STDL Wieland / Bachmann SLT Wert / Grenze ??
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 183
- Registriert: Mittwoch 24. August 2016, 19:37
STDL Wieland / Bachmann SLT Wert / Grenze ??
Hallo zusammen,
nun werden die Neuen Schreibtische im IT-Gebäude verkabelt.
1 x 5 m Geräteanschlussleitung Wieland
1 x STDL 5-fach Bachmann
1 x 3 m Verbindungsleitung
1 x STDL 5-fach
Also durch verbunden.
Ich messe dann an der letzten Steckdose 0,17 Ohm.
Ist das ausreichend.
Es werden Monitore, Docking-Stationen und andere Bürogeräte zum Schreibtisch angeschlossen.
Die VEFK meinte dass im Fehlerfall z.B. Kurzschluss auch der RCD abschaltet.
Die Verbraucher auf dem Schreibtisch haben auch noch einen Schutzleiterwert. Zum Beispiel das KGL zum Monitor.
Bei 0,9 Ohm für das KGL sind das 2,6 Ohm Schutzleiterwert gesamt.
Ist das noch zulässig??
Gerne erwarte ich eure Antwort.
Mit freundlichen Grüßen
Norbert
nun werden die Neuen Schreibtische im IT-Gebäude verkabelt.
1 x 5 m Geräteanschlussleitung Wieland
1 x STDL 5-fach Bachmann
1 x 3 m Verbindungsleitung
1 x STDL 5-fach
Also durch verbunden.
Ich messe dann an der letzten Steckdose 0,17 Ohm.
Ist das ausreichend.
Es werden Monitore, Docking-Stationen und andere Bürogeräte zum Schreibtisch angeschlossen.
Die VEFK meinte dass im Fehlerfall z.B. Kurzschluss auch der RCD abschaltet.
Die Verbraucher auf dem Schreibtisch haben auch noch einen Schutzleiterwert. Zum Beispiel das KGL zum Monitor.
Bei 0,9 Ohm für das KGL sind das 2,6 Ohm Schutzleiterwert gesamt.
Ist das noch zulässig??
Gerne erwarte ich eure Antwort.
Mit freundlichen Grüßen
Norbert
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 917
- Registriert: Sonntag 20. Februar 2022, 20:03
Re: STDL Wieland / Bachmann SLT Wert / Grenze ??
Moin,
0,9 Ohm ist in Ordnung, wenn die Leitung knapp 50m lang ist. Bei 1m ist das zu viel.
0,9 Ohm ist in Ordnung, wenn die Leitung knapp 50m lang ist. Bei 1m ist das zu viel.
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 514
- Registriert: Samstag 26. Januar 2019, 11:57
Re: STDL Wieland / Bachmann SLT Wert / Grenze ??
Moin,
generelle Frage: Welchen Grund gibt es, in einem Forum Abkürzungen zu nutzen?
STDL = Steckdosenleiste
SLT = ?
KGL = Kaltgeräteleitung?
Wie hoch ist denn der Kurzschlussstrom und die Berührungsspannung?
generelle Frage: Welchen Grund gibt es, in einem Forum Abkürzungen zu nutzen?
STDL = Steckdosenleiste
SLT = ?
KGL = Kaltgeräteleitung?
Wie hoch ist denn der Kurzschlussstrom und die Berührungsspannung?
- Elektromann
- Null-Leiter
- Beiträge: 342
- Registriert: Mittwoch 15. September 2021, 09:40
- Wohnort: 32351 Stemwede
Re: STDL Wieland / Bachmann SLT Wert / Grenze ??
Hallo Norbert,
die Situation die Du beschreibst dürfte so ziemlich dem besseren Normal in Büros entsprechen. Es gibt auch deutlich schlechtere Fälle. Den Kunden immer darauf hinweisen, dass die 1. Steckdosenleiste min. 1.5mm² sein muss (das hilft im weiteren Verlauf). Ich hab da auch meine Vorzugstypen, Bachmann gehört nicht dazu. Die 0,9 für ein einzelnes Kalt-Geräte Anschluss Kabel erscheint mir hoch. Ist das Kabel neu? Kontakte sauber? Ich hab im Werkzeugkoffer auch eine stabile Bürste ;-) und Du schreibst Du hast 0,17 Ohm da hilft auch ein Blick in die Z-Schleifen Tabelle (siehe unten): Ich hab auch noch nicht verstanden wie die 2,6 Ohm zustande kommen. (0,17+0,9=1,07 ???) Schön, dass es da eine VEFK gibt, der RCD ist eine prima Sache, keine Frage jedoch ist die Vorgabe für eine Ausführung z.B. Sicherung und Kabel Z-Schleife; nicht durch eine andere Substituierbar. Eine Büroverkabelung mit einem Schutzleiterwert von 2,6Ohm würde mich auch Nachdenklich machen...
