Hallo Community!
Erstmal vielen vielen Dank für die zahlreichen Antworten.
Für mich als "Laie" ist es wirklich schwer hier einen regel-konformen Weg zu finden.
Probator hat geschrieben: ↑Dienstag 20. März 2018, 17:15
...seine Arbeiten ordnungsgemäß durchgeführt wurden.
Hat er
gar keine dokumentierte Messung, wird ihm das schwer fallen.
Gerade für den "Wenn-Fall" eine gute Absicherung!
Probator hat geschrieben: ↑Dienstag 20. März 2018, 17:15
- Messung des Schutzleiterwiderstands nach DIN VDE 0100
- Messung der Schleifen/Netzimpedanz nach DIN VDE 0100
- ggf. Messung der Fi-Auslösung nach DIN VDE 0100
Diese Punkte wurden leider nur in der "Theorie" kurz angeschnitten. Jetzt heißt es für mich: learning-by-doing
Olaf S-H hat geschrieben: ↑Dienstag 20. März 2018, 17:20
VDE 0701-0702, Abschnitt 4 gibt doch die Möglichkeit, solche Geräte entweder nach VDE 0701-0702 oder nach VDE 0105-100 zu prüfen.
Mein Prüfablauf sieht nun folgender Maßen aus:
- Ich unterscheide nach den einzelnen Schutzklassen
- Sichtprüfung
- Messung des Schutzleiterwiderstands
- Messung des Isolationswiderstands
- Messung Ersatzableitstrom
- Messung Differenzstrom
- Messung Berührungsstrom
- Funktionsprüfung
Ich habe mir ein Steckdosenprüfgerät mit FI/RCD-Auslösung gekauft. Damit kann ich zumindest "erproben" ob der FI auslösen würde und werde sofort auf Verdrahtungsfehler hingewiesen.
Ich kann zwar die Zeit damit zwar nicht messen, aber zumindest das "ob".
Das ersetzt natürlich nicht das Installationsmessgerät aber da ich mit dem bestellen eines Geräteprüfers bei meinem Seminar schneller war, als hier die Aussagen zu bekommen, war das die "einfachste" (und vielleicht auch kostengünstigste Lösung)
..zumal ich noch in Erinnerung habe, dass das einzige ist, was ich am Verteiler machen darf: Freischalten
Die Kunden sind bisher ganz begeistert mit was für einer Batterie an Geräten ich aufschlage; und waren bisher auch froh, dass ich mich der Sache so annehme. [zum Glück wissen die nicht, dass ich noch gar keine Ahnung habe]
Jede Messung kann ich speichern und importiere diese Abends in die Datenbank (mitgelieferte Software)
Ich füge nur noch die Seriennummern der Geräte hinzu. (Hier behalte ich entweder "Schnipsel" vom Karton oder fotografiere mir die ab)
Olaf S-H hat geschrieben: ↑Dienstag 20. März 2018, 18:43
MrThiemann benötigt hierzu ein Konzept. Anders wird es nichts.
Sicherlich mache ich hier in den Augen einiger alles (vieles) grundlegend falsch.
Aber wenn wir ein Konzept finden, mit dem ich mich in erster Linie auf einem sichereren Weg befinde und ihr dann noch Nachts ruhig schlafen könnt, haben wir doch alle was davon
In diesem Sinne