Allgemein:
Wie bereits mehrfach genannt, PRCDs sind ortsveränderliche Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen ohne eingebauten Überstromschutz
und werden für Hausinstallationen mit Feuchtbereichen (Außerhausbereich) bzw. für kleinere Baustellen als Speisepunkt verwendet.
PRCDs sind nur als lokale Maßnahme zur Erhöhung des Schutzniveaus anerkannt.
Sie sind keine Schutzmaßnahme nach DIN VDE 0100-410 und dürfen nicht als alleinige Schutzmaßnahme eingesetzt werden.
In der VDE 0100-410 „Errichten von Niederspannungsanlagen – Schutz gegen elektrischen Schlag“
wird bei Endstromkreisen z.B. im Außenbereich, die für die Verwendung von tragbaren elektrischen Betriebsmitteln
mit einem Bemessungsstrom bis 32 A vorgesehen sind,
ein zusätzlicher Schutz durch eine Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (RCD/FI) gefordert.
Allerdings ist es nicht immer möglich in bestehenden Systemen eine Fehlerstromschutzeinrichtung (RCD / FI) nachzurüsten.
Um Beschäftigte trotzdem erfolgreich vor Fehlerströmen zu schützen,
gibt es ortsveränderlichen Fehlerstrom-Schutzeinrichtung PRCD (PRCD = Portable Residual Current Device).
PRCD-S Systeme können auch eingesetzt werden, um einen Wiederlaufschutz (Unterspannungsschutz) zu gewährleisten,
da ein PRCD-S durch den Nutzer nach einem Stromausfall bewusst wieder eingeschaltet werden muss.
Durch das notwendige Einschalten erfolgt eine Prüfung der ordnungsgemäßen Installation der eingesetzten Steckdose
und des ortsveränderlichen elektrischen Arbeitsmittels.
Erst wenn ein einwandfreier und sicherer Zustand der Steckdose gegeben ist, lässt sich der PRCD-S einschalten.
Fazit:
Ein PRCD-S muss durch den Nutzer nach einem Stromausfall bewusst wieder eingeschaltet werden
und kann dadurch diese Art von Unfällen verhindern.
Eine Nutzung eines PRCD-S empfiehlt sich zudem, wenn keine Steckdose mit nachgewiesener Schutzmaßnahme
gemäß DGUV Information 203-006 (ehem. BGI / GUV-I 608) (z. B. geprüfte Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen in einem Baustromverteil)
im Arbeitsbereich vorhanden ist.
Eine einfache Interimsmaßnahme gegen unbeabsichtigtes Ingangsetzen bis zum Austausch (z.B. eines Winkelschleifers)
kann der Einsatz von portablen Fehlerstrom-Schutzschaltern (PRCD-S) mit Unterspannungsauslösefunktion sein.
Allerdings müsste der verpflichtende Einsatz einer PRCD-S in einer Arbeits- bzw. Betriebsanweisung
durch den Unternehmer/Arbeitgeber sauber geregelt werden.