Seite 1 von 6

Geräteprüfung DGUV3 mit Fluke 6500

Verfasst: Dienstag 19. September 2017, 21:44
von Skabe
Hallo Zusammen,

iPhone Netzstecker, die ihr bestimmt kennt und Notebook-Netzteile, wie misst ihr die und was misst ihr alles?

Ich denke, so out of the box mit dem Fluke geht es wohl schlecht :-)

Re: Geräteprüfung DGUV3 mit Fluke 6500

Verfasst: Mittwoch 20. September 2017, 15:03
von Razupaltuff
Warum sollte das mit dem Fluke 6500 nicht möglich sein?

Re: Geräteprüfung DGUV3 mit Fluke 6500

Verfasst: Mittwoch 20. September 2017, 15:11
von Skabe
Die Kaltgerätekabel mit dem Klettblattstecker, kann ich jetzt über die Kaltgerätemessung durchführen, wenn ich eine entsprechende Kupplung habe. Die habe ich auch bestellt.

Nur was prüft man groß am Laptopnetzteil, bzw. was sollte man da groß prüfen?

Und bei dem iPhone Ladern, SK2?

Re: Geräteprüfung DGUV3 mit Fluke 6500

Verfasst: Mittwoch 20. September 2017, 16:02
von Snippy30
Sichtprüfung, Isolation und Ausgangsspannung (extern)

Re: Geräteprüfung DGUV3 mit Fluke 6500

Verfasst: Mittwoch 20. September 2017, 16:53
von Skabe
Wie misst ihr die Isolation beim iPhone Lader beim Fluke 6500?

Weiterhin bei dem Laptopnetzteil. Misst ihr außerdem Kaltgerätekabel nochwas? - also der AC/DC Adapter?

Re: Geräteprüfung DGUV3 mit Fluke 6500

Verfasst: Mittwoch 20. September 2017, 17:20
von Snippy30
500V auf die Außenleiter und metallische Teile abtasten. Auch Sekundärseitig. Jetzt kommen zwar die Sprüche, das dies Wahnsinnig sei, ich habe so schon hunderte Netzteile durch gecheckt und noch nie ist eins gehimmelt worden, und wenn, dann ist auch was im Argen.

Danach Sekundärseitig die Ausgangsspannung mit einem Multimeter messen.

Re: Geräteprüfung DGUV3 mit Fluke 6500

Verfasst: Mittwoch 20. September 2017, 17:49
von Probator
Für diese Messungen braucht man keinerlei Adapter. Das Messgerät und mitgelieferte Sonde genügen. Auch ein Multimeter ist nicht nötig.

Was allerdings vorhanden sein sollte: Grundwissen über die Messungen, die so ein Gerätetester macht. Daran scheint es hauptsächlich zu hapern.
500V auf die Außenleiter und metallische Teile abtasten. Auch Sekundärseitig.
Primärseitig gibt es da ja nichts zum abtasten.
Berührstrommessung machen, wenn es läuft!
Jetzt kommen zwar die Sprüche, das dies Wahnsinnig sei, ich habe so schon hunderte Netzteile durch gecheckt und noch nie ist eins gehimmelt worden, und wenn, dann ist auch was im Argen.
Absolut richtig!

Re: Geräteprüfung DGUV3 mit Fluke 6500

Verfasst: Mittwoch 20. September 2017, 18:01
von Snippy30
Wir haben bei uns den Fluke 6500 und damit kann ich keine Spannung sekundärseitig messen. Ich weiß nicht, ob dies das neuere Gerät 6500-2 kann.
Primärseitig gibt es da ja nichts zum abtasten.
Im Normalfalle nicht. Ich hab´s ja nur der Vollständigkeitshalber angegeben, falls metallische Teile angebracht sind. Bei einer Anschlußleitung Kleeblattstecker oder Kaltgerätestecker gegen PE schon!
Berührstrommessung machen, wenn es läuft!
Die habe ich ganz vergessen :)

Re: Geräteprüfung DGUV3 mit Fluke 6500

Verfasst: Mittwoch 20. September 2017, 18:04
von Skabe
Mit dem Fluke 6500-2 (hab schon das neuere sorry, vergessen) hab ich bisher wenig Berühungspunkte.

Gerade bei dne Laptop und Handynetzteilgeschichten mache ich mich da auch schwer.

Bei den iPhone Ladern, hast du metallische Teile im Grunde nur auf der sekundärseite, also Ausgang des USB-Steckers, wo Kleinspannung vorhanden ist.

Re: Geräteprüfung DGUV3 mit Fluke 6500

Verfasst: Mittwoch 20. September 2017, 18:09
von Snippy30
Bei einem USB-Netzteil ist es schwierig die Ausgangsspannung zu messen. Mach ich da halt auch nicht.