Seite 1 von 1
Prüfen der DC Auslösung an Ladesäulen
Verfasst: Freitag 2. Oktober 2020, 08:18
von Nico Steinbach
Hallo zusammen,
wir haben ein Problem die Softwareseitige DC Überwachung an Elektroladesäulen bei der Erstinbetriebnahme zu prüfen.
Gibt es dafür eine normative Vorgabe zumindest was Auslösezeiten angeht. Wir haben nur eine Aussage des Herstellers das im Fehlerfall die DC Überwachung binnen 10 Sekunden auslöst. Dies können wir jedoch mit keinem gängigen Messgerät nachweisen.
Ja jemand Erfahrung bzw. kann jemand helfen?
THX
Re: Prüfen der DC Auslösung an Ladesäulen
Verfasst: Freitag 2. Oktober 2020, 14:11
von meisterglücklich
Von Mennekes gibt es eine Art "Baustromverteiler", der auf der Netzseite einen Ladestecker hat. Mit dem kann man dann mittels handelsüblicher aktueller Anlagenprüfgeräte einen Gleichfehlerstrom erzeugen, der dann den FI-Schalter TypB oder eben die Elektronik zum Auslösen bringt. Wem die Kiste zu teuer ist, sollte mal seinen Stammgroßhändler fragen, ob der sich den Kasten nicht zum Zwecke des Vermietens anschaffen möchte.
Re: Prüfen der DC Auslösung an Ladesäulen
Verfasst: Freitag 2. Oktober 2020, 14:32
von Nico Steinbach
Das klingt gut.. und der kann auch die elektronische Auslösung nachweisen. Hat der keine zeitliche Begrenzung? Gibt es zu dem Teil einen Link?
Danke im Voraus
Re: Prüfen der DC Auslösung an Ladesäulen
Verfasst: Freitag 2. Oktober 2020, 15:38
von SPS
Hallo zusammen,
bei der Fachzeitschrift de ist ein Beitrag dazu erschienen.
https://www.elektro.net/praxisprobleme/ ... wallboxen/
Für Abo Kunden oder im Online Kauf zu Lesen.
Re: Prüfen der DC Auslösung an Ladesäulen
Verfasst: Freitag 2. Oktober 2020, 17:39
von SPS
Hallo, ich finde bei der Suche nach Prüfboxen viele die "6mA Prüfung" mit Gleichstrom nicht dabei stehen haben.
Gefunden habe ich es hier.
https://www.metrel.de/assets/Metrel/PDF ... er_Deu.pdf
Funktioniert wohl nur mit den Hersteller eigenen Installationstester.
Re: Prüfen der DC Auslösung an Ladesäulen
Verfasst: Mittwoch 21. Oktober 2020, 11:49
von Probator
Dies können wir jedoch mit keinem gängigen Messgerät nachweisen.
Der Profitest MXtra von Gossen Metrawatt hat kürzlich ein Update erhalten und kann jetzt FI-Auslösung bis 10 Sekunden messen.
Die 6mA DC konnte er auch schon vorher.