die Situation die Du beschreibst dürfte so ziemlich dem besseren Normal in Büros entsprechen. Es gibt auch deutlich schlechtere Fälle. Den Kunden immer darauf hinweisen, dass die 1. Steckdosenleiste min. 1.5mm² sein muss (das hilft im weiteren Verlauf). Ich hab da auch meine Vorzugstypen, Bachmann gehört nicht dazu. Die 0,9 für ein einzelnes Kalt-Geräte Anschluss Kabel erscheint mir hoch. Ist das Kabel neu? Kontakte sauber? Ich hab im Werkzeugkoffer auch eine stabile Bürste ;-) und Du schreibst Du hast 0,17 Ohm da hilft auch ein Blick in die Z-Schleifen Tabelle (siehe unten): Ich hab auch noch nicht verstanden wie die 2,6 Ohm zustande kommen. (0,17+0,9=1,07 ???) Schön, dass es da eine VEFK gibt, der RCD ist eine prima Sache, keine Frage jedoch ist die Vorgabe für eine Ausführung z.B. Sicherung und Kabel Z-Schleife; nicht durch eine andere Substituierbar. Eine Büroverkabelung mit einem Schutzleiterwert von 2,6Ohm würde mich auch Nachdenklich machen...
- SPS
- Beiträge: 6028
- Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
- Kontaktdaten:
Re: STDL Wieland / Bachmann SLT Wert / Grenze ??
Das Problem hatte ich auchElektromann hat geschrieben: ↑Freitag 26. August 2022, 07:23 Ich hab auch noch nicht verstanden wie die 2,6 Ohm zustande kommen. (0,17+0,9=1,07 ???)
Mit freundlichem Gruß sps
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 183
- Registriert: Mittwoch 24. August 2016, 19:37
Re: STDL Wieland / Bachmann SLT Wert / Grenze ??
Hallo zusammen,
da ist mir ein Fehler unterlaufen. Das sind also 0,26 Ohm bei maximal zulässigem Schutzleiter von 0,9 Ohm für die KGL.
Da frage ich mich, ob das noch so zulässig ist. Neue VDE 0702.
Mit freundlichen Grüßen
Norbert
da ist mir ein Fehler unterlaufen. Das sind also 0,26 Ohm bei maximal zulässigem Schutzleiter von 0,9 Ohm für die KGL.
Da frage ich mich, ob das noch so zulässig ist. Neue VDE 0702.
Mit freundlichen Grüßen
Norbert
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 917
- Registriert: Sonntag 20. Februar 2022, 20:03
Re: STDL Wieland / Bachmann SLT Wert / Grenze ??
Moin,
Ich glaube, dir ist wieder ein Fehler unterlaufen, oder?
Sind 0,09 Ohm für die Kaltgeräteleitung und nicht 0,9. 0,09 ist in Ordnung.
Ich glaube, dir ist wieder ein Fehler unterlaufen, oder?
Minus
Sind 0,09 Ohm für die Kaltgeräteleitung und nicht 0,9. 0,09 ist in Ordnung.
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 183
- Registriert: Mittwoch 24. August 2016, 19:37
Re: STDL Wieland / Bachmann SLT Wert / Grenze ??
Hallo tm90,
ja, natürlich 0,09 Ohm Maximalwert für das KGL (hier 3m Länge)
Ich glaube irgendwo gelesen zu haben dass bei diesen Bachmann/Wieland Steckdosen mit der Anschlussleitung und den entsprechenden
Verbindungskabel für weitere Steckdosenleisten eine maximaler Schutzleiterwert von ca. 0.14 Ohm vorgegeben sei.
