Verschiedene Fragen zur Wiederholungsprüfung
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 182
- Registriert: Samstag 18. Dezember 2010, 17:28
Re: Verschiedene Fragen zur Wiederholungsprüfung
SPS schrieb:
Hallo, einige der zuvor verlinkten Bücher sind schon einige Jahre alt.
Die Norm hat sich inzwischen geändert.
Richtig dass speziell eine Trennung von der Norm 0701-0702 erfolgte und die Übergangsfristen verstrichen sind.
Als Grundlagenwissen- Nachschlagewerk taugt die Literatur allemal.
Hallo, einige der zuvor verlinkten Bücher sind schon einige Jahre alt.
Die Norm hat sich inzwischen geändert.
Richtig dass speziell eine Trennung von der Norm 0701-0702 erfolgte und die Übergangsfristen verstrichen sind.
Als Grundlagenwissen- Nachschlagewerk taugt die Literatur allemal.
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 730
- Registriert: Montag 19. September 2016, 15:15
Re: Verschiedene Fragen zur Wiederholungsprüfung
Beispiele für "spannungsabhängige Schalter":
- Relais / Schütz
- Transistor
- MosFET
- weitere Halbleiter
- Schaltnetzteile
Im Gegensatz zu vor 40 Jahren enthalten heute viele Geräte "spannungsabhängige Schalter". Eine Flex oder Standbohrmaschine ohne Wiedereinschaltschutz dürfte z.B. gar nicht mehr betrieben werden.
Da selbst der Fachmann teils nicht weiß, was für Bauteile im Inneren eines Prüflings schlummern, empfehle ich folgende Regel:
Prüft einfach ALLES AKTIV. Nur dort, wo man sich absolut sicher ist, dass keine "spannungsabhängigen Schalter" verbaut sein können, prüft man noch passiv.
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 28
- Registriert: Montag 5. Juni 2023, 07:24
Re: Verschiedene Fragen zur Wiederholungsprüfung
Bei Fluke gibt es keine Option für Querschnitte >1,5qmm. Dies wird über individuelle Prüfvorschriften geregelt. Also eine bP legt diese fest.
Alles aktiv zu prüfen, hatte ich bereits vorgeschlagen. Ich denke, wir stellen um.
Das Thema Wiederanlaufschutz ist tatsächlich ein größeres Thema und ist bereits bekannt.
Ich erstelle gerade die ergänzenden Gefährdungsbeurteilungen für die Prüffristen.
Für K1 wird Schutzart IP43 und für K2 IP54 als Bedingung gesetzt.
Aber bei beiden Kategorien wird für handgeführte Elektrowerkzeuge nur IP 2X verlangt. Was ist der Hintergrund für den schwächeren Standard?
Alles aktiv zu prüfen, hatte ich bereits vorgeschlagen. Ich denke, wir stellen um.
Das Thema Wiederanlaufschutz ist tatsächlich ein größeres Thema und ist bereits bekannt.
Ich erstelle gerade die ergänzenden Gefährdungsbeurteilungen für die Prüffristen.
Für K1 wird Schutzart IP43 und für K2 IP54 als Bedingung gesetzt.
Aber bei beiden Kategorien wird für handgeführte Elektrowerkzeuge nur IP 2X verlangt. Was ist der Hintergrund für den schwächeren Standard?
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 913
- Registriert: Sonntag 20. Februar 2022, 20:03
Re: Verschiedene Fragen zur Wiederholungsprüfung
In der Bedingungsanleitung des Fluke 6500-2 steht auf Seite 21, dass man bei nicht bestandener Prüfung den Querschnitt und die Länge eingeben kann.
https://www.fluke.com/de-de/produkt/ele ... uke-6500-2#
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 28
- Registriert: Montag 5. Juni 2023, 07:24
Re: Verschiedene Fragen zur Wiederholungsprüfung
Ich glaube, dass ist ein Fehler in der Anleitung. Oder ich habe einen anderen Softwarestand.
Wenn man diesen Schritt befolgt, kann man NUR die Länge variieren. Der Kabelquerschnitt hat keine Eingabemöglichkeit.
Ich hatte den Fluke Helpdesk gefragt, und die sagten mir ich muss es über eine individuelle Pürfvorschrift regeln und meine SW Version wäre aktuell.
Aber ich werde noch einmal nachhaken.
Wenn man diesen Schritt befolgt, kann man NUR die Länge variieren. Der Kabelquerschnitt hat keine Eingabemöglichkeit.
Ich hatte den Fluke Helpdesk gefragt, und die sagten mir ich muss es über eine individuelle Pürfvorschrift regeln und meine SW Version wäre aktuell.
Aber ich werde noch einmal nachhaken.
- schneider
- Null-Leiter
- Beiträge: 38
- Registriert: Dienstag 21. März 2023, 22:52
Re: Verschiedene Fragen zur Wiederholungsprüfung
Hi,
eigentlich bin ich ein großer Fan vom Ticketsystem, bei Flucke habe ich allerdings die Erfahrung gemacht, an der Hotline ( +49 7684 8009 545 ) gibt es auch mal ein paar "Zwischentöne" aus der Praxis.
Vielleicht gibt es dort noch ein paar mehr Infos zwischen den Zeilen.
eigentlich bin ich ein großer Fan vom Ticketsystem, bei Flucke habe ich allerdings die Erfahrung gemacht, an der Hotline ( +49 7684 8009 545 ) gibt es auch mal ein paar "Zwischentöne" aus der Praxis.
Vielleicht gibt es dort noch ein paar mehr Infos zwischen den Zeilen.
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 28
- Registriert: Montag 5. Juni 2023, 07:24
Re: Verschiedene Fragen zur Wiederholungsprüfung
Ich habe jetzt zumindest vom Helpdesk die Antwort bekommen, dass die Anleitung falsch ist