Prüfung von ortsveränderl. Feuerwehr-Geräten (ATEX)
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 729
- Registriert: Montag 19. September 2016, 15:15
Prüfung von ortsveränderl. Feuerwehr-Geräten (ATEX)
Hallo!
Ich interessiere mich für das Prüfen von ortsveränderlichen Feuerwehr-Geräten.
Die üblichen Lampen, Lüfter usw. dürfte kein Problem sein.
Es sind aber auch immer wieder explosionsgeschützte Geräte dabei und hier möchte ich mich vorher gründlich informieren, z.B.
- Gefahrstoff-Pumpen
- ATEX-Sauger
Mein Gefühl sagt mir, dass die elektrischen Prüfungen nicht anders als in der DIN VDE 0701/0702 sein werden, aber das Augenmerk auf der Sichtprüfung liegen wird und man Ahnung von den EX-Gerätegruppen, Kategorien und Schutzmaßnahmen haben solllte, um sowas prüfen zu können.
Hat jemand von euch damit Erfahrung? Wo kann man anfangen? Buchempfehlungen? Relevante Normen?
Hinweis:
Es geht ausschließlich um ortsveränderliche Geräte, die immer außerhalb der EX-Bereiche geprüft werden!
Danke!
Ich interessiere mich für das Prüfen von ortsveränderlichen Feuerwehr-Geräten.
Die üblichen Lampen, Lüfter usw. dürfte kein Problem sein.
Es sind aber auch immer wieder explosionsgeschützte Geräte dabei und hier möchte ich mich vorher gründlich informieren, z.B.
- Gefahrstoff-Pumpen
- ATEX-Sauger
Mein Gefühl sagt mir, dass die elektrischen Prüfungen nicht anders als in der DIN VDE 0701/0702 sein werden, aber das Augenmerk auf der Sichtprüfung liegen wird und man Ahnung von den EX-Gerätegruppen, Kategorien und Schutzmaßnahmen haben solllte, um sowas prüfen zu können.
Hat jemand von euch damit Erfahrung? Wo kann man anfangen? Buchempfehlungen? Relevante Normen?
Hinweis:
Es geht ausschließlich um ortsveränderliche Geräte, die immer außerhalb der EX-Bereiche geprüft werden!
Danke!
- Elt-Onkel
- Null-Leiter
- Beiträge: 7736
- Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
- Kontaktdaten:
Re: Prüfung von ortsveränderl. Feuerwehr-Geräten (ATEX)
Hallo,
so ganz verstehe ich die Frage nicht.
Wofür man Ex-geschützte Pumpen bei der Feuerwehr benutzt, weiß ich.
Ich habe selbst so eine Pumpe incl. Kesselwagenanschlußgerätschaften im Bestand.
Aber ich würde sie immer außerhalb eines EX-Bereiches (z.B. in meiner Werkstatt) prüfen wollen.
Eine Prüfung innerhalb eines EX-Bereiches würde ich tunlichst vermeiden.
...
so ganz verstehe ich die Frage nicht.
Wofür man Ex-geschützte Pumpen bei der Feuerwehr benutzt, weiß ich.
Ich habe selbst so eine Pumpe incl. Kesselwagenanschlußgerätschaften im Bestand.
Aber ich würde sie immer außerhalb eines EX-Bereiches (z.B. in meiner Werkstatt) prüfen wollen.
Eine Prüfung innerhalb eines EX-Bereiches würde ich tunlichst vermeiden.
...
- Lightyear
- Beiträge: 3458
- Registriert: Sonntag 10. Juni 2007, 16:41
Re: Prüfung von ortsveränderl. Feuerwehr-Geräten (ATEX)
Also ich lese das so, dass Probator wissen möchte, was er bei den Spezialgeräten zusätzlich zu den bekannten elektrischen Prüfungen beachten muss.
Dass die Geräte innerhalb eines Ex-Bereichs geprüft werden sollen, schließt Probator deswegen ja extra aus.
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 1840
- Registriert: Mittwoch 9. Januar 2013, 11:18
Re: Prüfung von ortsveränderl. Feuerwehr-Geräten (ATEX)
Wiederholprüfungen an Ex-Geschützten Geräten und Anlagen müssen von einer "befähigten Person Explosionsschutz" durchgeführt werden. Im wesentlichen besteht diese Prüfung aus einer reinen Sichtprüfung der jeweiligen Zünschutzarten, sprich ob bspw. entsprechende Dichtungen, Verschraubungen usw. vorhanden und auch korrekt verbaut bzw. unbeschädigt sind.
Die nötige Fachkunde kann man auf entsprechenden Seminaren erwerben - das ist nicht ganz einfacher Stoff, Explosionsschutz ist vielfältig und ggf. komplex - einfach mal ein bisschen "nebenbei" prüfen ist nicht so ohne weiteres möglich - oder wer kann ohne entsprechende Schulung ad hoc aus dem Stand heraus von der Aufschrift auf dem Ex-Betriebsmittel die Zoneneignung sowie die Zündschutzart entschlüsseln ?
