Moin OW,

Elektrode ist im Versorgungsbereich tatsächlich ein sehr gängiges Verfahren. Ein Kumpel von mir arbeitet bei einer Tiefbaufachfirma die auch Hausanschlüsse machen, die schweissen fast ausschliesslich mit Schweissaggregaten und Stabelektroden. Geht bei weitem schneller als autogen zu schweissen und ist auch bei Wind und Wetter einsetzbar. Ich hab für Rohrschweissen gute Erfahrungen mit RB - u. RC-Elektroden gemacht, die sind fallnahttauglich.


Gruß Tobi der auch irgendwann mal die Schweisserprüfung machen will :)
Gründer und 1. Vorsitzender des "Vereins der Freunde des 175kVA Bosch"
Benutzeravatar
Elt-Onkel
Null-Leiter
Beiträge: 7747
Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
Kontaktdaten:

Beitrag von Elt-Onkel »

Hallo,
Tobi P. hat geschrieben:Moin OW,

Elektrode ist im Versorgungsbereich tatsächlich ein sehr gängiges Verfahren.

Ich hab für Rohrschweissen gute Erfahrungen mit RB - u. RC-Elektroden gemacht, die sind fallnahttauglich.


:)
RB - Elektrode in PG ?

Welches Fabrikat hat denn da eine Zulassung ?

...
Benutzeravatar
Elt-Onkel
Null-Leiter
Beiträge: 7747
Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
Kontaktdaten:

Beitrag von Elt-Onkel »

Hallo,
Elt-Onkel hat geschrieben:
Genau so beim Aufschweißen von einem Abgang DN 200:
Unter Druck autogen aufschweißen,
Schieber montieren, und dann anbohren.

...
Autogen = Schweißen mit Acetylen und Sauerstoff.

...
Benutzeravatar
Tobi P.
Beiträge: 1906
Registriert: Sonntag 18. November 2007, 13:46
Wohnort: 41516 Grevenbroich

Beitrag von Tobi P. »

Moin,

aaah verdammt, du hast natürlich recht. Die RB haben wir in PF, also Steignaht, verschweisst.
Hab auch gerade mal nachgeschaut, ausser ein paar Spezialtypen die ich mal bei einer Firmenauflösung erstanden habe (120kg Schweisszusätze für knappe 60€, das reicht eine Weile) hab ich auch nur RC-Elektroden hier.



Gruß Tobi
Gründer und 1. Vorsitzender des "Vereins der Freunde des 175kVA Bosch"
Benutzeravatar
Oberwelle
Beiträge: 8770
Registriert: Montag 4. April 2005, 17:54

Beitrag von Oberwelle »

Moin..

ich dachte da ehr an das Heizwendel-Schweißverfahren..
Das nutzt unser Versorger ausschließlich.

Link zu einer Infobroschüre ( Firma Friatec )


OW
.
Ich kann über die Richtigkeit / Vollständigkeit meiner Angaben keine Gewähr übernehmen. Immer alle Vorschriften beachten !
Hotwire
Null-Leiter
Beiträge: 154
Registriert: Sonntag 14. September 2008, 08:14

Beitrag von Hotwire »

Oberwelle hat geschrieben:Moin..

ich dachte da ehr an das Heizwendel-Schweißverfahren..
Das nutzt unser Versorger ausschließlich.

Link zu einer Infobroschüre ( Firma Friatec )


OW

Das kann dann ja nur ein Mini- Versorger sein. Der betreibt ja dann wohl kein Gasnetz über MoP 6. Mehr geht nicht in PE 100.

Wir Schweißen im Gashochdruckbereich nur Elektrisch. Autogen ist Quatsch.

PE- Rohrleitungen werden bei uns meist nur in der Gasortsnetzversorgung bis 0,7 bar verwendet. Mit ein paar Ausnahmen im Inselbetrieb bis 4 bar.

Reparaturarbeiten werden nach erfolgter Druckabsenkung unter 16 bar ausgeführt. Es geht schließlich auch um die Versorgungssicherheit. Niemand hat Lust hinterher in sämtlichen Haushalten die Gasleitungen zu entlüften.

Aufgrabungen sind nach Einweisungen vor Ort eigentlich immer möglich. Eventuell mit Beaufsichtigung durch den Betreiber.

hotwire