Re: Ableitstrom
Verfasst: Montag 14. Oktober 2019, 09:14
Hallo zusammen,
ich habe mir für solcherlei Geräte einen Adapter gebaut. Dieser wird einfach zwischen Steckdose und Gerät gesteckt und erlaubt die Strommessung an den einzelnen Adern. Es gibt solche Adapter aber auch bei einigen Herstellern von Messgeräten zu kaufen.
Den Schutzleiterstrom in der Verteilung zu messen halte ich für ein wenig gewagt, da man hier sicherstellen muss, dass an dem Stromkreis auch tatsächlich nur dieses eine Gerät in Betrieb ist. Bei den meisten Verteilungen die ich gesehen habe, müsste man in diesem Fall erst mal den Stromkreis ausfindig machen. Das dauert je nach Zustand der Anlage - daher hab ich mir den Adapter gebaut.
Gruß, Tommi
ich habe mir für solcherlei Geräte einen Adapter gebaut. Dieser wird einfach zwischen Steckdose und Gerät gesteckt und erlaubt die Strommessung an den einzelnen Adern. Es gibt solche Adapter aber auch bei einigen Herstellern von Messgeräten zu kaufen.
Den Schutzleiterstrom in der Verteilung zu messen halte ich für ein wenig gewagt, da man hier sicherstellen muss, dass an dem Stromkreis auch tatsächlich nur dieses eine Gerät in Betrieb ist. Bei den meisten Verteilungen die ich gesehen habe, müsste man in diesem Fall erst mal den Stromkreis ausfindig machen. Das dauert je nach Zustand der Anlage - daher hab ich mir den Adapter gebaut.
Gruß, Tommi