https://www.voelkner.de/products/386051 ... -IP54.html
Ist bei einer Geräteprüfung neben den Deutschen Federkontakten auch der zusätzliche "Französische" PE Anschluss zu prüfen?
Ich denke ja. Geräte sind ja mobile und können auch im Ausland verwendet werden.
Schukostecker Mit "Französischer" Schutzkontakt Buchse
- SPS
- Beiträge: 6027
- Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
- Kontaktdaten:
Schukostecker Mit "Französischer" Schutzkontakt Buchse
Mit freundlichem Gruß sps
- Elt-Onkel
- Null-Leiter
- Beiträge: 7750
- Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
- Kontaktdaten:
Re: Schukostecker Mit "Französischer" Schutzkontakt Buchse
Hallo,
wo sind sie denn Inventarisiert ?
In Ruanda-Burundi ?
...
wo sind sie denn Inventarisiert ?
In Ruanda-Burundi ?
...
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 914
- Registriert: Sonntag 20. Februar 2022, 20:03
Re: Schukostecker Mit "Französischer" Schutzkontakt Buchse
Moin,
kann man machen, muss man aber nicht.
Schließlich führst du die Geräteprüfung nach deutschen Normen aus.
Hier in DE habe ich solche Steckdosen wie in der Tschechien noch nicht gesehen.
kann man machen, muss man aber nicht.
Schließlich führst du die Geräteprüfung nach deutschen Normen aus.
Hier in DE habe ich solche Steckdosen wie in der Tschechien noch nicht gesehen.
- SPS
- Beiträge: 6027
- Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
- Kontaktdaten:
Re: Schukostecker Mit "Französischer" Schutzkontakt Buchse
für die Antworten,
Stelle dir einen Monteur vor, der ein Gerät mit dem verlinkten Stecker hat.
Firmensitz in Deutschland und geprüft in Deutschland.
Jetzt fährt der Monteur auf Montage nach Frankreich ...
Jetzt ist der PE Stift entscheidend für die Sicherheit.
Genauso bei Geräten in einem Wohnmobil.
Da der spätere Einsatz nicht vorhersehbar ist, PE Stift mit Prüfen
Stelle dir einen Monteur vor, der ein Gerät mit dem verlinkten Stecker hat.
Firmensitz in Deutschland und geprüft in Deutschland.
Jetzt fährt der Monteur auf Montage nach Frankreich ...
Jetzt ist der PE Stift entscheidend für die Sicherheit.
Genauso bei Geräten in einem Wohnmobil.
Da der spätere Einsatz nicht vorhersehbar ist, PE Stift mit Prüfen
Mit freundlichem Gruß sps