Baustrahler mit USB Anschluss Prüfen
- SPS
- Beiträge: 6029
- Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
- Kontaktdaten:
Baustrahler mit USB Anschluss Prüfen
Hallo zusammen
habe hier einen Baustrahler mit USB-Anschluss.
Den Strahler selber habe ich geprüft.
Low Ohm OK
R-Iso OK
Differenzstrommessung Schutzleiterstrom OK
Was mache ich mit dem USB Anschluss?
habe hier einen Baustrahler mit USB-Anschluss.
Den Strahler selber habe ich geprüft.
Low Ohm OK
R-Iso OK
Differenzstrommessung Schutzleiterstrom OK
Was mache ich mit dem USB Anschluss?
Mit freundlichem Gruß sps
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 918
- Registriert: Sonntag 20. Februar 2022, 20:03
Re: Baustrahler mit USB Anschluss Prüfen
Moin,
das ist für mich ein SK 1 / 2 Gerät. Also noch Berührungsstrom und Isolation SK 2 prüfen.
das ist für mich ein SK 1 / 2 Gerät. Also noch Berührungsstrom und Isolation SK 2 prüfen.
- SPS
- Beiträge: 6029
- Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
- Kontaktdaten:
Re: Baustrahler mit USB Anschluss Prüfen
für die Antwort.
Ich habe jetzt mit einer Leckstromzange im direkten Verfahren den Berührungsstrom der USB Buchse gemessen.
Buchse der Leuchte war nicht zugänglich für eine Messung. Kurze USB Leitung eingesteckt. Nur den äußeren Kontakt der Buchse gemessen.
Es wurde in den PE des Messsteckers ein 2 k Ohm Widerstand eingebaut.
Ergebnis 0,03 mA. Nach Fachbuch Üblichkeitswert bis 0,1 mA OK
Mit dem Gerätetester komme ich, mit dem möglichen Differenzstrom verfahre nicht klar.
Andere Messpunkte habe ich nicht gefunden.
Isolation SK 2 was meinst du genau?
Edit
Soweit klar, mit dem Berührungsstrom dachte ich.
Wenn ich die Mehrfachsteckdosenleiste ausschalte und der Strahler nicht leuchtet, habe ich sogar 0,05 mA Berührungsstrom.
Stecker der Steckdosenleiste gedreht 0,000 mA. Könnte was mit der Lage der Phase sein ...
Ist da doch ein PE Anschluss vorhanden? Traue mich nicht über USB 200 mA Durchgangsmessung zu verwenden.
Mit Durchgangsprüfer keine Verbindung USB - PE
Ich habe jetzt mit einer Leckstromzange im direkten Verfahren den Berührungsstrom der USB Buchse gemessen.
Buchse der Leuchte war nicht zugänglich für eine Messung. Kurze USB Leitung eingesteckt. Nur den äußeren Kontakt der Buchse gemessen.
Es wurde in den PE des Messsteckers ein 2 k Ohm Widerstand eingebaut.
Ergebnis 0,03 mA. Nach Fachbuch Üblichkeitswert bis 0,1 mA OK
Mit dem Gerätetester komme ich, mit dem möglichen Differenzstrom verfahre nicht klar.
Andere Messpunkte habe ich nicht gefunden.
Isolation SK 2 was meinst du genau?
Edit
Soweit klar, mit dem Berührungsstrom dachte ich.
Wenn ich die Mehrfachsteckdosenleiste ausschalte und der Strahler nicht leuchtet, habe ich sogar 0,05 mA Berührungsstrom.
Stecker der Steckdosenleiste gedreht 0,000 mA. Könnte was mit der Lage der Phase sein ...
Ist da doch ein PE Anschluss vorhanden? Traue mich nicht über USB 200 mA Durchgangsmessung zu verwenden.
