Isolationswiderstandsmessung und Ersatzableitstrommessung an Hocheffizienzpumpe
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 170
- Registriert: Donnerstag 9. November 2006, 11:14
- Wohnort: Vienna
Isolationswiderstandsmessung und Ersatzableitstrommessung an Hocheffizienzpumpe
Hallo liebe Forumsmitglieder,
darf man eine Isolationswiderstandsmessung und Ersatzableitstrommessung an einer Hocheffizienzpumpe einer Therme durchführen?
Lg THE_ONE
darf man eine Isolationswiderstandsmessung und Ersatzableitstrommessung an einer Hocheffizienzpumpe einer Therme durchführen?
Lg THE_ONE
-
- Beiträge: 290
- Registriert: Samstag 9. Februar 2013, 10:07
Re: Isolationswiderstandsmessung und Ersatzableitstrommessung an Hocheffizienzpumpe
Hallo,
Wenn die Pumpe 500 V DC bzw. 230 V ac zwischen den verbundenen Netzleitern und dem PE nicht überlebt war sie ihr Geld nicht wert bzw. einfach auch nicht elektrisch sicher. Aber das Messverfahren bringt dir Probleme, i.d.R müsstest du die Pumpe elektrisch und mechanisch ausbauen damit die Messwerte nicht verfälscht werden.
Bis denne
Wenn die Pumpe 500 V DC bzw. 230 V ac zwischen den verbundenen Netzleitern und dem PE nicht überlebt war sie ihr Geld nicht wert bzw. einfach auch nicht elektrisch sicher. Aber das Messverfahren bringt dir Probleme, i.d.R müsstest du die Pumpe elektrisch und mechanisch ausbauen damit die Messwerte nicht verfälscht werden.
Bis denne
-
- Beiträge: 13786
- Registriert: Montag 10. Januar 2005, 23:57
Re: Isolationswiderstandsmessung und Ersatzableitstrommessung an Hocheffizienzpumpe
Moin THE_ONE,
ja, es ist nicht verboten.
Aber die Frage war sicherlich anders gemeint.
Gruß Olaf
Dies ist keine rechtsverbindliche Auskunft sondern meine Meinung bzw. mein Tipp für den Bereich der Bundesrepublik Deutschland! Die einschlägigen Normen/Vorschriften (z. B. DIN, VDE, TAB, DGUV, TRBS, BekBS, NAV, EN, LBO, LAR, ArbStättV, BetrSichV, ProdSG, ...) sind zu beachten. Ein Rechtsanspruch kann hieraus nicht abgeleitet werden. Die Nennung von Fundstellen in Regelwerken stellt keine Rechtsberatung sondern nur die Sichtweise des Verfassers dar.
Für elektrotechnische Laien gilt: Dieser Beitrag erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung obliegt den konzessionierten Fachbetrieben (§13(2)NAV).
"Wer eine Handlung begeht, der übernimmt auch alle daraus folgende Pflichten." §33 I-3 prALR 1794
Für elektrotechnische Laien gilt: Dieser Beitrag erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung obliegt den konzessionierten Fachbetrieben (§13(2)NAV).
"Wer eine Handlung begeht, der übernimmt auch alle daraus folgende Pflichten." §33 I-3 prALR 1794
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 208
- Registriert: Freitag 5. Februar 2016, 07:10
Re: Isolationswiderstandsmessung und Ersatzableitstrommessung an Hocheffizienzpumpe
Ersatzableitstorm ist blödsinn, da interne Elektronik.
Differenzstrommessung. Dann braucht sie auch nicht (mechanisch) ausbauen.
250V gemeinsam an L und N gegen PE/Rohre sollte sire auch überstehen. Dazu Leitung trennen von Steuerung.
Differenzstrommessung. Dann braucht sie auch nicht (mechanisch) ausbauen.
250V gemeinsam an L und N gegen PE/Rohre sollte sire auch überstehen. Dazu Leitung trennen von Steuerung.
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 170
- Registriert: Donnerstag 9. November 2006, 11:14
- Wohnort: Vienna
Re: Isolationswiderstandsmessung und Ersatzableitstrommessung an Hocheffizienzpumpe
Vielen Dank für eure Antworten!
Ist dann eine Ersatzableitstormmessung / Isolationswiderstandsmessung aussagekräftig, wenn ich zwischen L/N und PE messe?
