Schiffscontainer und Elektroinstallation
Hallo,
was muss alles beachtet werden, wenn man innerhalb eines Schiffscontainers eine Elektroinstallation verbauen möchte? In den besagten Container soll später eine Maschine betrieben werden. Gibt es vielleicht eine BGI die hierzu Informationen liefert?
was muss alles beachtet werden, wenn man innerhalb eines Schiffscontainers eine Elektroinstallation verbauen möchte? In den besagten Container soll später eine Maschine betrieben werden. Gibt es vielleicht eine BGI die hierzu Informationen liefert?
-
- Beiträge: 13786
- Registriert: Montag 10. Januar 2005, 23:57
Moin Fabi,
ist der Container nur ein "Gehäuse" für eine stationäre Anwendung oder geht die Kiste auch auf Reisen?
Gruß Olaf
ist der Container nur ein "Gehäuse" für eine stationäre Anwendung oder geht die Kiste auch auf Reisen?
Gruß Olaf
Dies ist keine rechtsverbindliche Auskunft sondern meine Meinung bzw. mein Tipp für den Bereich der Bundesrepublik Deutschland! Die einschlägigen Normen/Vorschriften (z. B. DIN, VDE, TAB, DGUV, TRBS, BekBS, NAV, EN, LBO, LAR, ArbStättV, BetrSichV, ProdSG, ...) sind zu beachten. Ein Rechtsanspruch kann hieraus nicht abgeleitet werden. Die Nennung von Fundstellen in Regelwerken stellt keine Rechtsberatung sondern nur die Sichtweise des Verfassers dar.
Für elektrotechnische Laien gilt: Dieser Beitrag erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung obliegt den konzessionierten Fachbetrieben (§13(2)NAV).
"Wer eine Handlung begeht, der übernimmt auch alle daraus folgende Pflichten." §33 I-3 prALR 1794
Für elektrotechnische Laien gilt: Dieser Beitrag erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung obliegt den konzessionierten Fachbetrieben (§13(2)NAV).
"Wer eine Handlung begeht, der übernimmt auch alle daraus folgende Pflichten." §33 I-3 prALR 1794
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 1668
- Registriert: Samstag 24. Dezember 2005, 16:17
- Wohnort: Nord-Niedersachsen
Moin
Was heißt Schiffs-Container? Stahl-, Iso-Kühl-, Plywood-Container?
Ich unterstelle mal Stahl. Wichtig: Potentialausgleich. Anschlüsse zum Verbinden mehrerer Container und ggf. Erdungsspieß. Ansonsten Unterputz-Installation kannst du aus gegebenen Gründen vergessen, also Aufputz in mind. IP44. Das Erwähnen eines RCD lasse ich hier. Setze ich als selbstverständlich voraus (Steckdosen).
Auf Grund der Bauhöhe des Containers, bleibt noch zu erwähnen, Montage der Leuchten möglichst an der Wand und mit Stoß- / Splitterschutz.
Einspeisung: Steckbar oder Fest? Wenn steckbar und mobil, dann sollte der Steckkontakt versenkt / geschützt montiert sein. Möglichst => 32 A mit eigener UV im Container. Nichts ist unangenehmer, als lange Wege zu laufen um den RCD / Sicherung wieder einzuschalten. Ansonsten je banaler die Einrichtung, desto einfacher die Installation. Abhängig von den Maschinen oder Werkzeugen klären ob ein RCD Typ "B" notwendig wird.
Wenn´s dein eigener ist, mach diagonal oben und unten noch zwei Öffnungen rein, damit die Luft zirkulieren kann. Nichts ist schlimmer als Feuchtigkeit in einem Container.
dwarslöper
Was heißt Schiffs-Container? Stahl-, Iso-Kühl-, Plywood-Container?
Ich unterstelle mal Stahl. Wichtig: Potentialausgleich. Anschlüsse zum Verbinden mehrerer Container und ggf. Erdungsspieß. Ansonsten Unterputz-Installation kannst du aus gegebenen Gründen vergessen, also Aufputz in mind. IP44. Das Erwähnen eines RCD lasse ich hier. Setze ich als selbstverständlich voraus (Steckdosen).
