Baustrahler Isolationswiderstand

Verfasst: Dienstag 18. Mai 2021, 12:46
von SPS
Hallo,
durch Zufall gefunden.
pollin hat geschrieben:Achtung: Bei einem VDE-Test 0701-0702 muss bei der Messung des Isolationswiderstands die Messspannung auf-
grund der integrierten Überspannungsableiter 250 V Gleichspannung betragen!
https://www.pollin.de/productdownloads/D535765B.PDF

Das hätte ich ohne Anleitung von einem Baustrahler nicht erwartet.
Wenn jetzt die Anleitung nicht vor Ort ist, hat der Prüfer ein Problem ...

Und welcher 2 Min. Prüfer hat Zeit die Stelle in der Anleitung zu Suchen?
Wie lange habt ihr benötigt? Mit Zitat war das ja etwas einfacher zu finden.
Wenn ich bei allen Geräten erst in der Anleitung Suchen muss, dauert das Länger als die Prüfung.

Re: Baustrahler Isolationswiderstand

Verfasst: Mittwoch 19. Mai 2021, 18:54
von froebel88
Ohne jetzt aus der Prüfpraxis zu kommen.. Solche elektronischen Geräte würde ich doch pauschal mit 250V prüfen..?

Re: Baustrahler Isolationswiderstand

Verfasst: Mittwoch 19. Mai 2021, 23:44
von SPS
dank1 ,

Ja beim TV, PC ... würde ich daran denken. Bei einer einfachen Leuchte, war mir das neu

Re: Baustrahler Isolationswiderstand

Verfasst: Donnerstag 20. Mai 2021, 17:17
von E-Jens
Hallo,

ich habe immer Bauchschmerzen, wenn Geräte nicht mal einer Prüfung mit 500 D DC widerstehen können.
Da haben die Hersteller doch etwas verkehrt gemacht! mm:1
Oder es soll nicht lange halten. dageg1

Re: Baustrahler Isolationswiderstand

Verfasst: Donnerstag 20. Mai 2021, 17:38
von SPS
Hallo Jens,
bei dem Strahler sind Überspannungsableiter vorhanden.
Das ist doch ein zusätzlicher Positiver extra Bonus :D
Auch in der Installation sollen Überspannungsableiter abgeklemmt oder mit 250 V gemessen werden.

Re: Baustrahler Isolationswiderstand

Verfasst: Dienstag 1. Juni 2021, 15:35
von Probator
E-Jens hat geschrieben: Donnerstag 20. Mai 2021, 17:17ich habe immer Bauchschmerzen, wenn Geräte nicht mal einer Prüfung mit 500 D DC widerstehen können.
Da haben die Hersteller doch etwas verkehrt gemacht! mm:1
Absolut.
Ich würde auch vermuten, dass hier mal wieder L-N mit L-PE verwechselt wird.
Ein anständiger ÜSS würde 270V L-N haben, gegen Erde aber wesentlich mehr. Die 500V Isomessung sollte bei jedem anständigen Gerät (auch ohne Beschädigung) funktionieren.

Re: Baustrahler Isolationswiderstand

Verfasst: Mittwoch 2. Juni 2021, 18:53
von Mail Mayer
Man weiß ja nicht was in der Lampe verbaut ist, aber bei einem normalem Überspannungsableiter kann man ja mit ansteigender Messspannung die Durchlassgrenze messen und somit die Funktion des ÜSS testen. Also kaputt darf da nichts gehen. Es ist ja ein Überspannungsableiter und keine Sicherung die kaputt geht.