Seite 2 von 2
Re: Wasserkocher "leidiges Thema"
Verfasst: Donnerstag 20. September 2018, 21:34
von Joachim
Ich weiß, meine Intention war, daß
aucheine Messung von
"nur" 200mA der Norm entspricht. Sorry, ich werde mich bemühen, eindeutiger zu werden...
Nichtsdestotrotz erachte ich ein Gerät, welches den Nachweis erbracht hat, einen ausreichend geringen PE-Übergangswiderstand auch bei geringen (Meß-)Strömen aufzuweisen unter dem Strich als "sicherer", als eines, daß diesen Nachweis "nur" bei einer Hochstrommessung erbringt.
Bei letzterem Fall kann man zwar davon ausgehen, daß das Gerät bei einem satten Kurzschluß (sogar) den LS-Schalter auslöst, mir wäre aber wichtiger zu wissen, daß der Übergangswiderstand bei
kleinen Strömen gering genug ist, damit der RCD tätig werden kann und der Strom nicht erst über mich zum fließen kommen muß...
Zwar würde auch ich davon ausgehen, daß nach einer "Reparaturmessung" auch im 200mA-Bereich alles in Ordung ist, eine zusätzliche Messung mit Protokollierung halte ich aber nicht für übertrieben.
Re: Wasserkocher "leidiges Thema"
Verfasst: Donnerstag 20. September 2018, 21:58
von Probator
Nichtsdestotrotz erachte ich ein Gerät, welches den Nachweis erbracht hat, einen ausreichend geringen PE-Übergangswiderstand auch bei geringen (Meß-)Strömen aufzuweisen unter dem Strich als "sicherer", als eines, daß diesen Nachweis "nur" bei einer Hochstrommessung erbringt.
Bei letzterem Fall kann man zwar davon ausgehen, daß das Gerät bei einem satten Kurzschluß (sogar) den LS-Schalter auslöst, mir wäre aber wichtiger zu wissen, daß der Übergangswiderstand bei kleinen Strömen gering genug ist, damit der RCD tätig werden kann und der Strom nicht erst über mich zum fließen kommen muß...
Meine Meinung dazu:
Exakt dies ist eben nicht der Fall. Bei einem Defekt liegen an dem Gerät nicht die lächerlich kleinen 24V/0,2A an.
Nein, es liegt
Netzspannung an - also gut
zehn mal so viel wie während der Messung am Prüfgerät.
Das
wird die Kontaktstelle noch viel stärker freibrennen und die Sicherung zuverlässig auslösen.
Die 10A zu benutzen ist also kein realitätsfremdes "Schönmessen", sondern wir sind da viel
näher an der echten Fehlersituation als mit 200mA.
Re: Wasserkocher "leidiges Thema"
Verfasst: Donnerstag 20. September 2018, 22:11
von Joachim
Man wird immer verschiedene Aspekte betonen können, wichtig ist, daß das Gerät nach bestem fachlichen Wissen und Gewissen sicher ist.
Solange begründbar, wird es da öfter mal einen gewissen "Interpretationsfreiraum" bzgl. der Durchführung der Prüfung geben - solange das Endergebnis paßt, soll mir das recht sein.
Wir hatten dieses Thema schon mal durchgekaut und waren uns im Endeffekt durchaus einig, mehr muß man dazu eigentlich nicht nochmals sagen
:
viewtopic.php?f=62&t=16742&start=28
Re: Wasserkocher "leidiges Thema"
Verfasst: Freitag 21. September 2018, 08:04
von Olaf S-H
Probator hat geschrieben: ↑Donnerstag 20. September 2018, 21:58
... Die 10A zu benutzen ist also kein realitätsfremdes "Schönmessen" ...
Moin Probator,
bedingt. Dies ist ja auch von der Netzform abhängig. Bei schlechten Erdungsverältnissen im TT-System kommen nicht die "schönen" Fehlerströme des TN-Systems zusammen.
Gruß Olaf
Re: Wasserkocher "leidiges Thema"
Verfasst: Freitag 21. September 2018, 08:44
von E-Jens
Hallo,
ich finde die Diskussion um den richtigen Messstrom bei der Schutzleiterprüfung immer wieder sehr interessant. Nun kann ich mich auch mal melden und meine Meinung kund tun.