Mit Durchgangsprüfer keine Verbindung USB - PE
Mit freundlichem Gruß sps
- Elektromann
- Null-Leiter
- Beiträge: 345
- Registriert: Mittwoch 15. September 2021, 09:40
- Wohnort: 32351 Stemwede
Re: Baustrahler mit USB Anschluss Prüfen
Hallo zusammen,
ich hab mir mal für die ganzen USB Teile den hier angeschaft:
https://www.conrad.de/de/p/voltcraft-pm ... O6EALw_wcB
Vorteil: man kann mit den Standard Messgeräten arbeiten
ich hab mir mal für die ganzen USB Teile den hier angeschaft:
https://www.conrad.de/de/p/voltcraft-pm ... O6EALw_wcB
Vorteil: man kann mit den Standard Messgeräten arbeiten
- Elt-Onkel
- Null-Leiter
- Beiträge: 7770
- Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
- Kontaktdaten:
Re: Baustrahler mit USB Anschluss Prüfen
Hallo,
uiiii, 33,- EUR für das bischen Plastik ist ja ein stolzer Preis.
...
uiiii, 33,- EUR für das bischen Plastik ist ja ein stolzer Preis.
...
- Elektromann
- Null-Leiter
- Beiträge: 345
- Registriert: Mittwoch 15. September 2021, 09:40
- Wohnort: 32351 Stemwede
Re: Baustrahler mit USB Anschluss Prüfen
Hallo Elt-Onkel,
letztlich ist das Dingens gut. Man kriegt im Set wenigstens noch ein paar Messstrippen - als
Trostpflaster mit
ja - da hab ich auch geschluckt. Ich hatte zu der Zeit aber eine Messaufgabe zu USB,
letztlich ist das Dingens gut. Man kriegt im Set wenigstens noch ein paar Messstrippen - als
Trostpflaster mit
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 918
- Registriert: Sonntag 20. Februar 2022, 20:03
Re: Baustrahler mit USB Anschluss Prüfen
Moin,
Isolation SK 2 was meinst du genau?
Das ist die Messung L/N -> Metallgehäuse SK2 Gerät (in dem Fall USB-Metallbuchse).
Isolation SK 2 was meinst du genau?
Das ist die Messung L/N -> Metallgehäuse SK2 Gerät (in dem Fall USB-Metallbuchse).
- SPS
- Beiträge: 6029
- Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
- Kontaktdaten:
Re: Baustrahler mit USB Anschluss Prüfen
USB Stecker Gehäuse mit 500 V gegen Schukostecker L-N?
Ich traue mich nicht da 500 V aufzuschalten
Mit freundlichem Gruß sps
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 710
- Registriert: Freitag 16. Dezember 2016, 21:37
- Wohnort: im Norden
Re: Baustrahler mit USB Anschluss Prüfen
Hallo SPS,
du traust dich aber das Ding in die Steckdose zu stecken. Die Spitzenspannung ist bei 230 V bereits 315 V. Bei Ausnutzung der Netztoleranzen nochmal 10 % höher. Wenn der keine 500 V aushält, solltest du den USB Stecker nicht anfassen.
du traust dich aber das Ding in die Steckdose zu stecken. Die Spitzenspannung ist bei 230 V bereits 315 V. Bei Ausnutzung der Netztoleranzen nochmal 10 % höher. Wenn der keine 500 V aushält, solltest du den USB Stecker nicht anfassen.
Gruß Jens
- SPS
- Beiträge: 6029
- Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
- Kontaktdaten:
Re: Baustrahler mit USB Anschluss Prüfen
Hallo zusammen,
Also eine Messung gegen den Äußeren-Kontakt vom USB Stecker.
Was ist mit USB Spannung und Datenleitung? Brauche ich so einen Adapter, wie hier verlinkt wurde?
Also eine Messung gegen den Äußeren-Kontakt vom USB Stecker.
Was ist mit USB Spannung und Datenleitung? Brauche ich so einen Adapter, wie hier verlinkt wurde?
Mit freundlichem Gruß sps