Deshalb hier mein Beitrag. Wir sind hier in einem Gebäude wo etwa 150-200 Stück dieser Steckdosenleisten installiert werden.
1 Anschlusskabel 5 m
1 STDL 5-fach
1 Verbindungsleitung 3 m
1 STDL 5-fach
Dann kommen die Verbrauch
Ist also das hier zulässig da ich ja unter den 0,3 Ohm liege ??
Mit freundlichen Grüßen
Strom/Norbert
ja, natürlich 0,09 Ohm Maximalwert für das KGL (hier 3m Länge)
Ich glaube irgendwo gelesen zu haben dass bei diesen Bachmann/Wieland Steckdosen mit der Anschlussleitung und den entsprechenden
Verbindungskabel für weitere Steckdosenleisten eine maximaler Schutzleiterwert von ca. 0.14 Ohm vorgegeben sei.
Deshalb hier mein Beitrag. Wir sind hier in einem Gebäude wo etwa 150-200 Stück dieser Steckdosenleisten installiert werden.
1 Anschlusskabel 5 m
1 STDL 5-fach
1 Verbindungsleitung 3 m
1 STDL 5-fach
Dann kommen die Verbrauch
Ist also das hier zulässig da ich ja unter den 0,3 Ohm liege ??
Mit freundlichen Grüßen
Strom/Norbert
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 917
- Registriert: Sonntag 20. Februar 2022, 20:03
Re: STDL Wieland / Bachmann SLT Wert / Grenze ??
Moin,
Andere Grenzwerte - das wäre für mich neu. Auch bei solchen Kombinationen sollten die offiziellen, gültigen Grenzwerte zählen.
Andere Grenzwerte - das wäre für mich neu. Auch bei solchen Kombinationen sollten die offiziellen, gültigen Grenzwerte zählen.
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 7
- Registriert: Mittwoch 1. Juni 2022, 07:39
Re: STDL Wieland / Bachmann SLT Wert / Grenze ??
Andere Grenzwerte gibt es sicherlich nicht - es sind festgelegte Werte die der Sicherheit dienen.
Weiterhin muss man beachten welchen Querschnitt die Zu- Verbindungsleitungen haben!
Das GST18 Steckverbindersystem gibt es in verschiedenen Ausführungen mit möglichen Querschnitten von 0,5mm² - 4mm²
mit Schraubanschluss, mit Federkraftanschluss und auch als Schneidklemme.
Schutzleiterwiderstand:
Im Bezug auf die Kaltgeräteleitung ist der Wert 0,9 Ohm deutlich zu hoch - selbst ein Wert von 0,09 Ohm ist noch sehr hoch. Bei mir liegen die Werte meist bei 0,03-0,06 Ohm.
Ich gehe davon aus, dass du als lediglich die ortsveränderlichen elektrischen Betriebsmittel prüfst (du hattest geschrieben, dass nun die Schreibtische verkabelt werden)
Als Grenzwert einer Zuleitung bis 5m gilt bei einem Bemessungsstrom von 16 A 0,3 Ohm, bei längeren Leitungen können je 7,5m 0,1 Ohm zugerechnet werden - bis zum Maximalwert von 1 Ohm.
VG Frank
Weiterhin muss man beachten welchen Querschnitt die Zu- Verbindungsleitungen haben!
Das GST18 Steckverbindersystem gibt es in verschiedenen Ausführungen mit möglichen Querschnitten von 0,5mm² - 4mm²
mit Schraubanschluss, mit Federkraftanschluss und auch als Schneidklemme.
Schutzleiterwiderstand:
Im Bezug auf die Kaltgeräteleitung ist der Wert 0,9 Ohm deutlich zu hoch - selbst ein Wert von 0,09 Ohm ist noch sehr hoch. Bei mir liegen die Werte meist bei 0,03-0,06 Ohm.
Ich gehe davon aus, dass du als lediglich die ortsveränderlichen elektrischen Betriebsmittel prüfst (du hattest geschrieben, dass nun die Schreibtische verkabelt werden)
Als Grenzwert einer Zuleitung bis 5m gilt bei einem Bemessungsstrom von 16 A 0,3 Ohm, bei längeren Leitungen können je 7,5m 0,1 Ohm zugerechnet werden - bis zum Maximalwert von 1 Ohm.
VG Frank