Geräteprüfung im KIGA
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 183
- Registriert: Mittwoch 24. August 2016, 19:37
Geräteprüfung im KIGA
Hallo und Guten Tag,
ich prüfe am Montag in einem Kindergarten, habt ihr einen Tipp was da besonderes zu beachten wäre.
Prüfzyklus denke ich ist ein Jahr?
Gerne erwarte ich eure Hilfe.
Mit freundlichen Grüßen
Strom
ich prüfe am Montag in einem Kindergarten, habt ihr einen Tipp was da besonderes zu beachten wäre.
Prüfzyklus denke ich ist ein Jahr?
Gerne erwarte ich eure Hilfe.
Mit freundlichen Grüßen
Strom
- langer
- Null-Leiter
- Beiträge: 1561
- Registriert: Montag 5. Juli 2010, 09:17
- Wohnort: Am Rande des Ruhrpotts
Re: Geräteprüfung im KIGA
Hallo,
Die Prüffrist kannst Du so pauschal nicht festlegen, sie muss der Betreiber mittels Gefährdungsbeurteilung machen.
Viele Grüße
langer
Die Prüffrist kannst Du so pauschal nicht festlegen, sie muss der Betreiber mittels Gefährdungsbeurteilung machen.
Viele Grüße
langer
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 514
- Registriert: Samstag 26. Januar 2019, 11:57
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 1508
- Registriert: Sonntag 27. März 2005, 01:20
- Wohnort: Nideggen
- Kontaktdaten:
Re: Geräteprüfung im KIGA
Nach dem Thread "Kind gestorben, weil Stromunfall an herausgerissener Steckdose" solltest du genügend Geräteschrauben dabei haben
- langer
- Null-Leiter
- Beiträge: 1561
- Registriert: Montag 5. Juli 2010, 09:17
- Wohnort: Am Rande des Ruhrpotts
Re: Geräteprüfung im KIGA
Hallihallo
auch das kann man nicht pauschal beantworten, denn nur der Betreiber kennt die genauen Gefahren und kann diese bewerten und auch beurteilen.
Als Außenstehender könnte ich das nicht.
Es geht um Geräteprüfung und nicht um Anlagenprüfung
Viele Grüße
langer
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 183
- Registriert: Mittwoch 24. August 2016, 19:37
Re: Geräteprüfung im KIGA
Hallo und guten Abend,
nun die Prüfung im Kindergarten ist durchgeführt und die Steckdosen mit denen ich zu tun hatte
waren alle fest montiert. Ein neuer KIGA vor 1,5 Jahren komplett neu gebaut.
Sehr sauber und ordentlich. Der Kaffee war auch sehr gut.
Ein Kofferradio mit abgebrochener Antenne habe ich gesperrt.
Mit freundlichen Grüßen
Strom
nun die Prüfung im Kindergarten ist durchgeführt und die Steckdosen mit denen ich zu tun hatte
waren alle fest montiert. Ein neuer KIGA vor 1,5 Jahren komplett neu gebaut.
Sehr sauber und ordentlich. Der Kaffee war auch sehr gut.
Ein Kofferradio mit abgebrochener Antenne habe ich gesperrt.
Mit freundlichen Grüßen
Strom
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 1508
- Registriert: Sonntag 27. März 2005, 01:20
- Wohnort: Nideggen
- Kontaktdaten:
Re: Geräteprüfung im KIGA
Schon verstanden, nur "Der Elektriker war aber doch da und alles war in Ordnung"....
Ich schaue in solchen Fällen auch "nach rechts und links".
Ich schaue in solchen Fällen auch "nach rechts und links".
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 183
- Registriert: Mittwoch 24. August 2016, 19:37
Re: Geräteprüfung im KIGA
Hallo,
also nach rechts und links ist meiner Meinung nach auch so ein wenn man überlegt was das alles noch offen ist.
Oben ,Unten, Hinten usw.
Grüße von
Strom.
also nach rechts und links ist meiner Meinung nach auch so ein wenn man überlegt was das alles noch offen ist.
Oben ,Unten, Hinten usw.
Grüße von
Strom.
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 1840
- Registriert: Mittwoch 9. Januar 2013, 11:18
Re: Geräteprüfung im KIGA
Inwieweit ist eine abgebrochene Antenne elektrisch sicherheitsrelevant ? Ich sehe ein gebrochenes Gerätegehäuse, fehlende Tastenkappen oder im Falle eines Kofferradios eine fehlende Batteriefachabdeckung o.ä. als elektrischer Sicherheitsmangel - aber eine abgebrochene Antenne ist definitiv nicht elektrisch "gefährlich"....
Oder argumentierst Du das an der Bruchstelle eine scharfe Kante entsteht an welcher sich ggf. jemand verletzen könnte ?
Ich stelle daher mal ganz bewusst eine provokative Frage: Maßen "wir" als Elektrofachkräfte und als Prüfer uns nicht das generelle Wissen über "sicher" und "unsicher" an? Ist unsere Aufgabe bei einer Prüfung welche die elektrische Sicherheit prüfen und sicherstellen soll auch die Prüfung aller anderer Sicherheitspunkte?
Wie seht ihr das - wo ist da die Grenze zu ziehen ?
Im Rahmen einer 701/702-Prüfung sind viele Aspekte der allgemeinen Sicherheit durchaus problemlos von einer EFK mit überprüfbar wie fehlender Scheibenschutz an einer Flex o.ä. - aber wenn ich bspw. in der Bereich der Prüfung von ortsfesten Maschinen nach MRL bzw. EN60204-1 gehe wird das wohl i.d.R. nicht mehr praktikabel da hier die normale EFK gar nicht alle nötigen und möglichen Vorschriften und Regelwerke kennen kann.
Ich habe selbst immer wieder das Problem das ich bei Prüfungen von Maschinen solche Mängel entdecke da ich eine zusätzliche Aus- bzw. Weiterbildung zum generellen Thema "Maschinensicherheit" mit persönlicher Prüfung und Zertifizierung vor dem TÜV gemacht habe und das ganze eben mit betrachte und sich viele Kollegen in diesen Fragen dann eben an mich wenden weil sie selbst zu wenig Ahnung haben.
- langer
- Null-Leiter
- Beiträge: 1561
- Registriert: Montag 5. Juli 2010, 09:17
- Wohnort: Am Rande des Ruhrpotts