Re: Kalibrierung ???
Verfasst: Freitag 8. Februar 2019, 14:16
von LPElektro
Hallo zusammen,
kann mir jemand sagen ob es für ein DGUV V3 Messgerät ein Kalibrierungspflicht gibt, und wo man das nachlesen kann? Bei den Herstellern findet man immer nur das übliche "sollte", was kein "muss" ist. Und in der VDE nur die allgemeine Verpflichtung Messgeräte zu kalibrieren. Aber für welche ist das wirklich verpflichtend?
Vielen Dank.
Gruß Lutz
Re: Kalibrierung ???
Verfasst: Freitag 8. Februar 2019, 14:25
von Elo-Ocho
Moinsen,
LPElektro hat geschrieben: ↑Freitag 8. Februar 2019, 14:16
Hallo zusammen,
kann mir jemand sagen ob es für ein DGUV V3 Messgerät ein Kalibrierungspflicht gibt, und wo man das nachlesen kann? Bei den Herstellern findet man immer nur das übliche "sollte", was kein "muss" ist. Und in der VDE nur die allgemeine Verpflichtung Messgeräte zu kalibrieren. Aber für welche ist das wirklich verpflichtend?
Vielen Dank.
Gruß Lutz
Vielleicht hilft Dir dieses Thema weiter, ist die aktuelle Umfrage:
viewtopic.php?f=62&t=16917
Ocho
Re: Kalibrierung ???
Verfasst: Freitag 8. Februar 2019, 17:48
von Olaf S-H
Moin LPElektro,
nur durch die Kalibrierung kannst Du nachweisen, dass das Gerät belastbare Werte liefert.
Du wirst nicht alles in den Regelwerken finden. Beispiel: Es steht im Strafgesetzbuch nicht drinn, das Mord verboten ist. Nur wer erwischt wird, der wird bestraft.
Gruß Olaf
Re: Kalibrierung ???
Verfasst: Samstag 9. Februar 2019, 20:41
von Strom
Hallo zusammen,
vielen Dank für euren sachlichen Rat.
Ich glaube es ist an der Zeit eine Entscheidung zu treffen.
Wie es scheint sind da mehrerer ohne Kalibrierung unterwegs.
Ich hatte doch einen guten Eindruck beim Vorstellungsgespräch.
Nun gut, ich verweigere die Messung mit diesem Gerät.
Will sehen was dann folgt.
Ich werde dann Berichten. ( Schweigeplicht )
Mit freundlichen Grüßen
Strom
Re: Kalibrierung ???
Verfasst: Sonntag 10. Februar 2019, 11:46
von breadley-dr
LPElektro hat geschrieben: ↑Freitag 8. Februar 2019, 14:16
Hallo zusammen,
kann mir jemand sagen ob es für ein DGUV V3 Messgerät ein Kalibrierungspflicht gibt, und wo man das nachlesen kann? Bei den Herstellern findet man immer nur das übliche "sollte", was kein "muss" ist. Und in der VDE nur die allgemeine Verpflichtung Messgeräte zu kalibrieren. Aber für welche ist das wirklich verpflichtend?
Vielen Dank.
Gruß Lutz
Hallo Lutz,
die DGUV hat damit nichts zu tun. Die verweist nur auf die Regeln der Technik. Wenn du die VDE 0701-0702 anwendest findest du unter Kapitel 7: Die für die Prüfungen benutzten Meßgeräte sind regelmäßig zu prüfen und zu kalibrieren.
Für das von dir angewendete Kalibrierintervall bist du selbst verantwortlich. Der Hersteller gibt i.d.R. eine Empfehlung. Wenn du von dieser abweichst, machst du das wie gesagt eigenverantwortlich.
bis denne
Re: Kalibrierung ???
Verfasst: Montag 18. Februar 2019, 14:31
von LPElektro
breadley-dr hat geschrieben: ↑Sonntag 10. Februar 2019, 11:46
LPElektro hat geschrieben: ↑Freitag 8. Februar 2019, 14:16
Hallo zusammen,
kann mir jemand sagen ob es für ein DGUV V3 Messgerät ein Kalibrierungspflicht gibt, und wo man das nachlesen kann? Bei den Herstellern findet man immer nur das übliche "sollte", was kein "muss" ist. Und in der VDE nur die allgemeine Verpflichtung Messgeräte zu kalibrieren. Aber für welche ist das wirklich verpflichtend?
Vielen Dank.
Gruß Lutz
Hallo Lutz,
die DGUV hat damit nichts zu tun. Die verweist nur auf die Regeln der Technik. Wenn du die VDE 0701-0702 anwendest findest du unter Kapitel 7: Die für die Prüfungen benutzten Meßgeräte sind regelmäßig zu prüfen und zu kalibrieren.
Für das von dir angewendete Kalibrierintervall bist du selbst verantwortlich. Der Hersteller gibt i.d.R. eine Empfehlung. Wenn du von dieser abweichst, machst du das wie gesagt eigenverantwortlich.
bis denne
Hallo zusammen,
danke für die Antworten.
Breadley, kannst du mir den genauen Teil in der 701-702 Teil 7 nennen? Da geht´s ja eigentlich nur um Nasszellen.
Danke im Voraus.
Re: Kalibrierung ???
Verfasst: Montag 18. Februar 2019, 15:40
von breadley-dr
[/quote]
Hallo zusammen,
danke für die Antworten.
Breadley, kannst du mir den genauen Teil in der 701-702 Teil 7 nennen? Da geht´s ja eigentlich nur um Nasszellen.
Danke im Voraus.
[/quote]
Hallo,
nein, direkt Kapitel, nicht Teil!
bis denne