Isolationswerte Leitungsroller
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 10
- Registriert: Mittwoch 1. Juni 2022, 07:39
Isolationswerte Leitungsroller
Ich habe diese Woche ein paar Leitungsroller (Schuko 25m) geprüft und habe da erhebliche Differenzen bei den Isolationsmessungen:
Leitungsroller mit
H05 VV-F 3G1,5 haben (erwartungsgemäß) Werte die jenseits des Meßbereichs liegen >299MOhm
Leitungsroller mit
AT-N05 V3V3-F 3G1,5 liegen jedoch bei ca.53 MOhm
Daten des Messgerätes
Isolationsprüfung (R iso) Anzeigebereich 0 bis 299 MΩ
Ungenauigkeit ± (5 % + 2 Digits) von 0,1 bis 300 MΩ
Auflösung 0,01 MΩ (0 bis 19,99 MΩ)
0,1 MΩ (20 bis 199,9 MΩ)
1 MΩ (200 bis 299 MΩ)
Prüfspannung 500 V DC -0% 25% bei 500 kΩ Last oder 250 V DC -0 % +25 % bei 250 kΩ Last
Prüfstrom > 1 mA bei 500 kΩ Last, < 15 mA bei 0 Ω
Automatische Entladungszeit < 0,5 s für 1 μF
Max. Kapazitive Last Betriebsfähig bis zu 1 µF
Hat hier jemand ggf. Datenblätter zu den Leitungstypen - insbesondere natürlich zu den Isolationswerten?
vielen Dank - Frank
Leitungsroller mit
H05 VV-F 3G1,5 haben (erwartungsgemäß) Werte die jenseits des Meßbereichs liegen >299MOhm
Leitungsroller mit
AT-N05 V3V3-F 3G1,5 liegen jedoch bei ca.53 MOhm
Daten des Messgerätes
Isolationsprüfung (R iso) Anzeigebereich 0 bis 299 MΩ
Ungenauigkeit ± (5 % + 2 Digits) von 0,1 bis 300 MΩ
Auflösung 0,01 MΩ (0 bis 19,99 MΩ)
0,1 MΩ (20 bis 199,9 MΩ)
1 MΩ (200 bis 299 MΩ)
Prüfspannung 500 V DC -0% 25% bei 500 kΩ Last oder 250 V DC -0 % +25 % bei 250 kΩ Last
Prüfstrom > 1 mA bei 500 kΩ Last, < 15 mA bei 0 Ω
Automatische Entladungszeit < 0,5 s für 1 μF
Max. Kapazitive Last Betriebsfähig bis zu 1 µF
Hat hier jemand ggf. Datenblätter zu den Leitungstypen - insbesondere natürlich zu den Isolationswerten?
vielen Dank - Frank
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 1670
- Registriert: Mittwoch 26. Juli 2006, 15:18
- Wohnort: Berlin
Re: Isolationswerte Leitungsroller
Hast Du den Wert bei aufgerollter Leitung gemessen oder alles abgerollt?
Induktive Einflüsse können das Meßverfahren durcheinanderbringen. Vernetzte PVC-Leitungen können aber durchaus andere Werte erzeugen, weil sich die Weichmacher anders verhalten, alles in allem aber kein besorgniserregender Wert. Wenn man gleichartige Geräte hat, dann ist ja auch der Vergleich der Meßwerte der jeweilgen Geräte ein Hinweis, ob etwas "normal" ist. Ich habe immer wieder ungewöhnlich hohe Schutzleiterströme jenseits eines Milliamperes bei EDV-Geräten, insbesondere bei Beamern und Druckern, wenn ich solche Geräte mehrfach vorfinde und die Meßwerte sind ähnlich, dann brauche ich mir keinen Kopf machen, ob was defekt ist.
Induktive Einflüsse können das Meßverfahren durcheinanderbringen. Vernetzte PVC-Leitungen können aber durchaus andere Werte erzeugen, weil sich die Weichmacher anders verhalten, alles in allem aber kein besorgniserregender Wert. Wenn man gleichartige Geräte hat, dann ist ja auch der Vergleich der Meßwerte der jeweilgen Geräte ein Hinweis, ob etwas "normal" ist. Ich habe immer wieder ungewöhnlich hohe Schutzleiterströme jenseits eines Milliamperes bei EDV-Geräten, insbesondere bei Beamern und Druckern, wenn ich solche Geräte mehrfach vorfinde und die Meßwerte sind ähnlich, dann brauche ich mir keinen Kopf machen, ob was defekt ist.
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 10
- Registriert: Mittwoch 1. Juni 2022, 07:39
Re: Isolationswerte Leitungsroller
ich mache mir nicht den Kopf ob ein defekt vorliegt, schon gar nicht weil es mehrere LR betrifft wobei die Werte stets ähnlich sind.
der Unterschied bei den Leitungen liegt wirklich in den Weichmachern.
Die eine Leitung ist Öl und Säurebeständig und für andere Temperaturbereiche geeignet.
