Re: VDE 0701-0702 Grenzwerte in der Praxis
Verfasst: Donnerstag 25. Oktober 2018, 21:34
Olaf
Dieses Forum beschäftigt sich mit folgenden Themen: E-Technik allgemein, E-Technik Grundlagen, Elektrische Energietechnik, Elektronik, Ausbildung in den Elektroberufen, Normen (z.B. DIN/VDE), Computer Hard- und Software
https://www.diesteckdose.net/
Meine Erfahrung ist da eine andere manchmal sind die Stecker ausgeleiert, manchmal sind das unzuläsige Kabel, die haben dann auch mal einen Schutzleiterwiderstand von 0,25-0,3. Aber meistens sind die Kontakte korrodiert, das Problem löst man schnell mit 10A Messtrom.Selektiv hat geschrieben: ↑Samstag 20. Oktober 2018, 16:43 Nur einer hält das für Quatsch und sagt dafür gibt's den Grenzwerte von 0,3Ohm bis 5m Leitungen. Alles was darunter ist passt.
Wie ist das zu sehen? Ich sage dass ist fahrlässig. Weil wenn man z.b. 100 neue Kaltgerätekabel mit 1,5m Länge und 1mm2 prüft bleibt man dabei unter 0,1 Ohm . Ältere Kabel sind zwar etwas höher, ich sortiere ab 0,15 Ohm aus.
Meistens sind die Kaltgerätekontakte im Stecker ausgeleiert,
Ich finde leider nichts (Normentext, DGUV Anweisung) dazu wie man die Praxiswerte in der Prüfung zur Beurteilung hinzuziehen kann. Welche Folgen kann das haben wenn es zu einem Fehler kommt und man feststellt er hat ein Betriebsmittel für gut Befunden wo das Prüfergebniss aber total aus der Reihe fällt?