Frage Unterspannungsschutz Handbohrmaschinen

Benutzeravatar
Snippy30
Null-Leiter
Beiträge: 251
Registriert: Montag 20. Juni 2016, 05:49

Frage Unterspannungsschutz Handbohrmaschinen

Beitrag von Snippy30 »

Bei der Überprüfung der elektrischen Betriebsmittel in unserer Schlosserei wurden bei 2 Handbohrmaschinen festgestellt, dass diese keinen Unterspannungsschutz haben. Diese Maschinen können mit einem Feststellknopf festgesetzt.
Nach Anfragen beim Lieferanten wurde uns gesagt, dass keine Handbohrmaschine (hauptsächlich Bosch) über eine solchen Schutz verfügen.

Meine Frage ist nun, ob es bei Handbohrmaschinen eine Ausnahme der in der BetrSichV §8 (4) geforderten "unbeabsichtlichen in Gang setzens" gibt?
Probator
Null-Leiter
Beiträge: 730
Registriert: Montag 19. September 2016, 15:15

Re: Frage Unterspannungsschutz Handbohrmaschinen

Beitrag von Probator »

BetrSichV hat geschrieben:Soweit erforderlich, muss das Ingangsetzen sicher verhindert werden können...
Aus der Praxis möchte ich sagen, dass ich dies bei einer Handbohrmaschine als nicht erforderlich einstufen würde.

Im Gegensatz zu einem unkontrolliert losdrehenden Winkelschleifer halte ich die Gefährdung durch einen drehenden Bohrer für marginal.
Nach Anfragen beim Lieferanten wurde uns gesagt, dass keine Handbohrmaschine (hauptsächlich Bosch) über eine solchen Schutz verfügen.
Es gibt mindestens eine, von der ich das mit Sicherheit sagen kann: Festool QUADRILL!
Challenger
Null-Leiter
Beiträge: 457
Registriert: Donnerstag 15. Mai 2014, 18:34
Wohnort: Münsterland

Re: Frage Unterspannungsschutz Handbohrmaschinen

Beitrag von Challenger »

Hi Snippy30,

ich verweise einfach auf:
viewtopic.php?f=17&t=7520
und die BetrSichV Artikel1, §7:
"...
§ 7 Vereinfachte Vorgehensweise bei der Verwendung von Arbeitsmitteln
(1) Der Arbeitgeber kann auf weitere Maßnahmen nach den §§ 8 und 9 verzichten, wenn sich aus der Gefährdungsbeurteilung ergibt, dass
1.die Arbeitsmittel mindestens den sicherheitstechnischen Anforderungen der für sie zum Zeitpunkt der Verwendung geltenden Rechtsvorschriften zum Bereitstellen von Arbeitsmitteln auf dem Markt entsprechen,
2.die Arbeitsmittel ausschließlich bestimmungsgemäß entsprechend den Vorgaben des Herstellers verwendet werden,
3.keine zusätzlichen Gefährdungen der Beschäftigten unter Berücksichtigung der Arbeitsumgebung, der Arbeitsgegenstände, der Arbeitsabläufe sowie der Dauer und der zeitlichen Lage der Arbeitszeit auftreten und
4.Instandhaltungsmaßnahmen nach § 10 getroffen und Prüfungen nach § 14 durchgeführt werden.
(2) Absatz 1 gilt nicht für überwachungsbedürftige Anlagen und die in Anhang 3 genannten Arbeitsmittel..."
Gruß Challenger
Benutzeravatar
Snippy30
Null-Leiter
Beiträge: 251
Registriert: Montag 20. Juni 2016, 05:49

Re: Frage Unterspannungsschutz Handbohrmaschinen

Beitrag von Snippy30 »

Das halte ich jetzt wieder für undurchsichtiges Regelwerk. Einerseits wird es verboten, andererseits wieder durch ein undurchsichtige "wenn"-Äußerung erlaubt. Wenn der Bohrer beim Stromausfall im Werkstück hakt oder sich in der Wand verkantet hat, besteht meiner Meinung nach auch eine Gefährdung durch herumschleudernde Werkstücke oder der Maschine.
Challenger
Null-Leiter
Beiträge: 457
Registriert: Donnerstag 15. Mai 2014, 18:34
Wohnort: Münsterland

Re: Frage Unterspannungsschutz Handbohrmaschinen

Beitrag von Challenger »

Snippy30 hat geschrieben: Montag 2. Juli 2018, 15:22 Wenn der Bohrer beim Stromausfall im Werkstück hakt oder sich in der Wand verkantet hat, besteht meiner Meinung nach auch eine Gefährdung durch herumschleudernde Werkstücke oder der Maschine.
Ja gut, wenn die GB zu dem Ergebnis kommt, dass der fehlende Wiederanlaufschutz eine ernstzunehmende Gefahr darstellt, dann hast du doch eine Grundlage.
Daraus kannst du ja Maßnahmen ableiten.
Olaf S-H
Beiträge: 13786
Registriert: Montag 10. Januar 2005, 23:57

Re: Frage Unterspannungsschutz Handbohrmaschinen

Beitrag von Olaf S-H »

Challenger hat geschrieben: Montag 2. Juli 2018, 15:33 ... wenn die GB zu dem Ergebnis kommt ...
Moin zusammen,

dies ist der Dreh- und Angelpunkt. Der Arbeitgeber muss immer eine Gefährdungsbeurteilung erstellen.

