
Wohnort: Am Rande des Ruhrpotts

Beitrag von langer »

Spezi hat geschrieben: Ich würde ja ein Bild hochladen aber der will immer eine URL und das Bild liegt Lokal auf meinem PC

Du kannst auch eine Datei direkt von Deinem PC hochladen

>>Zusätzliche Einstellungen
>>Anhänge verwalten
>>Datei auswählen
Spezi
Null-Leiter
Beiträge: 31
Registriert: Montag 14. März 2016, 13:25

Beitrag von Spezi »

[attach]11040[/attach]
Dateianhänge
20161017_102551.jpg
20161017_102551.jpg (55.35 KiB) 4432 mal betrachtet
Dr Mik
Null-Leiter
Beiträge: 217
Registriert: Donnerstag 17. Juli 2003, 10:25
Kontaktdaten:

Beitrag von Dr Mik »

Moin,
schließ die Drähte doch in den vorderen Anschlüssen an.

Gruß,
Mik
Spezi
Null-Leiter
Beiträge: 31
Registriert: Montag 14. März 2016, 13:25

Beitrag von Spezi »

hab ich schon angeregt.
bernd52
Null-Leiter
Beiträge: 118
Registriert: Donnerstag 6. Mai 2010, 13:56
Wohnort: Edemissen

Beitrag von bernd52 »

Dr Mik hat geschrieben:Moin,
schließ die Drähte doch in den vorderen Anschlüssen an.

Gruß,
Mik

muß das nicht auch? Die hinteren sind doch für Stromschienen...:confused:
Antworten