Eine oberflächliche Oxidation von kupferhaltigen Materialien ist völlig normal. Diese bleibt solange normale Umgebungsbedingungen herrschen auch stabil und schreitet nicht weiter fort. Der „ schwierige“ Teil ist nur, dass diese Oxidschicht bei sehr geringen Spannungen einen spannungsabhängigen Widerstand darstellt. Bei sehr geringen Spannungen können diese als „Isolator“ wirken, bei höheren Spannungen ist kein Widerstand messbar.
Mit ein wenig rechnen nach dem Ohmschen Gesetz, ist die Sache meiner Meinung nach ganz einfach zu betrachten. Bei einem Messbereichsendwert des Messgerätes von 1 Ohm und einem Messstrom aus einer Konstantstromquelle mit 200 mA liegt als Höchstes eine Spannung von ca. 0,2 V bei der Messung an. Vielleich gibt es noch einige Reserven. Aber diese Spannung ist im Vergleich zu 230 V Netzspannung schon sehr gering. Wenn mit dieser Messmethode die zu erwartenden Werte entstehen, ist alles gut. Wenn nicht, heißt es nicht, dass das Gerät schlecht ist. Dafür gibt es dann den Messstrom bis 10 A. Nach der angepassten Rechnung bekommen wir eine Spannung bis 10 V für die Messung zur Verfügung gestellt. Mit der höheren Spannung lassen sich normale Oxidschichten an den Kontakten besser überwinden. Wenn wir jetzt AC 25 V als unterste Grenze für gefährliche Spannung annehmen und davon ausgehen, dass jede höhere Spannung abgeleitet werden muss, wird deutlich, dass wir bei positiven Ergebnissen mit beiden Messmethoden und genügend Reserven auf der sicheren Seite sind. Die höhere Spannung im Fehlerfall wird eventuelle Oxidschichten an den Kontakten noch besser überwinden.
Re: Wasserkocher "leidiges Thema"
Verfasst: Montag 24. September 2018, 08:25
von Probator
Olaf S-H hat geschrieben: ↑Freitag 21. September 2018, 08:04
Probator hat geschrieben: ↑Donnerstag 20. September 2018, 21:58
... Die 10A zu benutzen ist also kein realitätsfremdes "Schönmessen" ...
bedingt. Dies ist ja auch von der Netzform abhängig. Bei schlechten Erdungsverältnissen im TT-System kommen nicht die "schönen" Fehlerströme des TN-Systems zusammen.
Das "Wegbrennen" der Oxidschicht ist maßgeblich von der
Höhe der Spannung abhängig.
Der sich dann einstellende Stromfluss ist nur die Resultierende aus Spannung und Widerstand.
Es ist korrekt, dass der Kurzschluss-Strom im IT-Netz (edit: falsch, TT-Netz)niedriger ist, aber zu dem Zeitpunkt ist die Oxidschicht schon weggebrannt.
Desweiteren haben wir wesentlich geringere Anforderungen an den Kurschluss-Strom, weil im IT-Netz ja ein RCD Pflicht ist.
Mein Fazit: Im IT-Netz ist (wegen RCD) die Situation sogar noch einfacher als im TN-Netz ohne FI.
Re: Wasserkocher "leidiges Thema"
Verfasst: Montag 24. September 2018, 09:33
von melange
Probator hat geschrieben: ↑Montag 24. September 2018, 08:25
... weil im IT-Netz ja ein RCD Pflicht ist.
Mein Fazit: Im IT-Netz ist (wegen RCD) die Situation sogar noch einfacher als im TN-Netz ohne FI.
Hallo Probator
ich glaube du hast hier was verwechselt.
Gruß
melange, der sich am letzten Freitag wieder mal mit Isolationsüberwachungsgeräten im IT-Netz beschäftigen durfte.
Re: Wasserkocher "leidiges Thema"
Verfasst: Montag 24. September 2018, 20:16
von Olaf S-H
Moin melange,
Probator meint wohl TT statt IT.
Gruß Olaf