Gruß Olaf
Dies ist keine rechtsverbindliche Auskunft sondern meine Meinung bzw. mein Tipp für den Bereich der Bundesrepublik Deutschland! Die einschlägigen Normen/Vorschriften (z. B. DIN, VDE, TAB, DGUV, TRBS, BekBS, NAV, EN, LBO, LAR, ArbStättV, BetrSichV, ProdSG, ...) sind zu beachten. Ein Rechtsanspruch kann hieraus nicht abgeleitet werden. Die Nennung von Fundstellen in Regelwerken stellt keine Rechtsberatung sondern nur die Sichtweise des Verfassers dar.
vde1
Für elektrotechnische Laien gilt: Dieser Beitrag erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung obliegt den konzessionierten Fachbetrieben (§13(2)NAV).

"Wer eine Handlung begeht, der übernimmt auch alle daraus folgende Pflichten." §33 I-3 prALR 1794
Benutzeravatar
mikmik
Null-Leiter
Beiträge: 273
Registriert: Samstag 18. Februar 2006, 23:08
Wohnort: Offenbach am Main

Re: Frage Unterspannungsschutz Handbohrmaschinen

Beitrag von mikmik »

Ich finde in diesem Zusammenhang fertig konfektionierte Personenschutzschalter PRCD-S ganz interessant:
https://elektron-berlin.de/produkte/prc ... rcd-s.html

Über solche Lösungen (sind für Baustelle und Katastrophenschutz ausgelegt) lässt sich auch in rauen Umgebungen ohne großen Aufwand ein Unterspannungsschutzauslöser bei Handbohrmaschinen gleich miterledigen. Interessanter im Rahmen einer Gefährdungsbeurteilung bei Handbohrmaschinen ist m. E. der Fehlerstromschutzschalter (RCD), da fremden Kundensteckdosen grundsätzlich nicht vertraut werden kann. Die Anschlussleitungen von Handbohrmaschinen machen so Einiges mit und sehen oft gar nicht gut aus.

VG
Michael
Olaf S-H
Beiträge: 13786
Registriert: Montag 10. Januar 2005, 23:57

Re: Frage Unterspannungsschutz Handbohrmaschinen

Beitrag von Olaf S-H »

Moin mikmik,

das Thema mit dem PRCD ist doch gut in der DGUV Information 203-006 beschrieben - interessiert nur seit über 20 Jahren niemanden. :(

Gruß Olaf
Dies ist keine rechtsverbindliche Auskunft sondern meine Meinung bzw. mein Tipp für den Bereich der Bundesrepublik Deutschland! Die einschlägigen Normen/Vorschriften (z. B. DIN, VDE, TAB, DGUV, TRBS, BekBS, NAV, EN, LBO, LAR, ArbStättV, BetrSichV, ProdSG, ...) sind zu beachten. Ein Rechtsanspruch kann hieraus nicht abgeleitet werden. Die Nennung von Fundstellen in Regelwerken stellt keine Rechtsberatung sondern nur die Sichtweise des Verfassers dar.
vde1
Für elektrotechnische Laien gilt: Dieser Beitrag erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung obliegt den konzessionierten Fachbetrieben (§13(2)NAV).

"Wer eine Handlung begeht, der übernimmt auch alle daraus folgende Pflichten." §33 I-3 prALR 1794
ThomasR
Null-Leiter
Beiträge: 1510
Registriert: Sonntag 27. März 2005, 01:20
Wohnort: Nideggen
Kontaktdaten:

Re: Frage Unterspannungsschutz Handbohrmaschinen

Beitrag von ThomasR »

In einem anderen Thread hatte ich um Erfahrungen mit dem PRCD-S+ von PCE gebeten. Nun habe ich mir so ein Ding zugelegt und ja: er schaltet bei Unterspannung ab. Aber wer will diesen Klotz immer in der Maschinenzuleitung haben?

Besser wäre etwas wie die winzigen RCD's in US Steckern für Haartrockner/Fön. Die sind kaum größer als ein guter deutscher Schukostecker.....
Benutzeravatar
Snippy30
Null-Leiter
Beiträge: 251
Registriert: Montag 20. Juni 2016, 05:49

Re: Frage Unterspannungsschutz Handbohrmaschinen

Beitrag von Snippy30 »

Klar ist sind RCD´s oder externe Unterspannungsauslöser nicht schlecht. Meiner Meinung nach behebt dies aber nicht das Problem bei festgestellten Ein-und Ausschalter an den Maschinen selbst.

Folgender Fall: Die Spannung geht weg. Der RCD oder die externe USA löst aus. Die Maschine läuft trotzdem selbstständig wieder an, wenn der Schalter an diesen vorgeschalteten Sicherheitsfunktionen wieder eingeschaltet wird. Hier muss trotzdem vorher darauf geachtet werden, dass man die Feststellung an der Maschine selbst wieder löst.
Antworten