Isolationswiderstandsmessung und Ersatzableitstrommessung an Hocheffizienzpumpe

Verfasst: Freitag 15. Juni 2018, 19:34
von THE_ONE
Hallo liebe Forumsmitglieder,

darf man eine Isolationswiderstandsmessung und Ersatzableitstrommessung an einer Hocheffizienzpumpe einer Therme durchführen?

Lg THE_ONE

Re: Isolationswiderstandsmessung und Ersatzableitstrommessung an Hocheffizienzpumpe

Verfasst: Freitag 15. Juni 2018, 21:27
von breadley-dr
Hallo,
Wenn die Pumpe 500 V DC bzw. 230 V ac zwischen den verbundenen Netzleitern und dem PE nicht überlebt war sie ihr Geld nicht wert bzw. einfach auch nicht elektrisch sicher. Aber das Messverfahren bringt dir Probleme, i.d.R müsstest du die Pumpe elektrisch und mechanisch ausbauen damit die Messwerte nicht verfälscht werden.

Bis denne

Re: Isolationswiderstandsmessung und Ersatzableitstrommessung an Hocheffizienzpumpe

Verfasst: Samstag 16. Juni 2018, 11:51
von Olaf S-H
THE_ONE hat geschrieben: Freitag 15. Juni 2018, 19:34 ... darf man eine Isolationswiderstandsmessung und Ersatzableitstrommessung an einer Hocheffizienzpumpe einer Therme durchführen? ...
Moin THE_ONE,

ja, es ist nicht verboten.

Aber die Frage war sicherlich anders gemeint.

Gruß Olaf

Re: Isolationswiderstandsmessung und Ersatzableitstrommessung an Hocheffizienzpumpe

Verfasst: Samstag 16. Juni 2018, 19:46
von OChatter
Ersatzableitstorm ist blödsinn, da interne Elektronik.
Differenzstrommessung. Dann braucht sie auch nicht (mechanisch) ausbauen.

250V gemeinsam an L und N gegen PE/Rohre sollte sire auch überstehen. Dazu Leitung trennen von Steuerung.

Re: Isolationswiderstandsmessung und Ersatzableitstrommessung an Hocheffizienzpumpe

Verfasst: Sonntag 17. Juni 2018, 22:57
von THE_ONE
Vielen Dank für eure Antworten!
Olaf S-H hat geschrieben: Samstag 16. Juni 2018, 11:51 ja, es ist nicht verboten.
Aber die Frage war sicherlich anders gemeint.
Ich will einfach nur wissen:
  • Kann ich durch die Messung etwas zerstören
  • ist die Messung sinnvoll / aussagekräftig
breadley-dr hat geschrieben: Freitag 15. Juni 2018, 21:27 i.d.R müsstest du die Pumpe elektrisch und mechanisch ausbauen damit die Messwerte nicht verfälscht werden.
Reicht es nicht einfach die Pumpenzuleitung (L,N,PE) und die Steuerleitung von der Platine abzustecken und die gesamte Therme vom Netz zu trennen?
OChatter hat geschrieben: Samstag 16. Juni 2018, 19:46 Ersatzableitstorm ist blödsinn, da interne Elektronik.
Meinst du, dass die Pumpe selbst eine interne Elektronik hat?
OChatter hat geschrieben: Samstag 16. Juni 2018, 19:46 250V gemeinsam an L und N gegen PE/Rohre sollte sie auch überstehen. Dazu Leitung trennen von Steuerung.
Ja, das würde ich sowieso machen, also die Pumpenzuleitung (L,N,PE) und die Steuerleitung von der Platine abstecken. Außerdem würde ich die gesamte Therme allpolig vom Netz trennen.
Ist dann eine Ersatzableitstormmessung / Isolationswiderstandsmessung aussagekräftig, wenn ich zwischen L/N und PE messe?
dank1

Re: Isolationswiderstandsmessung und Ersatzableitstrommessung an Hocheffizienzpumpe

Verfasst: Sonntag 17. Juni 2018, 23:11
von cyclist
Hallo,
warum möchtest du denn überhaupt bei der Pumpe eine Isolationswiderstandmessung machen?
Geht es um eine Fehlersuche? Oder die Prüfung der Therme als Gerät im Rahmen einer Anlagenprüfung? Wenn letzteres, dann nur eine Iso-Messung an der Netzzuleitung (abklemmen im Netzanschlusskasten), anschließend Zsch / Zi, Schutzleiterwiderstand und Differenzstrom und Schutzleiterstrom. Idealerweise in der "Schornfegersteiger"-Einstellung.

Re: Isolationswiderstandsmessung und Ersatzableitstrommessung an Hocheffizienzpumpe

Verfasst: Sonntag 17. Juni 2018, 23:20
von THE_ONE
cyclist hat geschrieben: Sonntag 17. Juni 2018, 23:11 Iso-Messung an der Netzzuleitung (abklemmen im Netzanschlusskasten)
Mess ich dann die Pumpe überhaupt mit? Die Pumpe läuft ja nicht zwangsläufig immer? Theoretisch könnt da ein Relais eingebaut sein, welches den Motor galvanisch trennt, oder?
cyclist hat geschrieben: Sonntag 17. Juni 2018, 23:11 Idealerweise in der "Schornfegersteiger"-Einstellung.
Darf ich mal blöd fragen was das genau ist, sorry :D

Re: Isolationswiderstandsmessung und Ersatzableitstrommessung an Hocheffizienzpumpe

Verfasst: Sonntag 17. Juni 2018, 23:30
von Elt-Onkel
Hallo,

Schornsteinfegerstellung ist da, wo auf dem Schalter eine stilisierte Leiter zu sehen ist.


Re: Isolationswiderstandsmessung und Ersatzableitstrommessung an Hocheffizienzpumpe

Verfasst: Sonntag 17. Juni 2018, 23:35
von Elo-Ocho
THE_ONE hat geschrieben: Sonntag 17. Juni 2018, 23:20 Darf ich mal blöd fragen was das genau ist, sorry :D
Jo, darfst Du.

Da läuft die Heizung auch ohne Anforderung und immer Sommer mit Vollgas, damit der Schorni seine Messungen machen kann.

Gruß,

Ocho

Re: Isolationswiderstandsmessung und Ersatzableitstrommessung an Hocheffizienzpumpe

Verfasst: Montag 18. Juni 2018, 08:42
von bo_93
THE_ONE hat geschrieben: Sonntag 17. Juni 2018, 23:20
Mess ich dann die Pumpe überhaupt mit? Die Pumpe läuft ja nicht zwangsläufig immer? Theoretisch könnt da ein Relais eingebaut sein, welches den Motor galvanisch trennt, oder?
Moin,
nein, du misst dann nur die Netzzuleitung und nicht die Pumpe - an der Pumpe machst du dann wie beschrieben eine Differenz und Schutzleiterstrommessung in der Schornsteinfeger-Einstelung - alo unter Volllast.


Gruß

bo_93