Crepemaker RISO ist zu niedrig
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 710
- Registriert: Freitag 16. Dezember 2016, 21:37
- Wohnort: im Norden
- anjdele
- Null-Leiter
- Beiträge: 6
- Registriert: Samstag 18. Dezember 2021, 14:04
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 913
- Registriert: Sonntag 20. Februar 2022, 20:03
Re: Crepemaker RISO ist zu niedrig
Dann wäre das für mich ein Fall für den Elektroschrott.
Solche Geräte sollen wir mit der Prüfung finden und außer Kraft setzen und nicht wieder "gesund" prüfen.
Solche Geräte sollen wir mit der Prüfung finden und außer Kraft setzen und nicht wieder "gesund" prüfen.
- anjdele
- Null-Leiter
- Beiträge: 6
- Registriert: Samstag 18. Dezember 2021, 14:04
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 913
- Registriert: Sonntag 20. Februar 2022, 20:03
Re: Crepemaker RISO ist zu niedrig
Ja, auch wenn man dadurch immer wieder kontroverse Diskussionen führen darf aber ist besser so, danke für die Infos
- Wulff
- Null-Leiter
- Beiträge: 985
- Registriert: Freitag 2. Mai 2014, 17:34
Re: Crepemaker RISO ist zu niedrig
Na, hoffentlich liest man den Aufkleber dann auch und versteht den Sinn.
Wir haben Kunden, da gibt es die Vereinbarung: Durchgefallen (="Nicht reparabel") = Stecker ab.
Hilft beim Verständnis für's Entsorgen ungemein
Wir haben Kunden, da gibt es die Vereinbarung: Durchgefallen (="Nicht reparabel") = Stecker ab.
Hilft beim Verständnis für's Entsorgen ungemein
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 730
- Registriert: Montag 19. September 2016, 15:15
Re: Crepemaker RISO ist zu niedrig
Das hätte ich auch schon ohne Messgerät gewusst. Ohne es aus der Originalverpackung zu nehmen.
Sieht man am Herstellerlogo ("SilverCrest").
Der Kunde hat mehrere von den Dingern. Das lässt darauf schließen, dass er irgendwas gewerbliches damit macht. Wer seine Geräte zur gewerbliche Nutzung beim Lidl kauft, braucht sich nicht wundern.
Die Geräte der typischen Marken der Lebensmitteldiskounter fallen bei mir bereits bei der Sichtprüfung durch. Nichts davon ist für gewerbliche Nutzung geeignet.
Wer billig kauft, kauft zweimal!
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 1841
- Registriert: Mittwoch 9. Januar 2013, 11:18
Re: Crepemaker RISO ist zu niedrig
Nicht nur zur gewerblichen Nutzung....
Ich habe mir vor einem Jahr spontan beim Discounter einen Sandwichmaker gekauft, hatte Appetit auf Sandwiches und das Ding hat nur 15€ gekostet...
Der war aber nach einigen Anwendungen Schrott, lässt sich kaum reinigen und wehe wenn etwas zu viel Käse verwendet wird, der läuft dann zielgerichtet ins Gehäuse - und auch die Elektrik
Und normaler Gouda oder Emmentaler hat ja keine Zulassung als Elektrovergussmasse....
Am besten man macht einen großen Bogen um viele Geräte aus der Discounterecke, auch bei privater Nutzung. Nachhaltig ist auf jeden Fall anders und über die elektrischen Kennwerte reden wir mal lieber erst gar nicht.
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 105
- Registriert: Sonntag 12. September 2021, 13:28
Re: Crepemaker RISO ist zu niedrig
Sollte man vielleicht nicht denken, aber unter dieser Marke scheint auch hochwertige Elektronik, z.B. von Homematic, vertrieben zu werden: https://www.silvercrest-smarthome.de/#