Schutzleiter erforderlich ?

Antworten
Strom
Null-Leiter
Beiträge: 183
Registriert: Mittwoch 24. August 2016, 19:37

Schutzleiter erforderlich ?

Beitrag von Strom »

Hallo zusammen,

Hier sind einige Schreibtische mit elektrische Hebetische ausgeführt zu prüfen.
Die Steuerung geht über ein Netzteil mit einem 230V Anschluss mit der Schutzklasse 2.
Sekundär 24 V DC.
Der Tisch selbst hat Teleskopbeine aus Metall und die Wanne und die entsprechenden
Längsträger als Halterung für die Tischplatte sind auch aus Metall.

Meine Frage: Müssen die Tische geerdet werden oder ist das nicht erforderlich.
Stellenweise sind an den Steckdosenleisten von Bachmann Erdungsfahnen vorhanden,
aber bei anderen wieder nicht.

Habt ihr hier für mich einen guten Rat,

Mit freundlichen Grüßen

Strom/Norbert
tm90
Null-Leiter
Beiträge: 913
Registriert: Sonntag 20. Februar 2022, 20:03

Re: Schutzleiter erforderlich ?

Beitrag von tm90 »

Moin,

habe ich auch schon oft gemessen und gesucht. Bei einem Lehrgang habe ich das Problem des fehlenden Schutzleiters an Metallteilen gefragt und als Antwort bekommen, ob ich auch den Schutzleiter am Laptop suche. Hier gehen auch 230V mit Schutzleiter in ein Netzteil und dann zum Laptop. Fazit: Wenn nötig, hätte es der Hersteller mit vorgesehen.
Strom
Null-Leiter
Beiträge: 183
Registriert: Mittwoch 24. August 2016, 19:37

Re: Schutzleiter erforderlich ?

Beitrag von Strom »

Moin,

ja das ist da nur ein Schutzleiter für die EMV. Aber in der Schreibtischlade liegen Steckdosenleisten, Netzteile, also
elektrische Betriebsmittel mit 230V Spannung.
Und der Tisch ist zum Teil aus Metall,

Ich denke ich wende mich einmal an die entsprechende BG,

Mit freundlichen Grüßen

Strom/Norbert
ThomasR
Null-Leiter
Beiträge: 1510
Registriert: Sonntag 27. März 2005, 01:20
Wohnort: Nideggen
Kontaktdaten:

Re: Schutzleiter erforderlich ?

Beitrag von ThomasR »

Bei unseren BGV Prüfungen wurden immer wieder eingeklemmte 230Volt Leitungen in solchen Tischen gefunden, teils mit erheblichen Beschädigungen an einzelnen Leitern. Da aber alle Stromkreise über RCD abgesichert sind, wurden nur die Leitungen erneuert, keine Erdung.
IH-Elektriker
Null-Leiter
Beiträge: 1840
Registriert: Mittwoch 9. Januar 2013, 11:18

Re: Schutzleiter erforderlich ?

Beitrag von IH-Elektriker »

Vom VdS gibt es die Richtlinie VdS2024:2019-12 Errichten von elektrischen Anlagen in Möbeln und ähnlichen Einrichtungsgegenständen.

Vielleicht hilft das weiter wegen dem Schutzleiter....
MOMA2
Null-Leiter
Beiträge: 181
Registriert: Samstag 18. Dezember 2010, 17:28

Re: Schutzleiter erforderlich ?

Beitrag von MOMA2 »

Weitere Hintergrundinformationen zum Sachverhalt Büromöbel:

-DGUV-Information 215-410
-DGUV-Grundsatz 315-410
-VDE 0100-713
-Leitlinie für die elektrische Installation in Büromöbeln
Antworten