Seite 10 von 11

Re: Prüfablauf (DIN VDE 0701/0702) Autarkes-Ceranfeld

Verfasst: Dienstag 20. März 2018, 19:30
von cyclist
Hallo SPS,
Dose mit Klassischer Nullung ... Schleife testen fällt dann aus.
Warum sollte man bei einem (E-Herd-)Anschluss mit "klassischer Nullung" keine Schleife(nimpedanzmessung) = Z L-PE machen können? Der PEN ist ja auch (vor allem eigentlich sogar) ein PE und normalerweise über den Sternpunkt des Trafos niederohmig geerdet (im TT-Netz, nach dem HAK, gibt es ja keinen PEN, insofern ist da TT schon mal raus). Was man nicht machen kann, ist an der E-Herd-Dose die Netzimpedanz zu messen (Z L-N). Das ginge am E-Herd, um einen möglichen selber produzierten (Klemm)Fehler zu erkennen.

Aber bei solch komplexen Anschlüssen würde unser Hr. Thiemann sowieso die Finger weg lassen.

Ich würde ihm weiterhin (wie schon mal geschrieben) einen guten und günstigen Installationstester empfehlen, plus eine Leckstromzange.

Bei der Prüfung einer vom errichteten Installation, die er an einer vorhandenen Festinstallation anschließen würde (die Steckdosen im Arbeitsbereich z.B.) ist sicherlich einiges mehr zu prüfen.
Isolationswiderstand würde auch gehen, ohne in den Sicherungskasten (UV) eingreifen zu müssen, zumindest wenn hier am selben Stromkreis nicht schon ein Verbraucher angeschlossen ist, so wäre zumindest die Messung von L-PE und L-N möglich.
Schutzleiterwiderstand von einem anderen Stromkreis, z.B. E-Herdanschluss, zu den PE der neuen Steckdosen.
Das könnte vielleicht auch mit dem vorhandenen Gerätetester, mit einem passenden Adapter, gehen.
Nur Netz- und Schleifenimpedanz und eine "echte" FI-Auslöseprüfung geht halt nicht.

Nur muss er da mal ein passendes Konzept gestrickt bekommen, das ganze dann am besten von einem echten Fachmann erstellt und abgesegnet, vielleicht auch noch mit einem kleinen Praxisworkshop dazu.
Und dazu noch die ganzen Gefährdungsbeurteilungen...

Re: Prüfablauf (DIN VDE 0701/0702) Autarkes-Ceranfeld

Verfasst: Dienstag 20. März 2018, 19:43
von MrThiemann
ich spar mir das Zitat und sag einfach: tolle Antwort! NN1

Re: Prüfablauf (DIN VDE 0701/0702) Autarkes-Ceranfeld

Verfasst: Dienstag 20. März 2018, 21:27
von SPS
cyclist hat geschrieben: Dienstag 20. März 2018, 19:30 Hallo SPS,
Dose mit Klassischer Nullung ... Schleife testen fällt dann aus.
Warum sollte man bei einem (E-Herd-)Anschluss mit "klassischer Nullung" keine Schleife(nimpedanzmessung) = Z L-PE machen können?
Hallo weil das beim Prüfen nach VDE 0701-0702 nicht vorgesehen ist. Das vorhandene Messgerät kann das auch nicht.

Re: Prüfablauf (DIN VDE 0701/0702) Autarkes-Ceranfeld

Verfasst: Dienstag 20. März 2018, 22:22
von cyclist
Hallo SPS,
Hallo weil das beim Prüfen nach VDE 0701-0702 nicht vorgesehen ist. Das vorhandene Messgerät kann das auch nicht.
sorry, da haben wir uns missverstanden. Hatte gedacht, das du meintest, das es technisch nicht gehen würde. Das nach VDE 0701-0702 keine Zsch-Messung vorgesehen ist, klar. :)

Re: Prüfablauf (DIN VDE 0701/0702) Autarkes-Ceranfeld

Verfasst: Mittwoch 21. März 2018, 09:40
von geloescht
Hallo,

Nochmal, obwohl schon an anderer Stelle vermerkt.

