VDE 0701 Formel Schutzleiterwiderstand

Benutzeravatar
SPS
Beiträge: 6023
Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
Kontaktdaten:

Re: VDE 0701 Formel Schutzleiterwiderstand

Beitrag von SPS »

Ich bin am Verzweifeln
selbst die datei die zuvor Funktionierte geht auf einmal nicht mehr.
Vor dem Einstellen im Forum geprüft.
Selber wieder aus dem Forum gespeichert, Fehler wieder da.
Mit freundlichem Gruß sps
Benutzeravatar
SPS
Beiträge: 6023
Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
Kontaktdaten:

Re: VDE 0701 Formel Schutzleiterwiderstand

Beitrag von SPS »

Hallo zusammen,

habe eine neue Datei in LibreOffice erstellt.

Nur die wenigen benötigten Zellen für den Fehler neu kopiert.

XLS Datei in Softmaker Office geöffnet
Alles Ok

Datei gespeichert > alles Ok.

Datei geschlossen, Speichern noch mal bestätigt.

Datei wieder geöffnet > Fehler, Formel verschwunden.

Testdatei als Anlage
Dateianhänge
V 2Libre Office Fehler Test.xls
(6 KiB) 150-mal heruntergeladen
Mit freundlichem Gruß sps
DBY656
Null-Leiter
Beiträge: 955
Registriert: Freitag 28. September 2007, 20:56

Re: VDE 0701 Formel Schutzleiterwiderstand

Beitrag von DBY656 »

SPS hat geschrieben: Samstag 19. Februar 2022, 15:25 ...wird für Kupfer in der Norm mit 58 bei der Leitfähigkeit gerechnet...
Der Wert 58 gilt für Reinkupfer mit mind. 99,9%

Es ist für Elektroleitungen die Norm DIN VDE 0295 / IEC 60228 anzuwenden.
Meinen Berechnungen nach ist der Leitwert 56 und schlechter ... (in meiner Ausbildung wurde immer 56 angewendet)
Benutzeravatar
SPS
Beiträge: 6023
Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
Kontaktdaten:

Re: VDE 0701 Formel Schutzleiterwiderstand

Beitrag von SPS »

Ja, 56 war in meiner Ausbildung auch so.
Neu Leitungen sollen besseres Kupfer haben ... Quelle ?
Mit freundlichem Gruß sps
Benutzeravatar
SPS
Beiträge: 6023
Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
Kontaktdaten:

Re: VDE 0701 Formel Schutzleiterwiderstand

Beitrag von SPS »

Hallo, hier die überarbeitete Lösung für Excel und Softmaker Office als XLSX
LibreOffice als ODS

Excel und Softmaker Office kennen als XLS Wenns ... nicht.
Datengültigkeit ist anders aufgebaut Problem mit Quellen, die nicht in extra Zellen sind, wie bei LibreOffice möglich.
Dateianhänge
Widerstand Leitung VDE 0701 und 0702 A2.xlsx
(28.36 KiB) 158-mal heruntergeladen
Widerstand Leitung VDE 0701 und 0702 A1.ods
(50.22 KiB) 156-mal heruntergeladen
Mit freundlichem Gruß sps
DBY656
Null-Leiter
Beiträge: 955
Registriert: Freitag 28. September 2007, 20:56

Re: VDE 0701 Formel Schutzleiterwiderstand

Beitrag von DBY656 »

SPS hat geschrieben: Samstag 19. Februar 2022, 20:34 Ja, 56 war in meiner Ausbildung auch so.
Neu Leitungen sollen besseres Kupfer haben ... Quelle ?
Da ist nichts besser geworden. Der Aufwand für hochwertigeres Kupfer rechnet sich nicht und die Hersteller gehen bei den aktuellen Preisen gern mal an die untere Toleranzgrenze.
DBY656
Null-Leiter
Beiträge: 955
Registriert: Freitag 28. September 2007, 20:56

Re: VDE 0701 Formel Schutzleiterwiderstand

Beitrag von DBY656 »

Etwas abweichend vom Thema:

Das fehlerhafte Bild, welches in der VDE 0701 berichtigt wurde, befindet sich auch in der VDE 0702 ;)
Benutzeravatar
SPS
Beiträge: 6023
Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
Kontaktdaten:

Re: VDE 0701 Formel Schutzleiterwiderstand

Beitrag von SPS »

Hallo zusammen,
bei der Anlagenprüfung gibt es einen de Beitrag mit einer Tabelle und 58 als Wert.
e.josef.pott hat geschrieben:Tabelle 1: Widerstandswerte in Ω bei einer elektrischen Leitfähigkeit
des Kupfers von 58 S ⋅ m/mm²
Möglich, dass ich das als Quelle hatte.
https://www.fbz-e.de/downloads/info/201 ... MP_A_4.pdf
Mit freundlichem Gruß sps
Antworten