Hallo,
die auf dem Markt befindlichen Messadapter bieten leider nicht alles.
Daher habe ich meine Adapter selbst gebaut.
A) Schuko-Stecker mit berührungssicheren Bananensteckerbuchsen 4 mm
- Zuleitung PVC-Schlauchleitung 3G1,5
- Abzweigdose mit Gewinde
- Zugentlastungsverschraubung (+ Kabelbinder innen)
- Buchsenabstand 19 mm (Norm)
- Kennzeichnung des Außenleiters am Stecker
.
B) Schuko-Kupplung mit berührunsgsicheren Bananensteckern 4 mm
- Ableitung PVC-Schlauchleitung 3G1,5
- Einzeladern mit Schrumpfschlauch zusätzlich isoliert, um die ursprüngliche Doppelisolierung der Schlauchleitung wieder herzubringen
- Abknickschutz mit Schrumpfschlauch mit Innenkleber am Austritt der Einzeladern aus der Schlauchleitung
- Kennzeichnung des Außenleiters an der Kupplung
.
Warum hat A) 3 Stück Buchsen ?
Zwei sind jeweils durchkontaktiert.
Man kann also die Kupplungsseite einstecken, und z.B. eine Strommessung durchführen.
Man kann auch ohne Brücken stecken und in einer Leiterschleife ein Zangenstrommeßgerät benutzen.
Mindestens eine PE-Buchse braucht man für die PE-Widerstandsmessung.
Da war es mir zu trivial, einen Schuko-Stecker mit nur einer Buchse zu bauen.
Sowas wollte ich nicht:
.
Offensichtlich 3G0,75
O.K., ich gebe zu, daß man einen Drehmel mit Schleifkopf braucht,
um die Deckplatte der Abzweigdose (innen) zu planen.
Wenn man die Abzweigdose eine Nummer größer gewählt hätte,
wäre es einfacher gewesen.
Ich fand aber das Einschraubgewinde ganz zielführend.
...
Messadapter - Schuko
- Elt-Onkel
- Null-Leiter
- Beiträge: 7749
- Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
- Kontaktdaten:
- SPS
- Beiträge: 6023
- Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
- Kontaktdaten:
Re: Messadapter - Schuko
für die Bilder
Für die kupplung habe ich eine Fertig Messleitung mit 4 mm Stecker verwendet.
Stecker abgeschnitten und Kupplung montiert.
Ist jedoch 1 mm²
Im Versand neu vergleichbarer Stecker mit Messleitung für 6,50 zu bekommen.
Da rechnet sich für mich das Abschneiden des Schukosteckers
Für die Schutzleiterwiderstandsmessung habe ich mich für eine einzelne Buchse entschieden. Ist für mich praktischer beim Rumlaufen in der Anlage ohne eine Box mitzuschleppen.
Hatte ich schon an anderer Stelle Bilder eingestellt.
Grüngelb = Schutzleiterwiderstand
Braun = N oder L je nach Steckerrichtung
Rot = 2 k Ohm Widerstand Messung Berührungsstrom
Deine Box ist natürlich vielseitiger
Für die kupplung habe ich eine Fertig Messleitung mit 4 mm Stecker verwendet.
Stecker abgeschnitten und Kupplung montiert.
Ist jedoch 1 mm²
Im Versand neu vergleichbarer Stecker mit Messleitung für 6,50 zu bekommen.
Da rechnet sich für mich das Abschneiden des Schukosteckers
Für die Schutzleiterwiderstandsmessung habe ich mich für eine einzelne Buchse entschieden. Ist für mich praktischer beim Rumlaufen in der Anlage ohne eine Box mitzuschleppen.
Hatte ich schon an anderer Stelle Bilder eingestellt.
Grüngelb = Schutzleiterwiderstand
Braun = N oder L je nach Steckerrichtung
Rot = 2 k Ohm Widerstand Messung Berührungsstrom
Deine Box ist natürlich vielseitiger
Mit freundlichem Gruß sps