Auf Grund der Bauhöhe des Containers, bleibt noch zu erwähnen, Montage der Leuchten möglichst an der Wand und mit Stoß- / Splitterschutz.
Einspeisung: Steckbar oder Fest? Wenn steckbar und mobil, dann sollte der Steckkontakt versenkt / geschützt montiert sein. Möglichst => 32 A mit eigener UV im Container. Nichts ist unangenehmer, als lange Wege zu laufen um den RCD / Sicherung wieder einzuschalten. Ansonsten je banaler die Einrichtung, desto einfacher die Installation. Abhängig von den Maschinen oder Werkzeugen klären ob ein RCD Typ "B" notwendig wird.
Wenn´s dein eigener ist, mach diagonal oben und unten noch zwei Öffnungen rein, damit die Luft zirkulieren kann. Nichts ist schlimmer als Feuchtigkeit in einem Container.
dwarslöper
Was ist betriebliche Mitarbeiterfürsorge?
Die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze für Nestwärme halten.
Die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze für Nestwärme halten.
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 256
- Registriert: Mittwoch 15. Januar 2014, 20:30
-
- Beiträge: 13786
- Registriert: Montag 10. Januar 2005, 23:57
Moin Fabi,
guck mal in die VDE 0100-717 - vielleicht passt der Anwendungsfall.
Gruß Olaf
guck mal in die VDE 0100-717 - vielleicht passt der Anwendungsfall.
Gruß Olaf
Dies ist keine rechtsverbindliche Auskunft sondern meine Meinung bzw. mein Tipp für den Bereich der Bundesrepublik Deutschland! Die einschlägigen Normen/Vorschriften (z. B. DIN, VDE, TAB, DGUV, TRBS, BekBS, NAV, EN, LBO, LAR, ArbStättV, BetrSichV, ProdSG, ...) sind zu beachten. Ein Rechtsanspruch kann hieraus nicht abgeleitet werden. Die Nennung von Fundstellen in Regelwerken stellt keine Rechtsberatung sondern nur die Sichtweise des Verfassers dar.
Für elektrotechnische Laien gilt: Dieser Beitrag erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung obliegt den konzessionierten Fachbetrieben (§13(2)NAV).
"Wer eine Handlung begeht, der übernimmt auch alle daraus folgende Pflichten." §33 I-3 prALR 1794
Für elektrotechnische Laien gilt: Dieser Beitrag erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung obliegt den konzessionierten Fachbetrieben (§13(2)NAV).
"Wer eine Handlung begeht, der übernimmt auch alle daraus folgende Pflichten." §33 I-3 prALR 1794
-
- Beiträge: 349
- Registriert: Mittwoch 3. Oktober 2012, 12:36
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 256
- Registriert: Mittwoch 15. Januar 2014, 20:30
Hallo,
danke für die Tipps. Die Elektroinstallation im Container ist fertig.
TN-S Netz + zusätzlicher Erder. RCD Typ B 30mA. Lampen mit Abdeckung seitlich angebracht. Schutzart müsste ausreichend sein, mit Feuchtigkeit wird im Container nicht gerechnet. Im Inneren sind die Wände mit wärmedämmenden Materialien ausgestattet. In der Zukunft sollen drei Druckluftkompressoren mit Belüftungsanlage im Container betrieben werden.
Bilder siehe PDF.
Habe ich noch etwas vergessen, oder ist der Container save?
danke für die Tipps. Die Elektroinstallation im Container ist fertig.
TN-S Netz + zusätzlicher Erder. RCD Typ B 30mA. Lampen mit Abdeckung seitlich angebracht. Schutzart müsste ausreichend sein, mit Feuchtigkeit wird im Container nicht gerechnet. Im Inneren sind die Wände mit wärmedämmenden Materialien ausgestattet. In der Zukunft sollen drei Druckluftkompressoren mit Belüftungsanlage im Container betrieben werden.
Bilder siehe PDF.
Habe ich noch etwas vergessen, oder ist der Container save?
- Dateianhänge
-
- Container.pdf
- (465.51 KiB) 617-mal heruntergeladen