Moin,
Challenger hat geschrieben: ↑Donnerstag 11. Februar 2021, 12:13
Das finde ich interessant. Ist das ein Feuerwehr/THW Ding oder gilt das generell bei SEAs?
Welche Abschaltzeiten werden angenommen und wie wird sie gemessen?
puuh, gute Frage. Ob die Feuerwehren das auch so handhaben kann ich nicht sagen, wie es in der freien Wirtschaft gehandhabt wird ebenfalls nicht. Ich vermute bei letzterem aber etwas in Richtung gar nicht da ein SEA nicht unter die VDE0701-0702 fällt und daher bei den üblichen 0815-Prüfern nicht auf dem Schirm sein wird.
Da werden keine Abschaltzeiten gemessen. Es geht nur darum dass entweder der LSS auslöst oder die Klemmenspannung unter 50V fällt. Wenn das der Fall ist - alles ok. Ist aber selbstverständlich nicht die einzige Prüfung an so nem Moppel, da kommt schon noch ein bisschen mehr dazu.
Die Prüfung von Netzersatzanlagen ist generell ein recht interessantes Ding denn es gibt keine Norm in der explizit drin steht wie die zu prüfen sind. Zumal es sich ja nicht um eine rein elektrische Anlage handelt sondern noch mechanische Komponenten wie zb die Antriebsmaschine dazu kommen. Bedeutet bei Anlagen mit elektronischer Motorsteuerung beispielsweise das Auslesen des Motorsteuergeräts, die Durchführung von Abgasuntersuchungen, Dichtigkeit der Kraftstoffförderanlage, Tankprüfungen und so weiter.
Gruß Tobi