Tragischer Stromunfall am Küchenherd
- Willi S
- Null-Leiter
- Beiträge: 962
- Registriert: Dienstag 16. Oktober 2007, 19:12
- Wohnort: Bottrop-Kirchhellen, Ruhrgebiet
Die Leitung zur Herdanschlussdose war 4-adrig:Max60 hat geschrieben:Also war:
Braun = L1
Schwarz = L2
Grau = Ungenutzt
Blau = L3
GnGe= PEN
Braun = L1
Schwarz = L2
Blau = L3
GnGe = PEN
Stand 1950, also noch in Ordnung.
Die Herdleitung 5-Adrig:
Braun = L1
Schwarz = L2
Grau = L3
Blau = N
GnGe = PE
Geklemmt wurde:
Anschuß - Herd
Braun = L1 - Braun (L1)
Schwarz = L2 - Schwarz(L2)
Blau = L3 - PE ( Tödlich!)
GnGe = PEN - BLau (N)
So habe ich es verstanden.
- Strippe-HH
- Beiträge: 1430
- Registriert: Freitag 10. Oktober 2014, 17:01
- Wohnort: Hamburg
1950, da wurde die Erde noch mit dem Spaten gesuchtWilli S hat geschrieben:Die Leitung zur Herdanschlussdose war 4-adrig:
Braun = L1
Schwarz = L2
Blau = L3
GnGe = PEN
Stand 1950, also noch in Ordnung.
So habe ich es verstanden.
Erdung, das war eher ein blanker Draht gewesen.
Glaube seit 1954 wurde das geregelt.
Rot war SL.
Grau war MP.
Gelb war R. im Kabel Schwarz zw. Rot u. Blau
Grün war S. " " Dunkelblau
Violett war T. " " Schwarz neben Dunkelblau
Richtig?
Immer das Beste draus machen
- Willi S
- Null-Leiter
- Beiträge: 962
- Registriert: Dienstag 16. Oktober 2007, 19:12
- Wohnort: Bottrop-Kirchhellen, Ruhrgebiet
- Willi S
- Null-Leiter
- Beiträge: 962
- Registriert: Dienstag 16. Oktober 2007, 19:12
- Wohnort: Bottrop-Kirchhellen, Ruhrgebiet
War eigentlich Random
Hatte mal nen Fred dazu gemacht, im Nachbarforum.
http://forum.electronicwerkstatt.de/php ... 7_bs0.html
Hatte mal nen Fred dazu gemacht, im Nachbarforum.
http://forum.electronicwerkstatt.de/php ... 7_bs0.html
- didy
- Null-Leiter
- Beiträge: 1433
- Registriert: Donnerstag 14. April 2005, 16:30
- Kontaktdaten:
Okay mein Fehler gestern. Ich habe "der Herd war vom Hersteller auf 2-Phasen-Betrieb vorbereitet" so gedeutet, dass das (neue) Herdanschlusskabel am Herd bereits vormontiert war. Und "N auf grüngelb und blau auf PE" hätte dann bedeutet, blau auf grüngelb und grüngelb auf blau in der Herdanschlussdose.
Das war offensichtlich falsch interpretiert. Die Herdanschlussleitung war wohl vom Laien selbst am Herd angeschlossen, und im Herd selbst blau auf PE und grüngelb auf N. Damit ergibt dann auch die Zählung der Fehler Sinn - Erster Fehler ist PEN-Aufteilung nicht schon in der HAD, zweiter Fehler ist grüngelb im Herd auf N statt auf PE.
Das war offensichtlich falsch interpretiert. Die Herdanschlussleitung war wohl vom Laien selbst am Herd angeschlossen, und im Herd selbst blau auf PE und grüngelb auf N. Damit ergibt dann auch die Zählung der Fehler Sinn - Erster Fehler ist PEN-Aufteilung nicht schon in der HAD, zweiter Fehler ist grüngelb im Herd auf N statt auf PE.