Re: Prüfen von Industrietrockner IPSO ca. 2x15 KW
Verfasst: Montag 5. April 2021, 15:15
Hallo zusammen,
Wer lesen kann ist klar im Vorteil, soviel zu dem genannten Buch an der Decke.
Vielen Dank für eure Antworten.
Ich habe gemessen mit dem CM9 und 50-60 Hz Einstellung.
Ich habe den Hersteller in der Tschechei angeschrieben und um Stellungnahme für den hohen Ableitstrom und den hohen Schutzleiterwert
an der Trommel innen am oberen Trockner der Säule gebeten.
Die vier Gewerblichen Waschmaschinen sind mit RCD und je einen Hauptschalter in Festanschluss ausgeführt.
Und wenn ich es recht bedenke so hat die Elektrofirma die den Anschluss für die Trocknersäule erstellt hat bewusst keinen
RCD eingebaut, hätte auch so gesehen nicht gefruchtet.
Den Hinweis mit dem zweiten Schutzleiter oder der Potenzialausgleichsleitung finde ich schon sinnvoll.
Ich glaube dass man den als doppelte Sicherheit für den Fall benötigt, wenn einmal einer der beiden Sicherheitsanschlüsse
ausfallen sollte. dann wird der zu hohe Ableitstrom immer noch abgeleitet.
Sicher an sich ist der Ableitstrom keine direkte Gefahr für den Betreiber, jedoch sollte uns klar sein dass im Fehlerfalle auch dieser zum
Berührungsstrom werden könnte. Und das wäre hier natürlich eine große Gefahr.
Ich bin interessiert was der Hersteller mir Antwortet.
Ich melde mich gerne wieder.
Mit freundlichen Grüßen
Strom
Wer lesen kann ist klar im Vorteil, soviel zu dem genannten Buch an der Decke.
Vielen Dank für eure Antworten.
Ich habe gemessen mit dem CM9 und 50-60 Hz Einstellung.
Ich habe den Hersteller in der Tschechei angeschrieben und um Stellungnahme für den hohen Ableitstrom und den hohen Schutzleiterwert
an der Trommel innen am oberen Trockner der Säule gebeten.
Die vier Gewerblichen Waschmaschinen sind mit RCD und je einen Hauptschalter in Festanschluss ausgeführt.
Und wenn ich es recht bedenke so hat die Elektrofirma die den Anschluss für die Trocknersäule erstellt hat bewusst keinen
RCD eingebaut, hätte auch so gesehen nicht gefruchtet.
Den Hinweis mit dem zweiten Schutzleiter oder der Potenzialausgleichsleitung finde ich schon sinnvoll.
Ich glaube dass man den als doppelte Sicherheit für den Fall benötigt, wenn einmal einer der beiden Sicherheitsanschlüsse
ausfallen sollte. dann wird der zu hohe Ableitstrom immer noch abgeleitet.
Sicher an sich ist der Ableitstrom keine direkte Gefahr für den Betreiber, jedoch sollte uns klar sein dass im Fehlerfalle auch dieser zum
Berührungsstrom werden könnte. Und das wäre hier natürlich eine große Gefahr.
Ich bin interessiert was der Hersteller mir Antwortet.
Ich melde mich gerne wieder.
Mit freundlichen Grüßen