Ein Gericht hat entschieden, dass der Elektriker sich nicht damit heraus reden kann er habe nicht dort gearbeitet wo der Unfall (el. Schlag) passiert ist. Er muss die gesamte Anlage prüfen.

Das stellt m.E. die Fachkraft für festgelegte Tätigkeiten vor ein unlösbaren Problem.

Gruß Alois

Re: Prüfablauf (DIN VDE 0701/0702) Autarkes-Ceranfeld

Verfasst: Mittwoch 21. März 2018, 10:36
von bo_93
Alois hat geschrieben: Mittwoch 21. März 2018, 09:40 Ein Gericht hat entschieden, dass der Elektriker sich nicht damit heraus reden kann er habe nicht dort gearbeitet wo der Unfall (el. Schlag) passiert ist. Er muss die gesamte Anlage prüfen.
Hallo Alois,
dass würde ja bedeuten, wenn ich eine Steckdose in einem neuen Stromkreis mit FI/LS installiere die KOMPLETTE Anlage prüfen müsste, kann ja gut möglich sein, dass es in den vorhandenen Stromkreisen irgendwo einen Fehler / Mangel vorhanden ist - wie willst du die Kosten und den Aufwand dem Kunden gegenüber rechtfertigen?

Ich bin ja sehr für Prüfen, aber wenn mir nicht gerade etwas Offensichtliches auffällt fange ich doch nicht an diversen Stromkreise zu prüfen, an denen ich definitiv nicht gearbeitet habe? help1

Erklär dass mal in einem Industriebetrieb, dass du die ganze Anlage prüfen willst, weil du gerade einen Stromkreis nachgerüstet hast. :D

spassbr1

Gruß

bo_93

Re: Prüfablauf (DIN VDE 0701/0702) Autarkes-Ceranfeld

Verfasst: Mittwoch 21. März 2018, 11:36
von Olaf S-H
Moin Alois,
Alois hat geschrieben: Mittwoch 21. März 2018, 09:40 ... Ein Gericht hat entschieden, dass der Elektriker sich nicht damit heraus reden kann er habe nicht dort gearbeitet wo der Unfall (el. Schlag) passiert ist. Er muss die gesamte Anlage prüfen. ...
hast Du eine Fundstelle zu dem Urteil?
Alois hat geschrieben: Mittwoch 21. März 2018, 09:40 ... Das stellt m.E. die Fachkraft für festgelegte Tätigkeiten vor ein unlösbaren Problem. ...
Nicht nur die EFKffT.

Gruß Olaf

Re: Prüfablauf (DIN VDE 0701/0702) Autarkes-Ceranfeld

Verfasst: Mittwoch 21. März 2018, 11:47
von geloescht
Hallo Olaf,

Ich meine das war Mal ein Beitrag im Forum.

Wenn ich Recht erinnere, ging es um ein Kind welches durch einen Stromschlag erheblich geschädigt würde.

Gruß Alois

Re: Prüfablauf (DIN VDE 0701/0702) Autarkes-Ceranfeld

Verfasst: Mittwoch 21. März 2018, 12:29
von Probator
Diese Diskussion bitte woanders führen, ihr macht MrThiemann mit diesem Unsinn ja noch völlig verrückt.

Re: Prüfablauf (DIN VDE 0701/0702) Autarkes-Ceranfeld

Verfasst: Mittwoch 21. März 2018, 18:30
von SPS
Alois hat geschrieben: Mittwoch 21. März 2018, 09:40 Hallo,



Ein Gericht hat entschieden, dass der Elektriker sich nicht damit heraus reden kann er habe nicht dort gearbeitet wo der Unfall (el. Schlag) passiert ist. Er muss die gesamte Anlage prüfen.
Das bedeutet am Flughafen München eine Steckdose Installieren und den ganzen Flughafen Prüfen? :)