VDE 0701 Formel Schutzleiterwiderstand
- SPS
- Beiträge: 6023
- Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
- Kontaktdaten:
VDE 0701 Formel Schutzleiterwiderstand
Hallo zusammen,
habe diesen Fachbeitrag gefunden.
https://www.elektro.net/121080/allgemei ... rksamkeit/
Sind die + 0,1 Ohm in der Formel für den Übergangswiderstand?
Kupfer κ = 56 oder 58?
habe diesen Fachbeitrag gefunden.
https://www.elektro.net/121080/allgemei ... rksamkeit/
Sind die + 0,1 Ohm in der Formel für den Übergangswiderstand?
Kupfer κ = 56 oder 58?
Mit freundlichem Gruß sps
- SPS
- Beiträge: 6023
- Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
- Kontaktdaten:
Re: VDE 0701 Formel Schutzleiterwiderstand
Hallo,
keiner weitere Informationen?
Ich habe mal eine Tabelle nach meinen Informationen erstellt.
Rechtschreibfehler, Formel Fehler ....?
keiner weitere Informationen?
Ich habe mal eine Tabelle nach meinen Informationen erstellt.
Rechtschreibfehler, Formel Fehler ....?
- Dateianhänge
-
- Widerstand Leitung VDE 0701 +0702 V4.xlsx
- (25.29 KiB) 223-mal heruntergeladen
-
- Widerstand Leitung VDE 0701 +0702 V4.ods
- (49.75 KiB) 213-mal heruntergeladen
Mit freundlichem Gruß sps
- SPS
- Beiträge: 6023
- Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
- Kontaktdaten:
Re: VDE 0701 Formel Schutzleiterwiderstand
Hallo zusammen,
habe die Tabelle in Softmaker Office geöffnet.
Hier kommt es in den Eingabefeldern mit Listen zu Problemen mit der XLSX Datei.
Kommastellen werden nicht angezeigt.
Als XLS habe ich die Probleme nicht.
Wie sieht es in Excel aus?
habe die Tabelle in Softmaker Office geöffnet.
Hier kommt es in den Eingabefeldern mit Listen zu Problemen mit der XLSX Datei.
Kommastellen werden nicht angezeigt.
Als XLS habe ich die Probleme nicht.
Wie sieht es in Excel aus?
- Dateianhänge
-
- Widerstand Leitung VDE 0701 +0702 V4.xls
- (53 KiB) 174-mal heruntergeladen
Mit freundlichem Gruß sps
- SPS
- Beiträge: 6023
- Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
- Kontaktdaten:
Re: VDE 0701 Formel Schutzleiterwiderstand
in der xls Datei habe ich in der 2 Tabelle Probleme
Einige Zellen geben Fehler aus.
Ändern von 1 m auf andere Werte passt die Tabelle für den Widerstand nicht an.
Das geht wieder in der XLSX Datei
Original, mit LibreOffice geht alles.
Edit
es kommt durch die Konvertierung in Excel Formate zu Fehlern.
Ich bin dabei, eine XLS in Softmaker Office wieder anzupassen.
Dauert 1 oder 2 Tage
Einige Zellen geben Fehler aus.
Ändern von 1 m auf andere Werte passt die Tabelle für den Widerstand nicht an.
Das geht wieder in der XLSX Datei
Original, mit LibreOffice geht alles.
Edit
es kommt durch die Konvertierung in Excel Formate zu Fehlern.
Ich bin dabei, eine XLS in Softmaker Office wieder anzupassen.
Dauert 1 oder 2 Tage
Mit freundlichem Gruß sps
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 955
- Registriert: Freitag 28. September 2007, 20:56
Re: VDE 0701 Formel Schutzleiterwiderstand
Hallo SPS,
entschuldige die etwas späte Antwort. Bin soeeben am Einsortieren der aktuellen Normen, incl. der Berichtigung zu VDE 0701.
In VDE 0701 Punkt 5.3 steht in Anmerkung 2 "Der Wert von 0,1 Ω in der obigen Gleichung berücksichtigt den Einfluss des Übergangswiderstandes."
Die zu berichtigenden Fehler wollen erst mal gesehen werden
Eine Änderung von (m/Ω mm²) nach (Ω mm²/m) für den spezifischen Widerstand im Abschnitt 5.3, sowie die Berichtigung von Bild 3e. Da war doch tatsächlich der Verbraucher zwischen L und PE geklemmt und der N gegen Gehäuse geklemmt.
Gruß Markus
entschuldige die etwas späte Antwort. Bin soeeben am Einsortieren der aktuellen Normen, incl. der Berichtigung zu VDE 0701.
In VDE 0701 Punkt 5.3 steht in Anmerkung 2 "Der Wert von 0,1 Ω in der obigen Gleichung berücksichtigt den Einfluss des Übergangswiderstandes."
Die zu berichtigenden Fehler wollen erst mal gesehen werden
Eine Änderung von (m/Ω mm²) nach (Ω mm²/m) für den spezifischen Widerstand im Abschnitt 5.3, sowie die Berichtigung von Bild 3e. Da war doch tatsächlich der Verbraucher zwischen L und PE geklemmt und der N gegen Gehäuse geklemmt.
Gruß Markus
- SPS
- Beiträge: 6023
- Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
- Kontaktdaten:
Re: VDE 0701 Formel Schutzleiterwiderstand
Hallo,
habe jetzt mit Softmaker Office die LibereOffice Datei für XLS angepasst.
Kann das jemand mit Excel prüfen?
Edit neue Version wegen Fehler später
habe jetzt mit Softmaker Office die LibereOffice Datei für XLS angepasst.
Kann das jemand mit Excel prüfen?
Edit neue Version wegen Fehler später
- Dateianhänge
-
- Mit Softmaker geändert Widerstand Leitung VDE 0701 +0702 V6.xls
- (168.5 KiB) 149-mal heruntergeladen
Zuletzt geändert von SPS am Samstag 19. Februar 2022, 15:29, insgesamt 2-mal geändert.
Mit freundlichem Gruß sps
- SPS
- Beiträge: 6023
- Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
- Kontaktdaten:
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 710
- Registriert: Freitag 16. Dezember 2016, 21:37
- Wohnort: im Norden
- SPS
- Beiträge: 6023
- Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
- Kontaktdaten:
- SPS
- Beiträge: 6023
- Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
- Kontaktdaten:
Re: VDE 0701 Formel Schutzleiterwiderstand
Hallo Markus,
wird für Kupfer in der Norm mit 58 bei der Leitfähigkeit gerechnet.
Für den spezifischen Widerstand dann wie in meiner Formel? Anzahl der Stellen?
Hallo, da war noch ein Fehler in der Auswahl für spezifischen Widerstand und Leitfähigkeit in der Tabelle Einzelrechnung in A2. Auch hier musste die Formel angepasst werden.
Ist schon nervig wenn es in LibreOffice funktioniert und dann in anderen Programmen nicht.
Leider habe ich kein Excel zum Gegenprüfen.
wird für Kupfer in der Norm mit 58 bei der Leitfähigkeit gerechnet.
Für den spezifischen Widerstand dann wie in meiner Formel? Anzahl der Stellen?
Hallo, da war noch ein Fehler in der Auswahl für spezifischen Widerstand und Leitfähigkeit in der Tabelle Einzelrechnung in A2. Auch hier musste die Formel angepasst werden.
Ist schon nervig wenn es in LibreOffice funktioniert und dann in anderen Programmen nicht.
Leider habe ich kein Excel zum Gegenprüfen.
Mit freundlichem Gruß sps