Funktionsprüfung IMDs

Antworten
Josupei
Null-Leiter
Beiträge: 220
Registriert: Donnerstag 12. Januar 2017, 10:07
Wohnort: Niedersachsen

Funktionsprüfung IMDs

Beitrag von Josupei »

Hallo,

aus der DGUV Vorschrift 3, lässt sich eine manuelle Prüfpflicht (Funktionsprüfung/ Prüftaste) von RCD ableiten. --> Prüfzyklus ermitteln über Risikobeurteilung.

Gibt es gleichlautende Vorgaben bezogen auf Isolationsüberwachungsgeräte? Leider haben meine Recherchen nichts ergeben.

Gruß
Josupei
Benutzeravatar
Elektromann
Null-Leiter
Beiträge: 374
Registriert: Mittwoch 15. September 2021, 09:40
Wohnort: 32351 Stemwede

Re: Funktionsprüfung IMDs

Beitrag von Elektromann »

Ja gibt es,
z.B. in der DGUV Vorschrift 3 und in der Elektro-Berg-VO
und auch in der VDE 0118
Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis, ist in der Theorie geringer als in der Praxis old-man1
Probator
Null-Leiter
Beiträge: 731
Registriert: Montag 19. September 2016, 15:15

Re: Funktionsprüfung IMDs

Beitrag von Probator »

DIN VDE 0100-600:
Für ein IT-System:
"Die Funktion der Isolationsüberwachungseinrichtungen (IMDs) kann z. B. durch Betätigen der Prüfeinrichtung oder
durch Einbringen eines Prüfwiderstands zwischen einem aktiven Leiter und dem Schutzleiter erprobt werden."
DIN VDE 0105-100
5.3.3.101.2Wiederkehrende Prüfung durch Erproben:
Erproben der Isolationsüberwachungsgeräte


5.3.3.101.3 Wiederkehrende Prüfung durch Messen
5.3.3.101.3.1 In Niederspannungsanlagen sind die Werte zu ermitteln, die eine Beurteilung des Schutzes
unter Fehlerbedingungen ermöglichen. Dazu gehören z. B. Schleifenwiderstand, Schutzleiterwiderstand,
Auslöse-Fehlerstrom, Ansprechwert von Isolationsüberwachungseinrichtungen.
ANMERKUNG Bei der Prüfung von Stromkreisen mit Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen (RCD) muss auch die Einhaltung der Abschaltzeit nachgewiesen werden
Der IMD ist im IT-Netz sozusagen das,
was im TN-Netz der RCD ist.
Und erst ist genauso zu behandeln.
Josupei
Null-Leiter
Beiträge: 220
Registriert: Donnerstag 12. Januar 2017, 10:07
Wohnort: Niedersachsen

Re: Funktionsprüfung IMDs

Beitrag von Josupei »

Vielen Dank!

Dann muss ich mir mal Gedanken machen, wie ich da bastle, der IMD sitzt in einer Hochvoltbatterie und hat keine Testfunktion laut Hersteller...
MOMA2
Null-Leiter
Beiträge: 190
Registriert: Samstag 18. Dezember 2010, 17:28

Re: Funktionsprüfung IMDs

Beitrag von MOMA2 »

Erst- und Wiederholungsprüfung von IT-Systemen (ungeerdeten Stromversorgungen)
Link:
https://www.bender.de/fileadmin/content ... _de_V7.pdf
Hauptschütz
Null-Leiter
Beiträge: 10
Registriert: Dienstag 26. Mai 2020, 20:07

Re: Funktionsprüfung IMDs

Beitrag von Hauptschütz »

Josupei hat geschrieben: Dienstag 27. August 2024, 11:36 Vielen Dank!

Dann muss ich mir mal Gedanken machen, wie ich da bastle, der IMD sitzt in einer Hochvoltbatterie und hat keine Testfunktion laut Hersteller...
Wofür ist die Hochvoltbatterie...Fahrzeug?
Benutzeravatar
Elt-Onkel
Null-Leiter
Beiträge: 7861
Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
Kontaktdaten:

Re: Funktionsprüfung IMDs

Beitrag von Elt-Onkel »

Hallo,
Josupei hat geschrieben: Dienstag 27. August 2024, 11:36
... der IMD sitzt in einer Hochvoltbatterie ...
Bisher gab es:
- Kleinspannung
- Niederspannung
- Mittelspannung
- Hochspannung

Wo ist denn normativ "Hochvolt" hinterlegt ?


...
IH-Elektriker
Null-Leiter
Beiträge: 1846
Registriert: Mittwoch 9. Januar 2013, 11:18

Re: Funktionsprüfung IMDs

Beitrag von IH-Elektriker »

Elt-Onkel hat geschrieben: Donnerstag 29. August 2024, 03:49
Wo ist denn normativ "Hochvolt" hinterlegt ?
Den Begriff "Hochvolt" hat die Autoindustrie geprägt. Denn das was da in den KFZ so verwendet wird dürfte in den meisten fällen unterhalb 1000V liegen und somit rein "elektrotechnisch" der Niederspannung zuzuordnen sein.

Nachdem Niederspannung aber eher verharmlosend klingt und viele Autoschauber vor dem "Kupferwurm" dann keine sonderliche Angst haben hat man eben den Begriff Hochvolt erfunden. Klingt böse. Und hält den einen oder anderen vielleicht auch ab mit der Technik so umzugehen wie mit konventioneller Autoelektrik....
Josupei
Null-Leiter
Beiträge: 220
Registriert: Donnerstag 12. Januar 2017, 10:07
Wohnort: Niedersachsen

Re: Funktionsprüfung IMDs

Beitrag von Josupei »

Elt-Onkel hat geschrieben: Donnerstag 29. August 2024, 03:49 Hallo,
Josupei hat geschrieben: Dienstag 27. August 2024, 11:36
... der IMD sitzt in einer Hochvoltbatterie ...
Bisher gab es:
- Kleinspannung
- Niederspannung
- Mittelspannung
- Hochspannung

Wo ist denn normativ "Hochvolt" hinterlegt ?


...
IH-Eletriker hat schon alles richtig erläutert, für uns Elektriker ist es Niederspannung, allerding ist die Begrifflichkeit "Hochvolt" umgangssprachlich im KFZ Bereich so üblich.
Das Ding hat eine Ladeschlussspannung von 820VDC und ca. 35kWh, rummst im Zweifel also etwas mehr als eine "Niedervoltbatterie" kiste1
Josupei
Null-Leiter
Beiträge: 220
Registriert: Donnerstag 12. Januar 2017, 10:07
Wohnort: Niedersachsen

Re: Funktionsprüfung IMDs

Beitrag von Josupei »

Hauptschütz hat geschrieben: Mittwoch 28. August 2024, 21:29
Josupei hat geschrieben: Dienstag 27. August 2024, 11:36 Vielen Dank!

Dann muss ich mir mal Gedanken machen, wie ich da bastle, der IMD sitzt in einer Hochvoltbatterie und hat keine Testfunktion laut Hersteller...
Wofür ist die Hochvoltbatterie...Fahrzeug?
Wird als Energiespeicher in einem mobilen Stromerzeuger genutzt (Prototyp).