Ich will einfach nur wissen:
- Kann ich durch die Messung etwas zerstören
- ist die Messung sinnvoll / aussagekräftig
Reicht es nicht einfach die Pumpenzuleitung (L,N,PE) und die Steuerleitung von der Platine abzustecken und die gesamte Therme vom Netz zu trennen?breadley-dr hat geschrieben: ↑Freitag 15. Juni 2018, 21:27 i.d.R müsstest du die Pumpe elektrisch und mechanisch ausbauen damit die Messwerte nicht verfälscht werden.
Meinst du, dass die Pumpe selbst eine interne Elektronik hat?
Ja, das würde ich sowieso machen, also die Pumpenzuleitung (L,N,PE) und die Steuerleitung von der Platine abstecken. Außerdem würde ich die gesamte Therme allpolig vom Netz trennen.
Ist dann eine Ersatzableitstormmessung / Isolationswiderstandsmessung aussagekräftig, wenn ich zwischen L/N und PE messe?
Zuletzt geändert von THE_ONE am Sonntag 17. Juni 2018, 23:12, insgesamt 1-mal geändert.
- cyclist
- Beiträge: 2482
- Registriert: Mittwoch 23. November 2005, 21:29
- Wohnort: Ruhrpott, tief im Westen u. OWL
Re: Isolationswiderstandsmessung und Ersatzableitstrommessung an Hocheffizienzpumpe
Hallo,
warum möchtest du denn überhaupt bei der Pumpe eine Isolationswiderstandmessung machen?
Geht es um eine Fehlersuche? Oder die Prüfung der Therme als Gerät im Rahmen einer Anlagenprüfung? Wenn letzteres, dann nur eine Iso-Messung an der Netzzuleitung (abklemmen im Netzanschlusskasten), anschließend Zsch / Zi, Schutzleiterwiderstand und Differenzstrom und Schutzleiterstrom. Idealerweise in der "Schornfegersteiger"-Einstellung.
warum möchtest du denn überhaupt bei der Pumpe eine Isolationswiderstandmessung machen?
Geht es um eine Fehlersuche? Oder die Prüfung der Therme als Gerät im Rahmen einer Anlagenprüfung? Wenn letzteres, dann nur eine Iso-Messung an der Netzzuleitung (abklemmen im Netzanschlusskasten), anschließend Zsch / Zi, Schutzleiterwiderstand und Differenzstrom und Schutzleiterstrom. Idealerweise in der "Schornfegersteiger"-Einstellung.
Vorsichtshalber: Dieser Beitrag stellt keine, in diesem Forum nicht zulässige, Rechtsberatung dar.
Ciao + Gruss
Markus
Ciao + Gruss
Markus
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 170
- Registriert: Donnerstag 9. November 2006, 11:14
- Wohnort: Vienna
Re: Isolationswiderstandsmessung und Ersatzableitstrommessung an Hocheffizienzpumpe
Mess ich dann die Pumpe überhaupt mit? Die Pumpe läuft ja nicht zwangsläufig immer? Theoretisch könnt da ein Relais eingebaut sein, welches den Motor galvanisch trennt, oder?
Darf ich mal blöd fragen was das genau ist, sorry
- Elt-Onkel
- Null-Leiter
- Beiträge: 7746
- Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
- Kontaktdaten:
Re: Isolationswiderstandsmessung und Ersatzableitstrommessung an Hocheffizienzpumpe
Hallo,
Schornsteinfegerstellung ist da, wo auf dem Schalter eine stilisierte Leiter zu sehen ist.
…
Schornsteinfegerstellung ist da, wo auf dem Schalter eine stilisierte Leiter zu sehen ist.
…
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 905
- Registriert: Mittwoch 16. Juli 2014, 14:27
- Wohnort: Münsterland
Re: Isolationswiderstandsmessung und Ersatzableitstrommessung an Hocheffizienzpumpe
Jo, darfst Du.
Da läuft die Heizung auch ohne Anforderung und immer Sommer mit Vollgas, damit der Schorni seine Messungen machen kann.
Gruß,
Ocho
Immer wenn ich Langweile habe, dann melde ich mich in einem Eltern-Forum an und Frage, wie weit man den Schimmel im Pausenbrot der Kinder wegschneiden sollte...
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 263
- Registriert: Dienstag 20. Januar 2015, 16:11
Re: Isolationswiderstandsmessung und Ersatzableitstrommessung an Hocheffizienzpumpe
Moin,
nein, du misst dann nur die Netzzuleitung und nicht die Pumpe - an der Pumpe machst du dann wie beschrieben eine Differenz und Schutzleiterstrommessung in der Schornsteinfeger-Einstelung - alo unter Volllast.
Gruß
bo_93