SELV PELV Prüfung

Probator
Null-Leiter
Beiträge: 730
Registriert: Montag 19. September 2016, 15:15

Re: SELV PELV Prüfung

Beitrag von Probator »

Auf deiner Liste steht bei allen Codes bei IB ein NEIN.
Also passt keines davon.

IEA darfst du nicht verwenden, bei einem Schaltnetzteil handelt es sich um eine "netzspannungsabhängige Schalteinrichtung", also musst du nach DIN VDE 0701/0702 eine IB Berührstrommessung aktiv (mit 230V Netzspannung) durchführen.
Strom
Null-Leiter
Beiträge: 183
Registriert: Mittwoch 24. August 2016, 19:37

Re: SELV PELV Prüfung

Beitrag von Strom »

Wieso darf ich IEA nicht verwenden, kannst Du das bitte erklären ???


Grüße


Strom
Benutzeravatar
SPS
Beiträge: 6023
Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
Kontaktdaten:

Re: SELV PELV Prüfung

Beitrag von SPS »

Strom hat geschrieben: Dienstag 4. August 2020, 20:38 Wieso darf ich IEA nicht verwenden, kannst Du das bitte erklären ???
Funker hat geschrieben:netzspannungsabhängige Schalteinrichtung
Es wird nicht jede Stelle im Gerät mit geprüft. Die IEA Messung erreicht nicht Teile die hinter einem Relais ... sind.
Mit freundlichem Gruß sps