Ich hätte nur gerne belastbare Daten.
der Unterschied bei den Leitungen liegt wirklich in den Weichmachern.
Die eine Leitung ist Öl und Säurebeständig und für andere Temperaturbereiche geeignet.
Ich hätte nur gerne belastbare Daten.
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 1670
- Registriert: Mittwoch 26. Juli 2006, 15:18
- Wohnort: Berlin
Re: Isolationswerte Leitungsroller
Na, die "belastbaren Daten" hast Du ja schon selbst gesammelt, der Faden im Forum ist damit für andere Kollegen hilfreich, wenn diese gleiche Leitungstypen prüfen.
Ich weiß aus der HF-Technik, daß sich gerade bei vernetzten Leitungen Parameter verändern können, weil nach Produktion eine Nachvernetzung stattfindet, die noch Monate dauern kann, manche Werte werden besser für die Übertragungseigenschaften (Dämpfung, Kapazität), andere nicht oder schlechter.
Ich weiß aus der HF-Technik, daß sich gerade bei vernetzten Leitungen Parameter verändern können, weil nach Produktion eine Nachvernetzung stattfindet, die noch Monate dauern kann, manche Werte werden besser für die Übertragungseigenschaften (Dämpfung, Kapazität), andere nicht oder schlechter.
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 973
- Registriert: Freitag 28. September 2007, 20:56
Re: Isolationswerte Leitungsroller
Hallo Frank,
bei den Leitungsrollern denke ich an diese Leitungstrommeln mit mehreren Steckdosen am Ende der Leitung.
Wie sieht es da mit Verschmutzung aus? Sind Knickstellen vorhanden, vor allem wo es im Roller endet?
Gruß Narkus
bei den Leitungsrollern denke ich an diese Leitungstrommeln mit mehreren Steckdosen am Ende der Leitung.
Wie sieht es da mit Verschmutzung aus? Sind Knickstellen vorhanden, vor allem wo es im Roller endet?
Gruß Narkus
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 940
- Registriert: Sonntag 20. Februar 2022, 20:03
Re: Isolationswerte Leitungsroller
Ist der Stecker vergossen oder kann man den öffnen?
Ich kann mich an eine ganze Serie vom gleichen Hersteller mit vergossener Steckern an Kaltgeräteleitungen erinnern, welche alle Isowerte von 30 MOhm hatten. Der Wert hatte sich über Jahre nicht verändert.
Ich kann mich an eine ganze Serie vom gleichen Hersteller mit vergossener Steckern an Kaltgeräteleitungen erinnern, welche alle Isowerte von 30 MOhm hatten. Der Wert hatte sich über Jahre nicht verändert.
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 401
- Registriert: Sonntag 3. September 2006, 05:17
- Wohnort: Sachsen
Re: Isolationswerte Leitungsroller
Hallo,
Nach meiner Erfahrung fallen locker 75% der Prüflinge schon durch die Sichtprüfung.
25m H05 VV-F 3G1,5mm² können schon "grenzwertig" sein.
Im Industriebereich fällt H05 bzw. 3G1,5´mm² einfach durch.
Mfg
Nur mal so als Frage ... wenn an der abgerollten Leitung irgendwas nicht stimmt (Sichtprüfung ), spart man sich viele weitere Überlegungen und Arbeitsschritte.Hast Du den Wert bei aufgerollter Leitung gemessen oder alles abgerollt?
Nach meiner Erfahrung fallen locker 75% der Prüflinge schon durch die Sichtprüfung.
25m H05 VV-F 3G1,5mm² können schon "grenzwertig" sein.
Im Industriebereich fällt H05 bzw. 3G1,5´mm² einfach durch.
Mfg
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 10
- Registriert: Mittwoch 1. Juni 2022, 07:39
Re: Isolationswerte Leitungsroller
Leitungsroller werden bei der Sichtprüfung doch generell abgerollt - komische Frage
Das mit der Schichtprüfung ist schon klar - hier einen Mangel und die Prüfung ist durch - keine messtechnischen Prüfungen mehr.
Die Leitungsroller sind nahezu neuwertig, keine Mängel erkennbar, es wird der Unterschied des verwendeten PVC's sein VV <=> V3V3 dort gibt es Unterschiede die der Witterungsbeständigkeit (Temperatur und Ölbeständigkeit) geschuldetsind.
Die Werte sind nicht bei einzelnen Prüflingen aufgetreten sondern bei einer Vielzahl. Die Werte sind stets vergleichbar.
Das mit der Schichtprüfung ist schon klar - hier einen Mangel und die Prüfung ist durch - keine messtechnischen Prüfungen mehr.
Die Leitungsroller sind nahezu neuwertig, keine Mängel erkennbar, es wird der Unterschied des verwendeten PVC's sein VV <=> V3V3 dort gibt es Unterschiede die der Witterungsbeständigkeit (Temperatur und Ölbeständigkeit) geschuldetsind.
Die Werte sind nicht bei einzelnen Prüflingen aufgetreten sondern bei einer Vielzahl. Die Werte sind stets vergleichbar.