Re: Strom auf dem PE beim FU
Verfasst: Freitag 1. November 2019, 12:01
In dem Fall würde ich dann als Schutzmaßnahme aber eher auf Schutztrennung setzen.
Ich habe und hatte auch Kunden die für Exportzwecke Geräte mit anderen Netzspannungen herstellen.
Die Prüffelder laufen dann über vom Normalnetz entkoppelter Trafo.
Analog braucht ein eigentlich normaler Metallbetrieb für hochpräzise mechanische Arbeiten Maschinen, die er nur zu dortigen Bedingungen aus
Japan oder auch den USA bezieht, entweder gekauft wie gesehen oder gar nicht, Anpassung an deutsche oder europäische Normung Fehlanzeige.
Da hilft dann zumindestens hinsichtlich Netzentkopplung nur die Zwischenschaltung von Netztrafos, z.B. 2 kW bis 40 kW im Einsatz, mit danach
adaptierter Sicherheit an deutsche Sicherheitserfordernisse.
Ich habe und hatte auch Kunden die für Exportzwecke Geräte mit anderen Netzspannungen herstellen.
Die Prüffelder laufen dann über vom Normalnetz entkoppelter Trafo.
Analog braucht ein eigentlich normaler Metallbetrieb für hochpräzise mechanische Arbeiten Maschinen, die er nur zu dortigen Bedingungen aus
Japan oder auch den USA bezieht, entweder gekauft wie gesehen oder gar nicht, Anpassung an deutsche oder europäische Normung Fehlanzeige.
Da hilft dann zumindestens hinsichtlich Netzentkopplung nur die Zwischenschaltung von Netztrafos, z.B. 2 kW bis 40 kW im Einsatz, mit danach
adaptierter Sicherheit an deutsche Sicherheitserfordernisse.