Im Endeffekt auch kein Zauberzeugs, aber es sollte ein entsprechendes Grundwissen (...welches über "es macht ggf. BUMM!" hinausgeht) zum Ex-Schutz sowie auch das Fachwissen zu eben den Zündschutzarten, Ex-Zonen usw. vorliegen und natürlich auch die fortlaufende Weiterbildung sollte nicht vergessen werden
Die nötige Fachkunde kann man auf entsprechenden Seminaren erwerben - das ist nicht ganz einfacher Stoff, Explosionsschutz ist vielfältig und ggf. komplex - einfach mal ein bisschen "nebenbei" prüfen ist nicht so ohne weiteres möglich - oder wer kann ohne entsprechende Schulung ad hoc aus dem Stand heraus von der Aufschrift auf dem Ex-Betriebsmittel die Zoneneignung sowie die Zündschutzart entschlüsseln ?
Im Endeffekt auch kein Zauberzeugs, aber es sollte ein entsprechendes Grundwissen (...welches über "es macht ggf. BUMM!" hinausgeht) zum Ex-Schutz sowie auch das Fachwissen zu eben den Zündschutzarten, Ex-Zonen usw. vorliegen und natürlich auch die fortlaufende Weiterbildung sollte nicht vergessen werden
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 729
- Registriert: Montag 19. September 2016, 15:15
Re: Prüfung von ortsveränderl. Feuerwehr-Geräten (ATEX)
Danke, das hilft doch schon mal weiter.
Genau. Die Schnittmenge dürften die üblichen Messungen (Schutzleiter, Iso, ...) sein, die können sich allenfalls in Details unterscheiden. Interessant wäre die Differenz zwischen EX- zu haushaltsüblichen Ortsveränderlichen und wie man diese Differenz am besten lernt, um sich "zu befähigen", bzw. "befähigen zu lassen".v
Das würde dem entsprechen, was ich "intuitiv" erwartet hätte.IH-Elektriker hat geschrieben: ↑Montag 28. Mai 2018, 10:05Im wesentlichen besteht diese Prüfung aus einer reinen Sichtprüfung der jeweiligen Zünschutzarten, sprich ob bspw. entsprechende Dichtungen, Verschraubungen usw. vorhanden und auch korrekt verbaut bzw. unbeschädigt sind.
Kann jemand ein Seminar zu dem Thema empfehlen? Gerne per PN.Die nötige Fachkunde kann man auf entsprechenden Seminaren erwerben - das ist nicht ganz einfacher Stoff, Explosionsschutz ist vielfältig und ggf. komplex - einfach mal ein bisschen "nebenbei" prüfen ist nicht so ohne weiteres möglich - oder wer kann ohne entsprechende Schulung ad hoc aus dem Stand heraus von der Aufschrift auf dem Ex-Betriebsmittel die Zoneneignung sowie die Zündschutzart entschlüsseln ?
Logisch. Darum möchte ich mich vorher informieren, ob diese Aufgabe überhaupt leistbar ist.IH-Elektriker hat geschrieben: ↑Montag 28. Mai 2018, 10:05Im Endeffekt auch kein Zauberzeugs, aber es sollte ein entsprechendes (...) Fachwissen zu eben den Zündschutzarten, Ex-Zonen usw. vorliegen ...
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 1840
- Registriert: Mittwoch 9. Januar 2013, 11:18
Re: Prüfung von ortsveränderl. Feuerwehr-Geräten (ATEX)
Sehr schön - es gibt genug "Fachleute" die meinen das sie als "Prüfer" alles wissen und prüfen können. Götter im Blaumann sozusagen....
Das kann manchmal kräftig in die Hose gehen, darum ist es mehr als nur sinnvoll sich vor einer Prüfaufgabe auch darüber zu informieren inwieweit man dies Aufgabe dann auch vom eigenen Kenntnisstand her bewältigen kann.
(...ich habe "Fachleute" und "Prüfer" absichtlich in Gänsefüßchen gesetzt.... )
Das Problem ist ja das sich ggf. Nutzer der geprüften Geräte bzw. Anlagen auf dan Sachverstand und das Fachwissen des Prüfers verlassen - und dann ggf. quasi "verlassen" sind wenn doch was passiert - ein Prüfer ist halt kein Plakettenkleber (....auch wenn es davon leider genug am Markt gibt). Und ganz nebenbei hat man ja auch den eigenen Ehrgeiz dass die eigene Arbeit auch ordentlich ausgeführt wird.
Insofern kann man solche Überlegungen den eigenen Wissenshorizont kritisch zu sehen nur begrüßen - getreu dem Motto Ich weiss das ich nichts weiss !
- langer
- Null-Leiter
- Beiträge: 1561
- Registriert: Montag 5. Juli 2010, 09:17
- Wohnort: Am Rande des Ruhrpotts
Re: Prüfung von ortsveränderl. Feuerwehr-Geräten (ATEX)
Hallo Probator,
ich könnte mir vorstellen, dass Berufsgenossenschaften, der TÜV, DEKRA und andere Institutionen solche Lehrgänge anbieten.
Viele Grüße und schönes Wochenende
langer
ich könnte mir vorstellen, dass Berufsgenossenschaften, der TÜV, DEKRA und andere Institutionen solche Lehrgänge anbieten.
Viele Grüße und schönes Wochenende
langer